Författare Ämne: Autoterm / IVT givare  (läst 3182 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad woody068

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Autoterm / IVT givare
« skrivet: 12 augusti 2014, 09:19:05 »
Hej.
Jag har precis installerat en Autoterm 407C från 2002 ,fyllt brine och vatten.
Den startar och går helt ok förutom ett felmeddelande : "Returgivare rad"
Har kollat i manualen och blir inte klok på det riktigt.
temperaturen för radiatorreturen visar -57 grader !
Jag har inte installerat en extern givare för radiatorretur (det står GT1 i manualen)
Blir inte klok på vad som står på kretskortet.
Är det någon som vet på vilken plint denna givare skall kopplas och var man kan köpa den?
Det är nog ett vanligt 4,7 kOhms NTC motstånd men skall man köpa "original"?
Mvh
« Senast ändrad: 12 augusti 2014, 09:20:38 av woody068 »

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Autoterm / IVT givare
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2014, 09:37:40 »
Hej och välkommen till forumet.

Tror att din vp är lika Ivt, så titta i manualen som du hittar på Ivt:s hemsida.
På min Ivt C5 så sitter GT1 på returen ovanpå pumpen. GT1 måste du ha! Lösa givare kan du köpa på tex Elfa.

Edit: sidan 40 i din manual stÃ¥r det var GT1 skall anslutas  tummenupp
« Senast ändrad: 12 augusti 2014, 09:42:38 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Autoterm / IVT givare
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2014, 09:46:32 »
Jag har inte installerat en extern givare för radiatorretur (det står GT1 i manualen)
Blir inte klok på vad som står på kretskortet.
Är det någon som vet på vilken plint denna givare skall kopplas och var man kan köpa den?
Det är nog ett vanligt 4,7 kOhms NTC motstånd men skall man köpa "original"?
Mvh

Elfa 60-260-25 funkar, om än det skiljer några tiondels grader mot originalgivarna.
Föreslår att du uppsöker något IVT-Center, för att köpa "rätt" givare.

Utloggad woody068

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Autoterm / IVT givare
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2014, 13:08:23 »
Tackar båda två.
Det står inte märkt GT1 på PSU kortet.
Men efter att ha sett Lexus bild på kortet och märkningarna är det glasklart.
Sprang ner på Lunchen och kopplade in en 5kOhms thermistor jag hade liggande, larmet som bortblåst och jag fick helt plötsligt en angivelse av returtemperaturen i displayen. :)
Den visar lite högt och jag kommer att beställa en från IVT för att få rätt givare.
Stort tack för hjälpen att släcka den röda lampan :)

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Autoterm / IVT givare
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2014, 16:24:26 »
You're welcome!

Visar den 23,6° med 5k-motståndet?


Utloggad woody068

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Autoterm / IVT givare
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2014, 10:10:17 »
Ja nånstans runt 23,5 visar den.
Har nu bytt till 4,7 kOhm och då hamnar jag mer rätt.
Jag kör på denna givare och testar i år.
Skulle det visa sig att det blir svårtstyrt eller krånglar så köper jag en "original"
(258 kr plus moms av VVSfirma jämfört med 6 kr plus moms  pÃ¥ Elfa)

Utloggad Peter H

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Autoterm / IVT givare
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2014, 13:10:42 »
Ursäkta att jag hakar på en närliggande fråga i denna tråd?

Kan man ersätta samtliga givare med Elfa 60-260-25 (inne och ute givare)?
Har några stycken som har slutat funka (tex Brine in och ut).

Tål den även kompressorntempen på plus 100 grader (står max 125 på specen)?

Mvh

Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge pÃ¥ 38 m2 i 2 plan. HushÃ¥llsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/Ã¥r innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/Ã¥r (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hÃ¥l.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!