Hej , har nyss blivit med värmepump 2 dagar sedan. (Nibe 1215-7) 

Har en fråga om gradminuterna , pumpen har startat 28 ggr det senaste dygnet och jag tyckte det var för mycket.
Så jag tog och letade fram menyerna för gradminuter för att leka lite med dom , men upptäckte att meny 9a visade +76 grad-min.
Efter kompressorn startat och gÃ¥tt ca 20 min för VV laddning visade samma meny +100 grad-min 

Har jag fått det om bakfoten att den ska visa 0 när kompressorn stannat, samt att den ska räkna ner i realtid gradminuterna mot det fabriksinställda 60 grad min.

Tacksam för svar.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Gradminuter
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2005, 20:51:20 »
Nibes gradminut (GM) räknande är en lång historia med många synpunkter och inlägg idetta forum.

Om du söker på grad minuter kommer du direkt till detta diskämmne.

Allmänt beskrivning

Pumpen startar då den sjunkit till inställda GM. Inställd från fabrik på -60. För att fördjöja tillslag och få längre gångtid
prova sätt den på -100 på start.  Tillskotts el (TS) går till vid -400. Om ändrar det värde till -600 dröjer det längre innan EL går till. Det vill man för hindra för det kostar mer med direkt el än VP drift.

Efter start betas gradmin av om där är 5 gr över börvärde på framledning så går pumpen i 10 min med detta värde.
DÃ¥ har man betat av 50 grad min. Vid  +10 grader över börvärde gÃ¥r gradmin över till + 100 gradmin och stoppar.

Detta är grovt funktionen.
« Senast ändrad: 11 maj 2005, 21:02:33 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Gradminuter
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2005, 23:05:00 »
Läs mer om Nibes styr här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,54.0.html

Gör sedan följande:

Öka gradminuterna för VP-start till 100
Öka gradminuterna för eltillskott till 600
Öka VP-intervall till minst 30 minuter.
Har du inga problem med för lite tappvarmvatten kan du sänka starttemp till 42 grader
Öppna alla termostater i huset för fullt
Ställ ned kurvlutningen till 4, 5 eller 6 (om den är högre nu)
Vänta ett dygn
Är det för varmt i huset, ställ ned kurvan ett steg till,  dock inte lägre än 4. (det är för varmt ute nu för att justera in kurvlutningen optimalt)
Om det fortfarande är för varmt i huset vrid ned ratten lite i taget tills du får en bra inomhustemp.
Blir det för kallt inne, höj kurvan lite eller (om det är + grader ute) vrid upp ratten lite.
Se till att legionellahöjning sker var 14:e dag

Dina starter borde ligga på mindre än 20/dygn efter dessa ändringar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Gradminuter
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2005, 10:35:54 »
Hej , har nyss blivit med värmepump 2 dagar sedan. (Nibe 1215-7) 

Har en fråga om gradminuterna , pumpen har startat 28 ggr det senaste dygnet och jag tyckte det var för mycket.
Så jag tog och letade fram menyerna för gradminuter för att leka lite med dom , men upptäckte att meny 9a visade +76 grad-min.
Efter kompressorn startat och gått ca 20 min för VV laddning visade samma meny +100 grad-min 

Har jag fått det om bakfoten att den ska visa 0 när kompressorn stannat, samt att den ska räkna ner i realtid gradminuterna mot det fabriksinställda 60 grad min.

Tacksam för svar.


Gradminutrarna räknar inte då VV laddas.

Har du en rumsgivare?

Det enda sättet att få +100 gradminutrar är att börvärdet på framledningsvattnet ligger under ärvärdet en bra stund, hos mig sker detta om innetempen överstiger inställd temp på rumsgivaren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kongolasse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Gradminuter
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2005, 15:22:43 »
Hej !

Har en snabb fråga bara. Du skriver Rickard att det bör vara under 20 starter/dygn.
Vet du hur mÃ¥nga det är för en luft/vatten  VP (Nibe fighter 2010-8)? Det mÃ¥ste väl vara fler än markvärmepump?!

Jag ligger runt 25-30 per dygn (svårt att se för det är ju både på läge A och B). Och nu när det blir varmare så har det ju ökat rätt mycket mer , än när det var vinter, då låg jag runt 8-15 / dygn.


// Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Gradminuter
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2005, 20:19:15 »
Kongolasse

Hur många starter du får beror nu sommartid på hur mycket VV ni använder och hur stor volym ni har till VV. Har man större volym och nu sommartid delta 10 grader blir enl nedan.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3172.msg31838.html#msg31838

Har man som du 2010+VVM med 160 l beredare vad du kan göra är att ändra under program meny 1.0 start VV 42 grader och stopp 52 grader. Sen måste du ändra max retur temp till 52 grader annars stoppar din VP på hög returtemp. Sen får du se till att du har rätt flöde vid VV laddning. Du har en RV ventil att strypa så du vid 45 grader har diff mellan 5-6 grader.

Detta optimerar din VV laddning sommartid. Längre laddningstid och längre stopptid.


När du ändå ändrar sätt start VP under meny 9.1 på -100 gradminuter och tillskotts el på -600 gradminuter. Detta optimerar din körning.
« Senast ändrad: 16 maj 2005, 12:12:23 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad E.ON

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Gradminuter
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2005, 10:11:46 »
Det optimala är att optimera prestandan.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Gradminuter
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2005, 18:01:21 »
Det optimala är att optimera prestandan.

vidareutveckla, jag förstÃ¥r inte  Sc:,h

Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!