Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 16 februari 2005, 01:18:55 »

Citera
Radiatorsystemet däremot (om det är lämpligt för värmepumpsdrift) har så stor värmeavgivande yta att det gör av med mer effekt än värmepumpen kan ge.

Och det är därför som det är viktigt att man vid offerering/dimensionering av en VP försöker få leverantörerna att göra en rimlig beräkning av hur mycket värme som huset drar vid den dimensionerande temperaturen. Och att det görs en bedömnig av vid radiator eller framledningstemp som behövs vid denna temperatur. Sedan får kunden säga sitt om hur stor del av energitillförseln under dessa sällsynta dagar ska tas från kompressorn...
Skrivet av: Bjorn
« skrivet: 10 februari 2005, 10:23:19 »

Tack för ett snabbt svar ! :)
Skrivet av: PerF
« skrivet: 10 februari 2005, 10:14:14 »

Nja, vattenvolymen spelar egentligen ingen roll utan det är det andra, radiatorernas "värmeläckage" som är orsaken.


Jfr tex med att blåsa upp en ballong. Storleken på ballongen får visualisera hur varmt det är. VV beredaren är som en balolong utan hål. Den läcker ingen värme (nästan) och därför ökar storleken (temperaturen) tills den når max. När vi tappar varmvatten i kranen blir det som att pysa ut lite luft ur ballongen. Radiatorsystemet å andra sidan är som en ballong med en massa hål i. Det pyser ut lite värme hela tiden. När ballongen blir större (varmare) blir också hålen lite större ända tills de blir så stora att luften pyser ut lika fort som den blåses in. Den slutar att växa. Samma sak med radiatorerna. När radiatorerna är tillräckligt varma för att avge lika mycket värme som pumpen producerar så blir de inte varmare. Funkar den beskrivningen?

Helt klart är att du inte är den enda som funderat på detta.  ;)
Skrivet av: admin
« skrivet: 10 februari 2005, 09:46:17 »

Varmvattnet har en begränsad volym.

Radiatorsystemet däremot (om det är lämpligt för värmepumpsdrift) har så stor värmeavgivande yta att det gör av med mer effekt än värmepumpen kan ge.

Ett ex. från mitt eget hus:

Min värmepump ger 7 kW i uteffekt utan eltillskott.

Mitt radiatorsystem ger ifrån sig 7 kW vid en framledningstemp på ca 44 grader och en returtemp på 32 grader.

Det är alltså omöjligt för mig att få högre framledningstemp än 44 grader utan hjälp av eltillskottet.

Det är för övrigt ingen idiotfråga, utan jag skulle vilja säga att de allra flesta tror att värmepumpen kan höja tempen så mycket som krävs i varje enskilt fall.

Kanske därför IVT:s HT-modeller säljer så pass bra trots att de är relativt dyra och trots att de allra flesta inte har behov av, eller möjlighet till, att nyttja den höga framledningstempen - utom för tappvarmvattnet.
Skrivet av: Bjorn
« skrivet: 10 februari 2005, 09:36:04 »

Hejsan en sak som jag har tänkt på : Varför kan VP producera varmvatten till beredaren som har temperaturer på 50-60 grader utan tillskott men nar det gäller värme till radiatorerna så behövs tillskott vid kyla borde det inte gå använda samma funktion till radiarorerna vi vissa tillfällen. Känns om detta kan vara en idiotfråga  ;D

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!