Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: ace
« skrivet: 11 mars 2008, 12:46:19 »

en magnetventil som stanger flodet till kakelugnen nar denna ar under en viss temperatur kanske  ???
och da flode over enbart tank och VP .
sen oppnar magnetventilen nar du eldar !

mvh. ACE
Skrivet av: VVS-mannen
« skrivet: 11 mars 2008, 11:21:54 »

En väldigt bra lösning är CTC EcoAir med styrningen EcoLogic med system 6.

Här arbetar du mot din tank flytande eller med fast kondensering. Eller bättre, en flytande kondensering med "fast lägsta temperatur" för varmvattnet.

Denna styrningen klarar två shuntar vilket är perfekt för dig som både har golvvärme och radiatorer.
Om du har en elpatron så sätts den automatiskt på när värmepumpen inte orkar. Optimalt så har du även en elpatron i toppen på fast temperatur för att spetsa varmvattnet.
Vet inte hur man ifogar bilder så om du har intresse så gå in och titta på www.ctcvarme.se under produkter och systemlösningar.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 februari 2008, 18:48:31 »

Den enklaste och smidigaste lösningen är då fast kondensering mot din acktank. Då är det enkelt att stödelda med din kakelugn lite då & då.

Jag antar att du även har en elpatron i tanken som håller den varm då du inte eldar?
Den kan du då ställa in så att den stöttar VP:n när den inte orkar själv (om du inte eldar).

Så här kan du koppla ihop det:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10561-1.pdf
Skrivet av: teklov
« skrivet: 26 februari 2008, 13:09:06 »

Idag tar jag varmvatten via en slinga i ackumulatorn.
Jag har golvvärme och slingorna kopplas direkt till tanken via pump och shunt.
I källaren och garaget monteras radiatorer (konverterar från el). Detta är ej färdigt.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 februari 2008, 12:31:47 »

Hur gör du varmvatten idag?
Har du en shunt på acktanken eller hur styr du värmen i huset idag?
Skrivet av: teklov
« skrivet: 26 februari 2008, 10:58:20 »

Ska snart inverstera i en luft/vatten pump. Väljer nog IVT.

Problemet är att jag har en vattenmantlad kakelugn kopplad mot en ackumulatortank.
Jag vill inte göra mig av med kakelugnen och därmed måste jag också spara ackumulatortanken (jag köper en ny ack.tank).
De åf som jag talat med har bara sina standardlösningar att föreslå. I dessa lösningar hamnar pannan och värmepumpen som paralella system.
Nu har jag på detta forum läst att det går att placera ackumulatortanken i serie med värmepumpen.

Hur ska jag göra? Vilken lösning är bäst? För och nackdelar?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 215
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!