Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: FHM skrivet 06 mars 2007, 19:27:24

Titel: Diff på kb
Skrivet av: FHM skrivet 06 mars 2007, 19:27:24
Har en onormalt stor diff på KB . Kan vara så stor som +11 in -4 ut . Men pumpen larmar inte.Jag har gjort ren smuts filter och kör cirk.pumpen på max.  Är det nån som har nån ide vad som kan vara fel
Titel: SV: Diff på kb
Skrivet av: Rickard skrivet 06 mars 2007, 22:16:46
Du måste läsa av diffen när kompressorn är i gång, när den står still stannar även KB-pumpen och tempgivarna påverkas av omgivningstemperaturen.
(Det är i alla fall den vanligaste orsaken till oförklarligt hög diff avläst av "nybörjare")
Titel: SV: Diff på kb
Skrivet av: FHM skrivet 07 mars 2007, 18:47:06
Nä, dä ä lugnt. Jag har läst av strax före att pumpen har gått klart sin gångtid.
Titel: SV: Diff på kb
Skrivet av: Sven G skrivet 07 mars 2007, 19:05:17
Givaren har lossnat?  Eller har du avläst fel - skall vara +1,1
Titel: SV: Diff på kb
Skrivet av: FHM skrivet 07 mars 2007, 21:03:55
Jag har läst av rätt men det troliga är väll att det är nåt krångel med givaren på inkommande sida. Jag får väll felanmäla det för pumpen har inte gått ett år än.
Titel: SV: Diff på kb
Skrivet av: Rickard skrivet 07 mars 2007, 21:19:00
Defekta givare är inte helt ovanligt, fast Nibe brukar klara sig rätt bra, vanligare då att isoleringen inte sluter tätt så att givaren inte ligger an mot röret.
Titel: SV: Diff på kb
Skrivet av: ojacobsen skrivet 11 mars 2007, 15:41:31
Såg samma sak hos mig, fick ett nytt kretskort från Völund (Nibe Danmark), och sen var det klart.
Titel: SV: Diff på kb
Skrivet av: ojacobsen skrivet 11 mars 2007, 15:42:54
Glömde fråga: ligger den stabilt fel, eller drar den iväg i olika håll?
Titel: SV: Diff på kb
Skrivet av: FHM skrivet 16 mars 2007, 19:53:09
Nu har den börjat visa varmare & varmare. Sist jag tittade visade den +18 grader...
Titel: SV: Diff på kb
Skrivet av: ojacobsen skrivet 17 mars 2007, 18:53:58
Nu har den börjat visa varmare & varmare. Sist jag tittade visade den +18 grader...
Ingen har 18 in nu, fel på givare eller kretskort. Kontakta leverantören!
Titel: SV: Diff på kb
Skrivet av: FHM skrivet 05 april 2007, 19:15:28
 :D. Nu är allt guld igen, service killarna var hit och bytte givaren så funkade allt igen. Det är +3 in och 0 ut så det känns väll ganska bra.
Titel: SV: Diff på kb
Skrivet av: Rickard skrivet 05 april 2007, 19:18:19
 Thumbsup