Skrivet av: Jannela
« skrivet: 17 februari 2011, 14:55:18 »Principen vi VV-värmning är att radiatorvattnet leds in i manteln på VVB:n och värmer varmvattnet.
Det sitter en växelventil som ändrar läge mellan husvärmning och VV-laddning, cirkpumpen pumpar runt vattnet i manteln på VVB:n så den är alltid igång.
Allt vatten ska antingen gå till radiatorerna eller till VVB:n, men jag misstänker att just denna växelventil inte riktigt når ändläget vid husvärmning utan en delström går via VVB:n och kyler då varmvattnet. Det är inte normalt med så många VV-laddningar om inte varmvatten tappas.
Jag tror det är normalt att börvärdet är 70 vid VV-laddning, den stoppar VV-laddningen på driftpressostaten och styr inte stopp av VV-laddning på nån tempgivare. Integralen ändras inte på grund av att inget vatten cirkulerar i värmesystemet vid VV-laddning.
Det du själv kan göra är att ta loss motordelen på växelventilen (jag tror det är bajonettfattning) och motionera växelventilen på pinnen som sitter där, kolla att den inte kärvar.
Jag kollade på växelventilen och mycket riktigt. Den hade kärvat precis som du trodde. Lite gympa och några droppar olja gjorde gott.
Tack för tipset
/Janne