Säkerhetsventilen (?) röret på baksidan på vår Nibe 1245.
Första året var det knappt något dropp alls, nu får vi byta en 10 liters hink i månaden (har ingen brunn i närheten).
Är det något onormalt?
-
Om det droppar från säkerhetsventilen till vv så är det helt normalt och ett tecken på att backventilen är hel.
-
Droppar det från värmesystemets säkerhetsventil så kan det bero på att expansionskärlet har slutat fungera. Men då borde det sluta efter första tiolitershinken såvida du inte fyller på nytt vatten hela tiden... Det kan också vara påfyllningsventilen till värmesystemet som inte stänger riktigt.
Vilken ventil är det som läker? Vad har du för tryck i systemet?