Skrivet av: Johan.G skrivet 28 juli 2014, 21:05:46
Hej.
Jag har en IVT Greenline HT plus E. Fick detta larm i går och kan inte få bort det ?
Har gjort rent partikelfiltret test kört pumpen manuellt. Men GT8 visar fortfarane 72,1 C och GT2 72,4C samt GT6 72,4C. Detta verkar inte stämma rören känns ju inte ens varma. Är det GT8 som är defekt kanske ? Pumpen ligger i nuläget i "sommarläge" men larmet är kvar..
Titel: SV: Larm "Värmebärare ut max" GT8
Skrivet av: Roland skrivet 28 juli 2014, 21:21:59
När givarna visar ca 72 grader brukar det vara kortslutning på givarna, noll resistans hos givarna ger visning av den temperaturen. I det här fallet är det tre givare som krånglar så det kan gärna inte vara fel på givarna. Det bör vara något fel på kretskortet i det här fallet. 
Titel: SV: Larm "Värmebärare ut max" GT8
Skrivet av: Johan.G skrivet 28 juli 2014, 22:10:03
Ok, kretskortet i REGO enheten då eller ?
Jag provade att lossa givar kablen från GT8 ,och samma visa (GT8 72,1C)..
Titel: SV: Larm "Värmebärare ut max" GT8
Skrivet av: Roland skrivet 31 juli 2014, 09:29:09
Det måste vara kretskortet i REGOn om det blir samma visning med givaren bortkopplad.