Hej allihopa!
Tänkte berätta hur det har gått med inställningarna...
Jag fick koden till installatörsmenyn och kunde öka på gradminuterna för Varmvattentillverkning från 300 till 400. Då försvann de onödiga eltillskotten som tidigare varit 2-3st per dag. Thumbsup Man kan öka gradminuterna ännu till 500 ifall det behövs. Frågan varför dessa eltillskott började dyka upp från ingenstans, i höstas, kvarstår. Kanske vi trots allt börjat använda mer varmvatten efter att vi fick tillökning i våras.
Jag ställde tillbaka alla strypningar enligt installatörens inställningar. 2-3 slingor ströp jag lite så var diffen 3-4 ºC på alla. Sänkte CP från 3 till 1 och vips var VB-diff 6-8 grader på alla slingor!
Nu ljög jag lite, på slingan till vindfånget är diffen 10 ºC men det beror på att vi har det halvkallt där, och många förnster och gammaldags trädörr, kylan tränger sig in dit så vattnet i slingan kyls väl ner snabbt.
I installatörsmenyn ändrade jag Hysteresen (VB-diff-VP) från 4 till 5. På denna modell kan man tydligen inte justera gradminuterna för VP, enbart hysteresen! Installatören påstod att man inte kommer åt att ändra dem.
Denna vecka har vi haft -15 ºC - -30 ºC och VP-tiden per dygn har varit 10-12 timmar och antalet starter 20-25 st! Inget eltillskott!
Summa sumarum, starterna vid kyla sjönk från 50 till 20-25, eltillskotten försvann, jag är nöjd!
Innegivaren installeras snart, då hoppas jag det blir ännu bättre.
Tack tipo874 för hjälpen!