Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 april 2005, 09:56:40 »Har Nibes köldbärarpump tre fasta lägen?
Läge ett eller lägre varv sommartid borde vara att föredra och högre på vintern när behovet är större...
Kompressorn kan ju arbeta längre med färre start och stopp sammtidigt som han inte går så hårt med lägre flöde på köldbärarsidan.
Ja Nibes KB-pump har 3 fasta lägen.
Man styr inte kompressorns start och stopp genom att ändra KB-flödet (mer än marginellt), man försämrar däremot dess verkningsgrad och kompressorn får arbeta hårdare, inte mindre hårt.
Ju större tempskillnad mellan KB och VB desto större belastning på kompressorn, och sämre verkningsgrad.
Dock tas mindre energi ut ur borra/markslingan vid tappvarmvattenvärmning, varför det i ett hus som inte producerar annat än tappvarmvatten sommartid borde gå att sänka KB-pumpens varvtal ett snäpp.
Kör man däremot underhållsvärme i källare, klinkergolv eller värmer en pool gäller det att köra med normalfart på KB-pumpen.
3-5 grader deltaT verkar vara den gängse rekomendationen för difftempen på KB-kretsen vid drift.