VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: GTA skrivet 27 september 2014, 21:49:26
-
Tänkte försöka få igång värmen i garaget innan det blir för kallt.
tänkte köra en luft vattenvärmepump. Har 100m2 golvvärme i plattan & tänkte i framtiden köra element på övervåningen som är 90m2.
Men till funderingen.
Min värmepumpsförsäljare säger att jag måste ha en ack tank med slinga i. Jag får inte köra pumpen direkt i tanken utan måste köra den i slingan annars kommer pumpen gå sönder?
är det verkligen så eller vill han bara sälja på min en dyrare tank med en slinga i?
Om man nu måste ha slinga kan man inte istället köra en ack tank med en beredare i och köra pumpen till beredaren och därifrån värma upp acktanken?
Sc:,h
-
Om det är en luft/vatten vp som kopplas med enbart vatten går det bra att köra den mot vattnet i tanken utan slinga. Slinga brukar man använda om man vill köra med glykol i utedelen men det ger sämre cop med slinga.
-
Du kan ju kolla på exempelvis CTCs LVVP och tillhörande tank. Det är samma vatten som går igenom tanken, radiatorerna och VPn. Slingan används för att värma tappvarmvatten.
-
Jag har satt en smutsfilter mellan tank och vp. Har läst någonstans att det är bra
-
Det är bra och följer med till vissa vp till min 1245 var det med ett filter.
-
Vad jag vet var det bara två säljare som har glykol ut till värmepumpen och den ena av dem är sfinxen, den andra tror jag inte finns längre.
Alla andra tillverkarna kör radiatorvattnet rakt ut.
Sen finns det ett par som kör gas ut.
(Vissa Mitsu,daikin,jula och EC osv.)
Så att köra vatten ut skall inte vara några problem.
-
Jag har satt en smutsfilter mellan tank och vp. Har läst någonstans att det är bra
Om man har smutsfilter kan det väl sitta nästan varsomhelst? Det är ju samma vatten överallt – i tanken, i radiatorerna och i VPn.
-
Visst kan man ha filter var som helst i systemet men det är läpligast att sätta på ledningen ut till värmepumpen.
Anledningen är att om man inget filter har så sätter sig skiten i värmepumpens växlare istället då detta blir den smalaste passagen.
-
Vad är det för dimension på rören i en EcoAir?
Och man borde väl kunna få lika trångt om man stryper i radiatorkoppel?
-
Visserligen har du rätt att det kan bli lika trångt men
Vi har i stort sett samma flöde i radiatorkretsen som i kretsen ut till värmepump
I radiatorkretsen har en vi möjlig strypning vid varje radiatortermostat (jag har 16 radiatorer)
I värmepumpens värmeväxlare har vi ca 28 kanaler per platta och ca 10 plattor för vatten (samt ca 10 plattor för gas, snabbt räknat och det kan vara ännu mer kanaler och plattor)
Samma flöde in men i värmeväxlaren sjunker flödet genom varje kanal eftersom det fördelas på ca 280 kanaler.
långsammare flöde gör att smuts lättare fastnar.
i radiatorkretsen är det lättare att spola bort smutsen eftersom flödet blir högre över radiator temostaten än det blir i kanalerna på värmeväxlaren.
-
Jag har haft det medföljande nätfiltret på returen till vp hela tiden ca 4 år och förra veckan monterade jag ett Fernox magnet filter. Kollade filtret efter nån dag och då bör inte vp gått många timmar och cirkulation sker endast över vp när den går men det var en del skit där typ små små metallpartiklar så nån nytta verkar det göra. Får se till vintern när cp går lite mera hur mycket skit som fastnar där.
-
Skall du köra mot slinga skall du ha en rejäl solslinga. Jag konsulterade "Sfinxen" när jag stoppade in min Sfinxpump. Min solslinga var i klenaste laget (10m 22 istf 15m 22, tror jag). Därför satte jag dit en plattvärmeväxlare och en extra CP. Egentligen är den lösningen för att kunna köra glykol i slingan. Det gör jag inte, då jag med lite erfarenjhet tror att frysrisken är minimal. Du kommer alltid att få viss självcirkulation i slingan om den inte är extremt lång med krökar etc. Men har du det får du nog problem med flödet.
Kör vatten ut och sätt på smutsfilter. Smutsfiltret har jag skippat, då jag kör några liter vatten i en sluten slinga, som jag blåser bort ev luft med ett påfyllningskoppel och trägårdsslang.
-
maos66, Du har kopplat in luftvattenvärmepumpen via plattvärmeväxlare till tanken. Och du har en inverterstyrd LV-VP. Då undrar jag går cirkulationspumpen hela tiden på samma hastighet?
Och hur är VVX inkopplad på tanken med tanke på skicktning?
-
Herj,
Det var på min gamla installation jag använde plattvärmeväxlare. I det läget hade jag en extra cirkpump som gick när pumpen gick - det är var en on-off. Funkade bra.
Nu med Nibe-pumpen kör jag topp-botten direkt på tanken och den varvtalsreglerade pumpen går alltid på miniminivå - funkar ändå bättre, då jag kör hela den tanken med flytande kondensering.