0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag har CP på kalla sidan på läge 1 och får då ett delta-T på knappt 4° då jag laddar VV (ca 30min två gånger per dygn). Men när jag producerar värme mot ca 35m² betonggolv blir delta-T ca 7°. Framledn.temp är då 32-40° men eftersom vattenvolymen endast är ca 30l blir gångtiden bara drygt 2 min var gång (ca 10 ggr per dygn). Att en volymförstorare skulle behövas då man kör litet komfortvärme i några källarutrymmen under sommaren är uppenbart. Men hur har ni gjort för att få ner delta-T? Kör man CP på läge 2 eller 3 blir blir det bra vid värmekörning men onödigt lågt vid VV-produktion. CP drar dessutom 100W mer på läge 3 jämfört med läge 1. På varma sidan är delta-T runt 8°.Vad är det för nackdel/risk med ett delta-T på 7° på kalla sidan.
Kalla sidan skall du ha så lågt delta-T som ár praktiskt och rimligt.
Citat från: tipo874 skrivet 18 september 2006, 22:36:48Kalla sidan skall du ha så lågt delta-T som ár praktiskt och rimligt.Skämtar du eller? Jag trodde att det optimala var dT=3º på kalla sidan.
Nackdelen är att du inte tar ut maximalt med värme ur berget.
Citat från: eleson skrivet 19 september 2006, 12:44:04Nackdelen är att du inte tar ut maximalt med värme ur berget. Det gör inget eftersom slangarna är slängda i sjön
Tekniska supporten på Nibe ansåg att man borde ställa in cirkpumpen så att cirka 4° erhölls vid värme-prod och så får delta-T bli vad det blir vid VV-körning.