Kurva 10 och 0 temp
Rickard: Delta T på GV är ju inte så långt från målet, just nu ca9-10Ang. Delta T på VP. Kan det det stora Delta T bero på att jag har en slinga som går i kulvert till garaget och tillbaka? Den är ju väldigt kall på returen. Nu har jag iofs bromsat det flödet till ett minimumflöde, dock ändå lite kall retur som kommer in. Har annan uppvärmning i garaget som kan få ta över under tiden. Stryper jag cirkulationen helt till garaget så blir Delta T mindre men jag vill ju ha lite golvvärme där med.GV-Trimreturventil ÄR fullt öppenFullt flöde i alla GV-slingorGV-shunt ÄR fullt öppen.Hur justera grundflödet till radiatorerna? ändra Hastighet VP CP eller vad?
Jo onödig just nu men behövs på sommaren när vp-cp används till poolen. Om jag gör den strömlös tappar jag flöde. Jag behöver en ventil på returen
Vid fototillfället hade jag nog snurrat på GM manuellt för att starta pumpen. Just nuKurva 6. Provade med 5 men det blev väldigt kallt uppe. Fl 43,3Retur 35,7Vid gm -14Bör Fl 35,3Start GM är -150Utetemp -2Antal starter idag mellan 07:00-19:00 10stDrifttid 5 timmar
På golvvärmefördelaren kan du mäta direkt på slangarna till varje slinga, försök ställa in dem så du har samma deltaT på alla slingor, runt 5 grader.