Författare Ämne: För varmt!  (läst 2009 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 356
  • Karma +0/-0
För varmt!
« skrivet: 02 oktober 2009, 10:11:32 »
Som nybliven värmepumpsägare försöker jag hitta rätt inställning,har kört med kurvlutning 5och -3 har funkat bra ,men nu när det blivit kallt blir det för varmt inne.
Brukar ni ändra inställningar vår och höst?
Jag har innetempgivare som jag inte aktiverat än ,utan försöker hitta rätt värme först.
Huset 170kvm är välisolerat har radiatorer 13st, vilket skall ge ca 9kw max,pumpen är på 6kw.
Möjlighet finns att knäcka värmekurvan är det något som ni använder?
Jag går ner på kurva 4 och -1,just nu skiner solen och det är 23grader inne pumpen startade precis för att värma huset ute temp +3.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: För varmt!
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2009, 11:56:21 »
För det första: Var bor du nånstans? Norra norrland eller? :D Låter kallt.

För det andra: Det du får göra om du får för varmt när det är kallt ute är att välja en kurva som är flackare än den du har. Inte säkert att du behöver ändra kurvförskjutningen.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 356
  • Karma +0/-0
SV: För varmt!
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2009, 12:37:25 »
Huset ligger i Uppsala,-2 grader denna morgon.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: För varmt!
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2009, 13:38:40 »
Kanske är det snart dags...

att prova innegivaren. Den knäcker kurvlutningen över sitt BÖR värde. Kanske har du många söderfönster och mycket solinstrålning.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: För varmt!
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2009, 14:09:57 »
Om innetempen stiger när det blir kallare ute så har man för"brant" kurva.
Sänk lutningen till t.ex 3-3,5 .

För att få tillräckligt varmt inne när det är varmt ute får du kompensera med att höja
fin/parralellförskjutningen.
Höj till t.ex +2

Om lutningen är riktig skall innetempen hålla en jämn temp oavsett vad som händer med
utetempen.
Med fin/parralellförskjutningen reglerar man hur varmt man vill ha inne.

Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 356
  • Karma +0/-0
SV: För varmt!
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2009, 15:32:47 »
Har nu sänkt kurvlutning till 4 samt -3,verkar ge korrekt värme runt nollan +5- -5grader,men nu stiger ute tempen +10 just nu, och det blir för kallt inne,innetempen har sjunkit ca1.5grader.
Innegivaren är inte aktiv än,kan konstatera att den felvisar drygt 2grader mer än verklig temp.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För varmt!
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2009, 19:14:43 »
Testa lutning 3.5 och +1 eller nått i offset istället. Den lägre lutningen gör att du får mindre ökning av värmebärartemp vid kallare väder och offset höjer upp hela ekvationen vid alla utetemperaturer men gör mest nytta när det är lite varmare ut.
Förenklat ser uttrycket ut nått så när:
Värmebärartemp = kurvlutning*(-utetemp)+offset

I verkligheten är det troligen nått i denna stilen:
Värmebärartemp = konstant1*kurvlutning*(-utetemp)+offset+konstant2+f_knäckning(utetemp)

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: För varmt!
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2009, 21:57:52 »
För IVT/Bosch så är kurvan räta linjens ekvation dvs Y=kx+m

Läs mer här och ta hem mitt Excelark så kan du labba själv med kurvlutning=k och fininställning=m

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22859.0

Så här står det i IVT-manualen

Över +5 grader ute så ändra finjustering

Under -5 grader ute så ändra kurvlutning

Man fÃ¥r hÃ¥lla pÃ¥ ca ett Ã¥r att justera för att fÃ¥ exakt eftersom när man ändrar kurva sÃ¥ ändrar sig delvis även finjusteringen och tvärtom om man nu inte amvänder Excelarket att räkna  och kompensera med direkt.

Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 356
  • Karma +0/-0
SV: För varmt!
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2009, 19:12:33 »
Tillverkaren Bosch rekommenderar lägst 4 i kurvlutning för radiatorer,är det vanligt att man måste gå ner på lägre värde?
Jag kör med 4/-2 just nu, men det är 10grader ute,lite svalt inne!
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För varmt!
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2009, 20:55:41 »
Den här årstiden har solsken stor påverkan på rumstemperaturen. Har du en rumtermometer i ett neutralt rum? inte i köket, inte i rum med söderfönster. Jag har alltid 20 gr i mitt hus och ibland måste jag ha tröja på mig och ibland kortbyxor, termometern visar samma.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren