Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 maj 2011, 10:50:10 »Öka lutningen ett snäpp och skruva sen ner förskjutningen så det blir lagom varmt inne nu."
Innebär det att jag ska öka kurvan ett snäpp och sänka "siffran" på termometern bredvid?
Såg att det stod "tillsats blockerad" Men den indikerar inte att ngt är fel...
Jepp, öka lutningen, minska på "temperatur".
Tillsats är blockerad då utetemp överstiger 15 ºC, detta kan justeras i meny 4.9.2.
Jag skulle sänka temperaturen för stopp av tillsats till 0 ºC åtminstone.
I samma meny kan du även justera temperatur för stopp av värme, 15-17 ºC brukar vara lagom.
Det där med egen kurva är bra om man är en avancerad användare, mitt förslag är att bekanta dig med din VP en vinter först.
Sen är 1245 utrustad med effektvakt så att öka till 25A tyder på att din installatör inte riktigt har koll på detta.
Beroende på vilken effekt den har så ska 16-20A huvudsäkring räcka (om du inte har bastu eller liknande).
Det är faktiskt riktigt enkelt att göra en egen kurva och mycket lättare att ändra framledningen vid en viss utetemp.
Jo, men man måste veta vilken framledning som man ska ställa in vid en viss utetemp, man behöver studera ute- framlednings- och rumstemp under en period för att få kläm på detta.
Visst är det så men har man en kurva som är hyfsat nära så kan man skriva av tempen där och föra in i den egna kurvan sen är det lätt att finjustera.