Författare Ämne: IVT greenline c9 pressostat lÃ¥g  (läst 2572 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad wiruzz

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
IVT greenline c9 pressostat låg
« skrivet: 02 september 2012, 14:04:17 »
Halloj!

Är inte vare sig kunnig eller tekniskt lagd men gör så gott jag kan :)

Har en IVT Greenline c9 sen över 11 år tillbaka.
 Har frÃ¥n början varit massa trassel, men har sen 2 Ã¥r tillbaka gÃ¥tt felfritt.
Får nu plötsligt larmet pressostat låg som larm. Har kollat allt som jag vet och kan kolla själv med vätskenivåer, smutsfilter m.m.
Bubblar i glaset och det är ju inte bra vad jag kan förstå. Vad beror det på och är det något jag själv med vägledning kan fixa. Eller är det en servicetekniker som gäller?

Mvh Magnus

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT greenline c9 pressostat låg
« Svar #1 skrivet: 02 september 2012, 14:14:16 »
Hej!
Det du kan kontrollera själv är flödet på köldbäraren.
Är det nivå i den vita plastbehållaren med brine?
Funkar brine-cirkpumpen?
Har du rensat smutsfiltret på kalla sidan?

Om du har en greenline med meny-system så kan du kolla GT10 och GT11 när du kört igång den (om den går en liten stund innan lågtryckspressostaten löser?).

Om det har läckt ut köldmedium så måste en servicetekniker kolla på den.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad wiruzz

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT greenline c9 pressostat låg
« Svar #2 skrivet: 02 september 2012, 17:31:51 »
Halloj!

Har vätska i kärlet och pumpen verkar gÃ¥. Hör hur den slÃ¥r pÃ¥ när man startar den  manuellt.
 Har rensat tvÃ¥ filter. Ett pÃ¥ slangen som kommer in frÃ¥n borrhÃ¥let och ett filter pÃ¥ ovansidan. Det frÃ¥n borrhÃ¥let var rätt fullt med skit.

Mellan köldbärare in och köldbärare ut skiljer det ca 2,5 grader.

Efter att ha stått still några timmar så ville den plötsligt hoppa igång igen :) Får se hur länge det varar.

Fick fylla på några liter brine också. När pumpen hoppade igång så tömdes behållaren.

Mvh  Magnus

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren