Titel: Byta/kontrollera expansionskärl på EcoEl
Skrivet av: Anders Johansson skrivet 12 oktober 2014, 17:05:51
Trycket spökar på min EcoEl/EcoAir och alla vekar överens om att steg ett är att kolla om blåsan i expansionskärlet gett upp. Pannan har ett CTC-kärl på 18 liter, modellen som ligger direkt på pannan utan något koppel eller andra anslutningar.

Jag har avstängningsventiler mot radiatorsystemet och har inga problem med att tappa ur lite vatten. Frågan är bara hur kärlet sitter fast - är det en koppling under kärlet jag kommer åt om jag pressar ner isoleringen?

Hur gör man när kärlet är kontrollerat eller bytt och ska tillbaka? Det verkar inte finnas någon möjlighet att lufta ur kärlet som om jag förstår saken rätt sitter direkt mot pannan. Är det OK att det står luft sista biten upp eller hur ska man göra?
Titel: SV: Byta/kontrollera expansionskärl på EcoEl
Skrivet av: Lmf skrivet 12 oktober 2014, 19:17:36
Det finns en ventil på expansionskärlet (typ en däckventil)
Om du trycker in den så skall det pysa ut luft
Om det kommer vatten är blåsan trasig och expansionskärlet måste bytas.
Kommer det ingenting så får du tappa av lite vatten för att göra radiatorsystemet trycklöst och sedan fylla på med luft i däckventilen upp till det grundtryck som står på kärlet.
Efter detta så får du fylla vatten igen till lagom tryck
(vattentrycket skall var 0,5bar +0,1bar per meter upp till systemets högsta punkt plus ytterligare 0,1bar,har du enplahus med källare blir det ungefär 0,5 + 0,3 för höjden +0,1 i säkerhetsmarginal = 0,9bar)
Titel: SV: Byta/kontrollera expansionskärl på EcoEl
Skrivet av: Carl N skrivet 12 oktober 2014, 22:05:01
Jag har aldrig sett nått expansionskärl som är integrerat med EcoEl, kan du lägga ut foton på grejerna?
Titel: SV: Byta/kontrollera expansionskärl på EcoEl
Skrivet av: Anders Johansson skrivet 12 oktober 2014, 22:39:40
Integrerat var kanske en överdrift men det kommer från CTC och ligger snyggt ovanpå pannan. När jag googlar lite inser jag att anslutningen inte är under utan på baksidan av kärlet, se bilden.

(http://www.rorprodukter.se/images300px/55315500.jpg)

Titel: SV: Byta/kontrollera expansionskärl på EcoEl
Skrivet av: Carl N skrivet 13 oktober 2014, 07:48:45
Normalt har expansonskärlet ett övertryck ovanför membranet, det innebär att det är inte så mycket luft mellan membran och plåt innan man fyller på med vatten.

Bläddra ner lite på denna sidan så ser du hur det ser ut.
http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=5161

Dock brukar expansionskärl normalt monteras med öppningen uppåt.