VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: nissebrun skrivet 06 oktober 2016, 20:29:25

Titel: Felkod VP in givare
Skrivet av: nissebrun skrivet 06 oktober 2016, 20:29:25
Hejsan. Efter många helt problemfria år så blinkade min rumsgivare nyss och visade VP-in givare. Jag såg på displayen att värdet för VP-in var 99 grader innan jag tryckte på återställning och den hoppade igång igen. Vad jag undrar är var den givaren sitter för sannolikt är det något fel som lär återkomma. Glappkontakt eller trasig givare, så då är det bra att veta var man hittar den. Det gäller en ecoair 107.
Mvh Conny.
Titel: SV: Felkod VP in givare
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 06 oktober 2016, 22:34:44
Tempgivarna för inkommande och utgående vatten sitter i utedelens plattvärmeväxlare, mitt emot respektive röranslutningar.
Innan du byter givare, så kolla först att det inte är någon lös kabel eller spretande trådar som ställer till kortslutning i skruvplinten på utomhusdelens styrkort.
För att kolla att det verkligen är givarfel och inte fel på styrkortet, så kan du prova att byta plats på kablarna till inkommande resp utgående givare, om det är givarfel så ska displayen sedan larma för VP ut, om den fortfarande klagar på VP in så är det problem på styrkortet.
Du kan också prova att koppla in olika fasta motstånd istället för den misstänkta givaren. 22 kohm bör få den att visa 25 °C , 10 kohm ger ca 45 °C, 4,7 kohm ger ca 68 °C.