IVT GREENLINE E9
« skrivet: 28 september 2010, 09:42:45 »
jeg har en ivt varmepumpe ivt greenline e9 som kort tid etter start kommer det en feil meliding "pressostat låg". har etterfylt noe koldbærer væske og sjekket at luften i synglasset blir borte etter kort tid.pumpen går bare noen minutter før det stopper og larmet kommer på.alle funksjoner kan kjøres manuelt.noen som har noe tips??

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29315
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT GREENLINE E9
« Svar #1 skrivet: 28 september 2010, 10:34:00 »
Läs av värdena på KB-in/ut (GT10 och GT11) då larmet kommer.