Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: hög diff mellan gt1 och gt9??  (läst 6554 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

tobyl

  • Gäst
tobyl
hög diff mellan gt1 och gt9??
« skrivet: 27 oktober 2011, 07:52:11 »
Hej, jag har följande värden på givarna vid värmedrift:
GT1 (retur rad) Från 27,3C, Nuv 25,8C
GT9 (värmebärare in) 39,6C

Jag har för mig att dessa värden brukar ligga ganska nära varandra?
tack på förhand

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2011, 11:27:44 »
GT1 och GT9 under värmeproduktion borde visa någorlunda lika.
Någon av dom visar fel, du kan köra CP:n manuellt utan kompressor 5 till 10 minutter
och se om GT8 och GT9 visar nästan lika så vet man om GT9 är fel aktigt eller inte och
även GT1 borde visa samma som GT8 och GT9.

tobyl

  • Gäst
tobyl
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2011, 12:16:43 »
testkörde Värmebärarpumpen (det fanns också Radiatorpump, men Värmebärarpump lät mer rimligt).
Fick dessa värden efter några minuters drift:
gt1: 22,5
gt8:23,2
gt9:23,0

Alltså helt ok som jag kan tolka dom. Kan det vara att ngt händer vid värmedriften? T ex att växelventilen läcker vatten från varmvattenberedaren? (obs, en riktigt lekmanna-gissning...)

tobyl

  • Gäst
tobyl
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011, 12:18:53 »
se förresten min andra tråd om en massa larm jag fått på sistone (efter 2 års felfri drift):
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44165.0

jag antar att det hänger ihop.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011, 12:58:50 »
Dom värdena är perfekt behöver inte vara bättre, har du fjäder återgående växelventil
så är dom inte världens säkraste ventiler, dom skärvar ofta har själv haft en sådan.
Du kan köra ventilen också manuellt eller låssa motordelen och trycka på ventil axel med
en trä klås och smörja den med spray.

tobyl

  • Gäst
tobyl
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2011, 17:06:18 »
ja då jag bara testkör pumpen så ser värdena ju bra ut. men sen när värmepumpen går igång på 'riktigt', ja då blir det en jättediff mellan gt1 och gt9.
växelventilen?
 

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2011, 17:57:18 »
Det känns som det kunde vara växelventilen, försök kolla röret som går till värme hur varmt det känns
Lite längre bort från VP:n och se vilket läge ventilen står när den gör värme och om värmen stiger i VV
tanken. Det är inte ovanligt att växelventilen står i felläge.
Om du har en sÃ¥dan ventil sÃ¥ kan du lossa motorn  genom att trycka pÃ¥ spärren och vrida moturs sÃ¥
kommer du åt att känna ventilen om axaln går in och ut som den ska.

Utloggad tobyl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2011, 18:41:23 »
tack för bra input. här kommer en bild på hur min ventil ser ut. sen förstod jag inte riktigt hur jag skulle göra för att kontrollera värmen på rören...
jag såg förresten medan jag fotade ventilen att pumpen växlade mellan att värma värmevatten och varmvatten. då såg jag hur motorn jobbade och hur den röda 'knappen' växlade läge.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2011, 18:44:21 »
Finns det en bypassledning pÃ¥ pumpen kan orsaken ocksÃ¥ vara dÃ¥ligt flöde i radiatorkretsen sÃ¥ att det blir bakflöde i bypassen. Om det finns en bypassledning, känn efter vad den har för temperatur vid drift. Den skall ha samma temperatur som returledningen. Har den samma termperatur som utgÃ¥ende värmebärare är flödet i radiatorkretsen för lÃ¥gt i förhÃ¥llande till värmebärarflödet i pumpen. 

Är filtret kontrollerat nyligen? 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad tobyl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2011, 20:09:42 »
Jag har ingen bypass. Filtret på värmesidan rensade jag häromdagen.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2011, 20:57:01 »
Är ventilen fabriksmonterat? Det är inte länge sedan som någon här hade ventilen felvänd.

Utloggad tobyl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2011, 21:34:43 »
det vet jag inte. men jag justerade in pumpen förra året och då var värdena perfekta. men nu är det sagt ngt skumt med gt1/gt9.

Utloggad hakan_p

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2011, 18:55:53 »
Hur gammal är din värmepump?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
« Svar #13 skrivet: 01 november 2011, 21:48:41 »
Finns det ingen bypass måste det vara växelventilen som krånglar. I så fall är det tredje fallet av krånglande växelventil här på forumet på några dagar.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad tobyl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hög diff mellan gt1 och gt9??
« Svar #14 skrivet: 04 november 2011, 06:43:59 »
Hej, pumpen är 2 år (precis utanför garantin...). Den har gått som en klocka hela tiden och varit mkt effektiv.

Nu har jag kontrollerat lite mer. Det är inte givarna som visar fel för de har jag kontrollerat.
Vid värmeproduktion så har jag tittat på vad som händer med tempen för varmvattenberedaren och den rör sig inte alls. Omvänt så rör sig inte tempen för GT1 heller vid varmvattenproduktion. Det borde visa att växelventilen är ok, eller?

När jag känner på rören som går ut till värmeslingorna så är dom jättevarma (pumpen visar på ca 50 grader på utgående). Men röret som kommer tillbaka in till värmepumpen från slingorna (med givare GT1), är bara ljumna. Det verkar alltså som pumpen trycker ut väldigt varmt vatten till slingorna med det blir ingen cirkulation. Är det en korrekt slutsats?
(Filtret på värmesidan har jag rengjort 2 ggr nu!)
Jag har också känt på min cirkulationspump som sitter utanför pumpen och på röret som går ut från pumpen, och när jag justerar hastigheten känner jag att den jobbar. Den står på högsta och har alltid gjort det.

Min slutsats att det är ngt som gör att cirkulationen i slingorna inte alls fungerar. Vad kan det vara?
(jag har skruvat bort alla termostater på slingorna också för att eliminera den möjligheten)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!