Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Foa skrivet 12 december 2013, 17:43:03
-
Tack ni alla som i andra ämnen gett tips och idéer för en nyfiken, klåfingrig människa som jag att undersöka min Thermia Diplomat lite närmare.
Idag öppnade jag fronten för att lokalisera var jag skulle ansluta en rumsgivare som installatören beställt åt mig. 303 och 304 var anslutningspunkterna i skåpet. Polaritetskänsligt var min fråga till honom... Nej bara att ansluta två trådar till givaren, sade han. (Har inte anslutit ännu... men vet var att ansluta.)
Oanför 303 o 304 står det 406 i en streckad oval och ovan den Selv 5V.
Så jag är fortfarande lite frågande om installatören svamlar. Nu tycker jag att givaren enbart är ett motstånd som känner temperaturen i rummet... men den är utrustad med en display och vad driver displayen undrar jag.
Givaren heter RUM LCD Art.nr 200305
-
Inte för att jag vet, men min installatör glömde vilken kabel som han satte i vilket hål på givaren, då öppnade han givaren och tittade innan han anslöt den i pumpen.
-
Rumsgivaren är lite mer än ett motstånd (som det är på vissa andra fabrikat) och den ska bara anslutas med två tråd. Den strömförsörjs och skickar info på samma par. Det spelar ingen roll hur man kopplar i dom två trådarna. Dom olika funktionerna hos rumsenheten och hur man använder dom kan man se på installationsanvisningen som följer med givaren.
-
Inte för att jag vet, men min installatör glömde vilken kabel som han satte i vilket hål på givaren, då öppnade han givaren och tittade innan han anslöt den i pumpen.
Jag öppnade givaren också, men ingen info vad som är + eller -
Inuti pumpen finns inget + eller - heller... enbart Self 5V
-
Rumsgivaren är lite mer än ett motstånd (som det är på vissa andra fabrikat) och den ska bara anslutas med två tråd. Den strömförsörjs och skickar info på samma par. Det spelar ingen roll hur man kopplar i dom två trådarna. Dom olika funktionerna hos rumsenheten och hur man använder dom kan man se på installationsanvisningen som följer med givaren.
Self 5V är kanske växelström då?
-
Selv är ju normalt namnet på skyddsklenspänning så det är ju högst sannolikt att det är det även nu. Vad man ska använda den till vet jag inte men troligen till nått extra kort eller dyl. Det ska i alla fall INTE kopplas in i rumsenheten.
-
Selv är ju normalt namnet på skyddsklenspänning så det är ju högst sannolikt att det är det även nu. Vad man ska använda den till vet jag inte men troligen till nått extra kort eller dyl. Det ska i alla fall INTE kopplas in i rumsenheten.
Hi hi.. men det är ju på den platsen jag fått anvisning att koppla in den.
Att ordet Selv anger skyddsklensänning var nått nytt för mig.
I morgon ska jag mäta med Voltmeter vad jag har på dess punkter.
-
Mätte på ansluningen 303 o 304 med digitalmeter likspänning och fick värdet 1 volt.
Mätte i läge växelspänning och fick 0.26 volt
Bifogar bild över denna "Self 5V"
-
Den texten betyder att plintarna 303-308 är avsedda för klenspänning till skillnad från dom bredvid. Det har inget att göra med att det skall vara just 5 Volts spänning på dom vid nåt givet tillfälle.
-
Den texten betyder att plintarna 303-308 är avsedda för klenspänning till skillnad från dom bredvid. Det har inget att göra med att det skall vara just 5 Volts spänning på dom vid nåt givet tillfälle.
Ok. Kvarstår att begripa hur denna rumsgivare kan fungera då det inte spelar någon roll hur de två ledarna kopplas in.
Kan det vara datorn i anläggningen som känner hur den inkopplade rumsgivaren vill ha det? Och anpassar 303 o 304 efter det? En typ av plugg and play dontknow
-
Det sitter väl en likriktarbrygga i andra änden efter nåt filter som filtrerar bort datasignalen...
-
Att köra strömmatning och datatrafik, med dom krav som ställs i den typ av kommunikation, är inga som helst problem. Tänk tex på datatrafiken över telefonjacket, där ha man strömmatning, telefonlinje, datatrafik på två tråd.
-
Att köra strömmatning och datatrafik, med dom krav som ställs i den typ av kommunikation, är inga som helst problem. Tänk tex på datatrafiken över telefonjacket, där ha man strömmatning, telefonlinje, datatrafik på två tråd.
Ja så kan de va!
Men bör man slå av anläggningen innan man petar på "datorns" datatrafik-anslutning tro? Nu har jag i.o.f. petat med digitalvoltmeter där.
-
Inga problem om du inte släpper på främmande spänningar, det är bara att koppla. Men anslut rumsgivaren först så kan du knappast kortsluta kretsen.
-
Enligt bifogad manual på rumsgivaren ska pumpen stängas av vid installation. Vilken tråd som kommer vart spelar för mig ingen roll.
Kom ihåg att ändra i pumpen hur mycket givaren skall inverka på framledningen.
Värmekurva -> Rum faktor 1-4 (1 ingen inverkan, 4 stor inverkan)
-
Troligen behöver värmepumpen en omstart för att känna att det kopplats in en ny givare, därav instruktionen om att stänga av.
Utöver den självklara risken att du fipplar och kortsluter på något sätt.
-
Jo det blir att slå av!
Tack för alla tips!