Hej,
Har haft mitt jordvärmesystem igång sedan 20/12 2010. Mitt Kbin har naturligtvis sjunkit hela tiden under den kalla vintern, just nu har jag Kbin=+0.1 vilket är lägst hittils. Är lite orolig för dimensioneringen av mitt system så jag skulle vilja höra ifrån andra jordvärmeägare vad ni har för Kbin just nu. Tack!
Mvh Niclas
-
KBin som lägst 1,5-2°
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=4
-
Tror inte det är någon fara.
Ser att min nya anläggning, i Dalarna, haft -0,3° in som min. Intempen sjönk snabbt till 0:an efter start, och jag antar att det kommer att hålla sig runt 0:an. Ut ligger det på -3,6 som min.
Det är lätt sandjord, och jag har 700m nygrävd kollektor, till en 12:a. Grannen, som har samma jordmån, har 450m, också till en 12:a, och han har kört i flera år, synbarligen utan problem.
-
Kb in -0.3
Kb ut -1.7
600m slang i åkermark
IVT Grenline HE9 installerad 09/2010
Har ej behövt tillskottsel ännu :)
-
in+0,2 ut-3,3 efter den kallaste vintern jag varit med om, två siffriga minusgrader sen början på november bortsett från 3-4 dar i slutet av januari. Verkar ändå som slingan klarar sig bra, ser faktiskt ut som den har blivit lite bättere varje år av nån mysko anledning?? Sc:,h Global underjordsuppvärmning? ::)//gulag
-
Tack för era siffror! Kul att se hur andra system funkar. Jag tror väl att det skall vara lugnt för mig men jag har ju bara varit med i en halv vinter hittils...
> ser faktiskt ut som den har blivit lite bättere varje år av nån mysko anledning?? Global underjordsuppvärmning?
Tror att slingan blir bättre med tiden för att jorden runt slingan sätter sig efterhand och att värmeöverföringen då blir lite bättre.