Skrivet av: jonasnyman
« skrivet: 09 november 2010, 08:39:31 »

Hej hej

Efter att ha bytt den ena växelventilen (den vänstra sett framifrån) så fungerar det nu som det skall.

:)




mvh Jonas
Skrivet av: jonasnyman
« skrivet: 27 oktober 2010, 23:12:12 »

La på lite olja mellan metallbrickan och plasten i motorhuset, och lite olja på ventiltappen, får se om det gör någon skillnad, fungerar på att avboka ivt killen och låta grejjerna gå ett tag nu och se om det va detta som var felet.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 27 oktober 2010, 21:09:06 »

Jo, växelventilerna kan gå till sig om man motionerar dem. Men efter ett tag så kan den börja kärva igen. Kanske läge att byta?  :-\
Skrivet av: jonasnyman
« skrivet: 27 oktober 2010, 20:24:29 »

Efter lite mer manuellt körande fram och tillbaks på växelventilerna går båda nu väldigt lätt, kan jag ha hittat felet?
Skrivet av: jonasnyman
« skrivet: 27 oktober 2010, 18:54:34 »

Hej hej, har nu testat att handköra växelventilerna.

Den innre (högra sett frammifrån),  går väldigt lätt att ändra i lägena

Den vänstra (yttre), som sitter strax under bar mätaren, känner man ett klart större motstånd i när man handkör den.

Så frågan är, skall det va stort motstånd i växelventilen när man handkör, eller skall den va "slapp" och gå lätt?


mvh Jonas
Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 27 oktober 2010, 18:07:54 »

Ja det har du nog rätt i Carl. Kanske man kan känna med handen på bypassen om den är varmare än returledningen.
Skrivet av: jonasnyman
« skrivet: 27 oktober 2010, 11:00:07 »

Tackar för alla svar, kommer säga till IVT teknikern som kommer att kika noga på växelventilerna, kan man genom handkörningar märka om dom kärvar?


mvh Jonas
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 27 oktober 2010, 08:01:46 »

Hej!
T1 sitter ju på framledningen, om den är lägre än T8 så är ju flödet på radiatorslingan högre än över VP:n.
Det går inte att se direkt på temperaturerna om det är backflöde i bypassen på en 290 AW då den saknar returgivare från radiatorerna, men är T1 lägre än T8 så är det nog inte så.

Jag ser ingen självklar orsak till felet, kan vara kärvande växelventiler som du skriver.
Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 27 oktober 2010, 07:43:40 »

Ser bra ut! Kanske lite hög T8 mot T1. Prova öka cirkpumpen mot radiatorerna till 2 om du har den andra på 1.

Mikael
Skrivet av: jonasnyman
« skrivet: 26 oktober 2010, 23:00:47 »

Hej hej, här kommer temperaturer jag tog nyss när den värmde huset

T1: 30.5
T2: -1,0
T3: 48,7
T5: 23,2
T6: 55,8
T8: 33,3
T9: 27,1
T10: 27,3
T11: -7,1
T12: -1,4


Mvh Jonas
Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 26 oktober 2010, 20:21:33 »

Temperaturerna helt ok Thumbsup

Mikael
Skrivet av: jonasnyman
« skrivet: 26 oktober 2010, 08:41:00 »

Hej hej, tackar för svar.

Alla termostaterna är bortplockade, har gått igenom alla elementen så att "piggen" där termostaten satt har fjädrat ut helt.
Jag har tidigare testat att köra värmesystems pumpen i läge 2 utan bättre resultat.

Alla elementen i huset får en jämn och bra värme, varmvatten produktionen fungerar också mycket bra, 2-3 duschar i snabb följd är inga problem, pumpen fixar det utan att ta till tillskottet, så det känns nästan som om det skulle kunna vara någon växelventil eller annan funktion som kanske kärvar eller inte fungerar bra?

Jag skall göra en avläsning vid husvärme produktion ikväll.

mvh Jonas

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 oktober 2010, 07:51:27 »

Cirkulationsproblem i radiatorkretsen tror jag. Har du alla termostater öppna? Om inte, öppna alla termostater och öka ett hack igen på cirkpumpen.

Avläsningen gjordes vid VV-laddning skriver han ju.  tomte::

Men det vore intressant med en avläsning vid husvärmning också?
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 26 oktober 2010, 00:51:07 »

Cirkulationsproblem i radiatorkretsen tror jag. Har du alla termostater öppna? Om inte, öppna alla termostater och öka ett hack igen på cirkpumpen.
Skrivet av: jonasnyman
« skrivet: 26 oktober 2010, 00:08:55 »

Hej hej, skall försöka sammanfatta kort, jag har problem med högtryckspressostaten, ger larm c:a varannan dag, har lusläst forumet här och har hyffsad koll på prylarna, men ville bolla lite ideér med er.

Först och främst, mina värden, tog dom nyss när systemet gjorde varmvatten

IVT 290AW med Optima 700, båda årsmodell 2005

T1: 25,5
T2: -2,0
T3: 47,7
T5: 23,9
T6: 66,5
T8: 49,4
T9: 45,0
T10: 45,4
T11: -7,2
T12: -1,9

Circulationspumparna kör jag i 1/1, har kört CP:n till VP:n i läge 2 utan bättre resultat
Har luftat allt, elementen, pannan, båda CP, och ytterdelen, jag har märkt att jag har lite luft i pannan, men inte större, lite spottande ur avluftningen i ett par sec sen rent vatten.
Partikelfilter rengjort
Köldmedia är OK

Har slut på ideér nu, kommer en IVT tekniker i slutet av veckan och skall kika på detta.

Men hur ser mina temperaturer ut, någon som direkt kan se något fel?


För övrigt fungerar hela systemet klockrent

mvh Jonas Nyman

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!