Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Har jag normala tempvärden pÃ¥ min Thermia?  (läst 4648 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Inloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« skrivet: 14 oktober 2013, 20:11:50 »
Tycker VP går ofta och korta tider!
Kurva 36, Ute +7, rum bör 20, inne 22,5, fram/retur delta 11, KB in/ut 5/2, gångtid 7-8 minuter, stillestånd runt 30 minuter, total el för huset c:a 30Kwh/dygn.
Vid ute 2 till 3 grader är värdena desamma utom för stilleståndstiden c:a 20 min.

Inställt delta VB 6grader, KB 3 grader.

Är det normalt eller vad kan jag ställa om?
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2013, 20:18:03 »
Låter som lite korta gångtider det går att justera Hysteresen tror jag det heter på Thermia så att vp går lite längre när den går men snart kommer det bli kallare ute och då bör det bli längre gångtider automatiskt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad betong81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
  • Nyfiken i en strut!
SV: Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2013, 20:19:08 »
Du är bättre om du ställer delta t vb på 8 grader!
Har du justerat radiatorerna, går värmepumpen igenom gamla pannan?
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2013, 20:26:27 »
Tycker VP går ofta och korta tider!..........................
...................
Är det normalt eller vad kan jag ställa om?
Det tycker jag med.

Du har 3 starter i timmen, dvs 36/dygn vid nollan, borde helst ner under 20.
Kan iofs inte Termia men generellt råd vid många starter och korta gångtider är att öka gradminuterna.
Prova med att dubbla dem.
Ditt delta på VB 11grader. Kan du öka CP lite och komma ner till 8grader? Eller först , ta mätvärden när VP gått 5-10min, om fortfarande lika stort delta gör så.
Din rumstemp är högre än ditt börvärde, du kan ju prova med en lägre kurva.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Inloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2013, 21:10:54 »
Smurfen: Har bara kört VP med varmgrader ute så det bör bli längre gångtider framöver.

Betong81: Delta på VB är inställt på 6 grader men ligger vid drift på 10 till 12 grader!
Blir det mindre delta om jag ställer om den till 8 grader??
Jag har de flesta termostaterna helt öppna i 2 rum i källaren samt på mellanvåningen, övre plan är alla strypta och elementen är kalla, dock 21 grader däruppe.
Pannan är helt separerad från VP.

Bopakoster: Alla värden är tagna vid stabil drift, den går dock inte längre än 8 minuter.
Det susar redan i elementen men har inte kollat vad CP är ställd på.
Det tar c:a 4 minuter innan returen börjar stiga, är det dålig cirkulation då?
Har ett-rörssystem med tre slingor i huset.
Gradminuter, om det är samma som integral, så är det -60 och då startar VP, slår av när den räknat ner till 0. Ska jag öka det till -120?

Vad är nackdelarna med höga delta t?
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2013, 21:18:42 »
Det är antagligen pga av att du har för många termostater som stryper som gör att både flöde samt vatten volym blir för lågt prova öppna termostaterna och se om antal starter samt deltat sjunker. Jag skulle ställa önskat delta på 8 grader det kommer inte göra nån skillnad så länge termostaterna stryper men kan göra skillnad senare för din cp går säkert redan på max men flödet är för lågt för att den ska kunna hålla delta på 6 grader. Ordna till flödena innan du justerar hysteresen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2013, 21:29:41 »
Gradminuter och Integral är samma sak, vad som kan hända om man ställer den högt är att man kan fÃ¥ lite svajig temperatur inne. Men det är beroende av lite olika saker, jag har min pÃ¥ 90 (vilket är max pÃ¥ min modell) men upplever inga som helst "problem" med pendlande innetemperatur. SÃ¥ prova och se, jag tror inte att du fÃ¥r problem om du ställer in integralen pÃ¥ 120 men skulle du fÃ¥ det är det lika enkelt att ställa tillbaka. Du kan även behöva öka pÃ¥ hysteres sÃ¥ att pumpen inte stannar pÃ¥ hystereskurvan, där har jag 15 (som även det är max pÃ¥ min pump. 
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2013, 21:41:54 »
@Bonazera
Gradminuter, (som ju är dimensionen pÃ¥  integralen av f(tid,grader)), kan du lugnt "öka" till -120 men först ska du se till att alla radiatorer gÃ¥r utan termostater och är manuellt instrypta sÃ¥ du har önskad värmebalans i huset precis som Smurfen skriver.

Jag har själv ändrat min från -60 till -120 utan att uppleva några temperatursvängningar.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2013, 23:45:05 »
Och du har kollat filtret på returen i radiatorkretsen, du har ju en Optimum så den ska hålla det delta som är inställt så länge du har bra cirkulation vilket ett rent smutsfilter bidrar till utöver öppna termostater. Standard delta på Optimum är väl 8 grader, om du har satt den på 6 grader och har trots det delta 10-12 måste cp gå 100 % pga något som stryper. Här hemma går cp runt 75 % vid delta 8 men då rensar jag filtret 2 ggr per år.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Inloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2013, 17:21:01 »
Nu har jag testkört lite enligt era råd.
Öppnade alla termostater utom i 2 sovrum där vi vill ha det svalt.
Delta VB gick ner 1-2 grader men ligger fortfarande på 10 grader.
CP går för fullt men susningarna i elementen blev mindre.
GÃ¥ngtider lika.

Ökade integralen till -120 och nu blev det skillnad på gångtiderna!
Med allt annat lika, ute mellan -2 och +7 går den i snitt en gång i timmen nu mot 3 ggr tidigare.
Jobbar c:a 20 min, vilar c:a 50 min.
LÃ¥ter det bra?

Innetempen är fortfarande 22-23 grader mot inställt bör på 20.
Är det tänkt så att vid rätt kurva mot utetempen skall är och börvärde vara lika?
Har jag för hög kurva, 35?
Vi vill nog ha 21-22 grader inne, ska jag höja bör till 22, ska även kurvan ändras då?

Grovfilter och magnetfilter är rengjorda nyligen.
Vad är nackdelen med högt delta T på VB?
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2013, 19:37:15 »
Är det för varmt inne ska du sänka kurvan, men ta lite var gång och låt pumpen gå ett dygn eller två innan du "avläser" resultatet. Det tar lite tid innan ändringen blir "stabil".
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2013, 20:33:45 »
Nu har jag testkört lite enligt era råd.
Öppnade alla termostater utom i 2 sovrum där vi vill ha det svalt.
Delta VB gick ner 1-2 grader men ligger fortfarande på 10 grader.
CP går för fullt men susningarna i elementen blev mindre.
GÃ¥ngtider lika.

Ökade integralen till -120 och nu blev det skillnad på gångtiderna!
Med allt annat lika, ute mellan -2 och +7 går den i snitt en gång i timmen nu mot 3 ggr tidigare.
Jobbar c:a 20 min, vilar c:a 50 min.
LÃ¥ter det bra?

Innetempen är fortfarande 22-23 grader mot inställt bör på 20.
Är det tänkt så att vid rätt kurva mot utetempen skall är och börvärde vara lika?
Har jag för hög kurva, 35?
Vi vill nog ha 21-22 grader inne, ska jag höja bör till 22, ska även kurvan ändras då?

Grovfilter och magnetfilter är rengjorda nyligen.
Vad är nackdelen med högt delta T på VB?
Deltat på värmebäraren kommer troligtvis bli lite lägre när det blir vinter pga av att kb sjunker och vb stiger och vp lämnar lite lägre effekt men ner till 7-8 grader kanske du inte kommer och cp kommer stå på max hela tiden.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2013, 20:00:40 »
Jag ökade rum-bör till 21 för att det ska stämma med våra önskemål, men såg då att fram på VB ökade 3 grader vilket gjorde att jag sänkte kurvan 2 knäpp.
Fortfarande runt 22 grader inne på morron som ökar till 23 på dagen med lite aktiviteter och solinstrålning.
Alla termostater utom 2 är helt öppna.
Vill nog snart börja justera ner en del termostater i de rum där det är lite för varmt.
När och vid vilka mätvärden, kan man inse att systemet är i balans?
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2013, 20:19:00 »
När du har ok temp vid alla olika utetemperaturer i alla rum dÃ¥ är systemet i balans  tummenupp Har du kollat skillnaden mellan ingÃ¥ende vatten samt utgÃ¥ende vatten pÃ¥ samtliga radiatorer.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2013, 20:32:00 »
Helt riktigt att framledningstemperaturen stiger med ca 3 grader om man vill höja rumstemperaturen en grad.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!