Vilka parametrar gör att kompressorn stanna vid normal drift. Är det temperaturen på returvattnet som styr?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1235
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 15:47:57 »
Nej det är bara framledningstemp som styr.
Den stannar när gradminutrarna når noll (meny 2.8 ).

Vill du veta mer om gradminutrar så sök på forumet, det finns mycket skrivet om detta.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad magnus20

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: NIBE 1235
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 17:24:35 »
Tack, Carl N för snabbt svar. Jag funderade över Meny 2.7 Returledningstemperatur max. Här väljs önskad maximal returledningstemperatur, för kompressordriften. Jag såg att min returtemeratur var öppe och nosade på mitt instälda värde.
Jag har även sett att displayen har indikerat HÖG VBR1.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1235
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2010, 18:41:13 »
Det där är för att skydda kompressorn, på 1235 så kan man ställa upp den till 58 ºC. Vad har du för värde?

Sen kan man ev sänka returtemp om man sänker på VB-cirkpumpen, vad är framledningstemp minus returtemp vid husvärmning? Skillnaden bör ligga på minst 5 ºC, optimalt 7 ºC.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad magnus20

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: NIBE 1235
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2010, 19:06:41 »
Hejsan Carl N. framledningstemp minus returtemp vid husvärmning ligger på 7,1 grad. Värdet på min inställning är 53 grader och som du då säkert förstår behöver jag ganska varmt vatten ut på mina radiatorer. Ca 60 grader som högst nu i vinter när det var
-24.8 grader. 60-7,1 =52,9 grader. Var HÖG VBR1 ett larm på att jag hade gått över 53 grader.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1235
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2010, 19:09:03 »
Prova att ställa upp returtemperaturen ett par grader, den ska ju tåla det.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!