Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: darri skrivet 01 januari 2012, 19:04:18

Titel: IVT greenline 5 larmar lågtryck
Skrivet av: darri skrivet 01 januari 2012, 19:04:18
Hej!
min berg värmepump IVT greenline 5 larmar lågtryck. Jag har försökt lufta ut varmvattenberedare och rensat filtermen det har inte gjort ngt nytta. Vad kan jag göra mer? Vad kan det vara för problemet?

Tackar för alla svar!
Titel: SV: IVT greenline 5 larmar lågtryck
Skrivet av: svenske kocken skrivet 01 januari 2012, 19:09:57
Larmar den för lågt tryck har du problem på kalla sidan, snurrar cirkpumpen? har du luft eller lite  brine i slingan,
Titel: SV: IVT greenline 5 larmar lågtryck
Skrivet av: darri skrivet 01 januari 2012, 19:39:04
Cirkulationspumpen på varma sidan snurrar men inte på kalla sidan när larmet lyser. Skruven i mitten sitter fast. Kan jag försöka skruva upp den?
Titel: SV: IVT greenline 5 larmar lågtryck
Skrivet av: svenske kocken skrivet 01 januari 2012, 20:10:27
Om du lossar på centrumskruven kommer du åt motoraxeln, den har ett spår som man kan sätta in en skruvmejsel i och hjälpa den igång. Det kan bli lite blött när du tar bort centrumskruven men det kommer inga stora mängder
Titel: SV: IVT greenline 5 larmar lågtryck
Skrivet av: darri skrivet 01 januari 2012, 22:24:57
Tack ska du ha! Har följt dina råd och än så länge så verkar pumpen ha kommit igång.
Titel: SV: IVT greenline 5 larmar lågtryck
Skrivet av: darri skrivet 02 januari 2012, 01:55:40
KB-pumpen ej startar när kompressor drar i gång. Dock det går att starta KB-pumpen när jag snurrar motoraxelln med en skruvmejsel. Jag är ej säker att den startar men den snurrar. Bara då värmepumpen går och ej larmar lågtryck.
Det går lätt att skruva motoraxelln åt båda håll.
Vad är det för fel på KB-pumpen? Vad kan man göra?
Tackar för alla svar!
Titel: SV: IVT greenline 5 larmar lågtryck
Skrivet av: Remo skrivet 02 januari 2012, 02:55:48
Jag kunde inte få min Cp på varma sidan igång med skruvmejsel den kändes lite trög i vissa lägen så jag tog fram en lagom stor bits och satte den i borrmaskin och körde med den 15-20 sekunder sedan dess har den gått över ett år och går än.
Titel: SV: IVT greenline 5 larmar lågtryck
Skrivet av: purjo__ skrivet 02 januari 2012, 06:30:44
Eftersom den går lätt att snurra på för hand så är det nog inte fel på själva pumpen. Problemet verkar snarare ligga i styrningen eller reläkortet i VP'n. Kan du testa att köra pumpen manuellt via kontrollpanelen?
Titel: SV: IVT greenline 5 larmar lågtryck
Skrivet av: robbansson skrivet 07 januari 2012, 00:24:05
kan vara start kondensatorn, om den inte startar själv men går om du snurrar igång den med mejsel, för visst finns det en konding i pumpen?
Titel: SV: IVT greenline 5 larmar lågtryck
Skrivet av: xxargs skrivet 07 januari 2012, 06:04:14
om den står still 'när den borde gå' men snurrar igång så fort man hjälper den att snurra igång och i övrigt snurrar hyffsat lätt så är det stor risk/chans att det är motorkondingen som inte fungerar.

i regel inte allt för dyr sak att byta.