Skrivet av: torstain
« skrivet: 10 december 2007, 12:57:29 »Herregud, har du -20 nu?
På Gotland har vi +7 nu(13.00)
På Gotland har vi +7 nu(13.00)
Skrivet av: torstain« skrivet: 10 december 2007, 12:57:29 »Herregud, har du -20 nu?
På Gotland har vi +7 nu(13.00) Skrivet av: pricken« skrivet: 10 december 2007, 09:22:13 »Härligt, nu börjar det vara vinter......... Thumbsup
För övrigt så ligger jag nu på nollan in och cirkus -treochenhalv ut vid värmedrift, kb-pump på ettan..... Varmt å gott inne.. Skrivet av: torstain« skrivet: 10 december 2007, 09:13:23 »Citera Förstår inte heller vad som skulle vara problemet. Värdena verkar helt normala med tanke på förutsättningarna. Det är mycket trevligt att höra. Det är när man jämnför med andra som har en diff på 4 grader med pumpen på 1:an(pricken) som jag inte kan låta bli att fundera på om nått är fel. I vintern som varit hade jag i slutet av vintern precis över nollan in och ca -2,5 ut /tobias Skrivet av: Roland« skrivet: 10 december 2007, 08:58:21 »Nej ace, jag bara inte vet om det är ett problem eller ej! Tycker endast att det är konstigt att diffen är så stor när jag kör på snabbaste läget på pumpen. Om det beror på att maskinen är så effektiv då blir jag bara lycklig! Just nu har jag en kbin på 5-4 grader vid 6 grader ute. Förstår inte heller vad som skulle vara problemet. Värdena verkar helt normala med tanke på förutsättningarna. Är ingående köldbärare 5-6 grader ger pumpen betydligt större effekt, kanske 25 -30 % mer än vid noll grader som brukar vara referenstemperaturen. Då måste det bli större temperaturdifferens på köldbäraren än om det är noll grader in vilket det kanske blir i slutet av vintern. Skrivet av: torstain« skrivet: 10 december 2007, 06:32:43 »jo, det skilde en tiondel, 5,4 och 5,3.
Skrivet av: ot« skrivet: 09 december 2007, 23:04:30 »Hej
Har du provat att köra kb-pumpen i hand. Meny 9.2.12 Utan kompressor . Visar då tempgivarna ( kb-in / kb-ut ) lika ? Skrivet av: torstain« skrivet: 09 december 2007, 22:04:48 »Citera Tydligt är att flödet i slangarna är strypt, var du med själv när det grävdes och lades igen?Så det kommer bli värre? vid högre temp ligger diffen så här högt men om jag jämför med förra vinterns värden så sjönk den vid lägre temp. I mars hade jag 4 graders diff med 6 grader in. men bara 2,9 diff vid minus 10. Finns det något annat sätt att veta om man har veck eller klämd slang? t ex vilket ungefärligt värde på kbin man bör ha om man har 2*300m slang vid en viss temp? Nej ace, jag bara inte vet om det är ett problem eller ej! Tycker endast att det är konstigt att diffen är så stor när jag kör på snabbaste läget på pumpen. Om det beror på att maskinen är så effektiv då blir jag bara lycklig! Just nu har jag en kbin på 5-4 grader vid 6 grader ute. /Tobias Skrivet av: ace« skrivet: 09 december 2007, 21:59:35 »jag förstår inte vad som igentligen är problemet !!
en KB-in på 6 ºC skulle göra de flesta lyckliga ! det tyder på en ovanligt effektivt jordvärmeslinga ! vore du lyckligare med lägre KB-diff ? ? enligt mej vore det mer oroväckande om du hade VB-in på 1 ºC , och VB-ut på-2 ºC !! = KB-diff 3 ºC, men mycket sämre effektivitet !! din pump lär vara ovanligt energieffektiv, med de KB-temperaturerna du har !! mvh. ACE Skrivet av: jompaa« skrivet: 09 december 2007, 21:48:54 »Tydligt är att flödet i slangarna är strypt, var du med själv när det grävdes och lades igen?
Om det är som jag tror så kan en sten vara orsaken då den trycker på slangen och flödet då stryps. Tjälen hjälper då till att trycka ihop slangen var vinter tills det blir i det närmaste stopp. /Bosse Skrivet av: torstain« skrivet: 09 december 2007, 21:32:27 »Nu har jag varit nere och rensat filtret. Tyvärr så var det inte så mycket skit i det. så jag har fortfarande 4,3 graders diff när jagf kör på trean.
Har jag veck på slangen/arna? Spriten har haft samma nivå hela tiden sedan uppstart (aug 06) /Tobias Skrivet av: torstain« skrivet: 15 november 2007, 17:53:16 »Anläggningen installerades sommaren -06. Filtret på VB har jag rengjort en gång men det kan nog behövas igen då vi har tappat ur och fyllt upp systemet en gång efter det. KB-filtret har mig veterligen aldrig rengjorts så det kan ju vara på tiden.
Hur ofta kan det vara någon mening med att göra det? Skall ned till huset i början av december, återkomer med rapport efter det! Förresten, någon som vet vad det är för typ av filter som sitter på nibes påfyllnadssats? Jag såg ju det när vi installerade det sedan dessa har det suttit i en frigolit låda! Behöver jag något special verktyg eller är det en filterball så som jag har på vb? /Tobias Skrivet av: ace« skrivet: 15 november 2007, 17:40:53 »och för 1,5 år sen var anläggningen ny ? ,eller köpte du fastigheten då ??
delta-T kan ju vara högre så tidigt på säsongen ! men det skadar ju inte att göra rent filtret ,med regelbundna intervaller ! återkomm gärna efter rengjöring och rapportera resultatet ! mvh.ACE Skrivet av: torstain« skrivet: 15 november 2007, 07:56:17 »Nej jag har haft den på trean hela tiden, det har varit högt hela tiden(ca 1,5 år) fast inte riktigt så högt som nu.
Skrivet av: ace« skrivet: 15 november 2007, 07:10:21 »tror ni verkligen på igensatt filter med så höga temperaturer ut !
du kan ju ha en injusteringsventil som är väl stypt ! har pumpen alltid gått på 3-an ,eller har du höjt med tiden ?? mvh.ACE Skrivet av: torstain« skrivet: 15 november 2007, 06:49:49 »Kanon med alla svaren!
Jag får rensa filtret när jag åker ner till gotland nästa gång. Jag har inte PN10 utan den andra PNXX(vad den nu hette). Om nu diffen har legat på denna diff en längre tid då borde det tyda på att det mesta skräpet redan sitter i filtret så jag kan vänta ett par veckor innan jag rensar utan att vara rädd för totalstopp? /Tobias Skrivet av: pricken« skrivet: 15 november 2007, 00:48:58 »Nyligen rengjort filter till 2*290m
dt vid hastighet 1=4º dt vid hastighet 2=2,8 Detta efter ca 30-40min värmedrift. Har min på 1:an Skrivet av: Rickard« skrivet: 14 november 2007, 22:33:23 »Du har förmodligen ett igensatt filter på KB.
Med 2 X 300 meter kollektor borde du ha mellan 2 och 3 grader deltaT på KB. (Om du inte har tjockväggiga kollektorslangar PN10) Skrivet av: ace« skrivet: 14 november 2007, 22:09:23 »kanon !
blir inte mycket bättre !har du liknande värden om ett par månader är det till och med lysande. mvh.ACE Skrivet av: torstain« skrivet: 14 november 2007, 21:58:10 »Hej!
Jag har en kb-diff på 4,20(kbin 6 kbut 1,8) är det mycket för 2* 300 meter slang? I manualen står det bara 2- 5 grader. Jag har kb-pumpen på 3 redan. Jag har nibes påfyllnadssats och där verkar det sitta ett filter kan det sitta några fler filter på KB? /Tobias |
|