Ämnessammanfattning

Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 23 januari 2016, 18:19:25 »

Japp den har ju vart så här sen ny värmekabeln skall ja testa igen.. kollade den förra vintern o då funka den iaf! Strömmen fram funkar iaf..
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 23 januari 2016, 17:10:28 »

Vet du att värmekabeln i tråget fungerar? Tina bort isen med varmvatten och kolla sedan att det inte är stopp i avloppet, löv eller barr, som täpper till. Man känner med handen om den fungerar förmodligen. Värmekabeln kan ju vara defekt också eller spänningsmatningen till dito. Resistans och spänningskontroll kanske behövs.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 23 januari 2016, 16:50:49 »

verkar vara i tråget problemet sitter själva röret ner är isfritt va väl 1dm tjock is i tråget idag.
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 23 januari 2016, 16:44:21 »

Va ut och titta nu o den va inte randig under drift. Den va jämn o fin.. däremot är den nog felkonstruerad i tråget därför rinner inte vattnet undan.. trots värmekabel där fryser den..

Bygger det upp is från tråget ända upp på förångaren? Eller är det där med att det fryser i tråget ett separat problem? Om det bygger upp underifrån är det väl ganska troligt att felet är där. Har själv haft lite problem med kondensvattentråget då tempen går ner under -20C, blev tydligen inte tillräckligt fall på det så det hinner lägga skorpa på ytan innan det runnit undan helt och så fryser ytan i tråget så småningom trots elkabel på botten. Men mitt tråg är självgjort så kan bara se mig i spegeln när det gäller det.

I ditt fall finns som sagt dock lite för många möjligheter, allt från programvara och givare till rent fysiska brister och fel. Att det är ett udda märke gör det ännu lite krångligare då det är svårt att hitta andra med samma pump som man kan utbyta erfarenheter med och se om det man upplever som negativt så att säga är ett fel eller en egenskap.

Har du nån energimätare på pumpen som visar vad den producerar? Skulle ju ge åtminstone en liten fingervisning gällande läget med köldmedel om man såg vad den gav ut effektmässigt.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 23 januari 2016, 16:18:53 »

Va ut och titta nu o den va inte randig under drift. Den va jämn o fin.. däremot är den nog felkonstruerad i tråget därför rinner inte vattnet undan.. trots värmekabel där fryser den..
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 23 januari 2016, 16:07:48 »

Tyvärr ingen bosch utan en lyfco 240 kina pump..
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 23 januari 2016, 15:48:37 »

Det är en on off pump och den frostar av 1 gång i timmen. Kan de va gas brist? De har sett ut så där sen den var ny! Hur kollar jag de enklast?

Jo, där ser man hur lite man vet om fabrikat man inte jobbat med dontknow . Tog för givet att Boschen var en inverterpump men kollade inte upp det. Är inget märke man allmänt ser här på finska marknaden.

Om du får en kunnig kyltekniker på plats så kan han nog säga ganska mycket gällande eventuell köldmediebrist redan genom att koppla in manometerstället och bedöma värdena han får under gång. Alternativt då att ta tillvara köldmediet från maskinen och väga upp hur mycket man får ut. Båda metoderna kräver en del i form av specialutrustning och en del kunnighet på området.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 23 januari 2016, 14:48:23 »

Det är en on off pump och den frostar av 1 gång i timmen. Kan de va gas brist? De har sett ut så där sen den var ny! Hur kollar jag de enklast?
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 23 januari 2016, 13:35:51 »

Bandningen visar att inte hela förångaren utnyttjas. Beror ofta på köldmediebrist.

På  min EcoAir är avfrostningen tid och temperaturstyrd med mekaniskt ur, så avfrostning sker med 66 minuters intervall om temperaturen i förångaren är under en viss nivå. Avfrostningen avbryts efter 11 minuter eller när förångaren når +10 grader.
Efter 8 år var funktionen inte vad den skulle vara, och avfrostningen startade inte förens förångarens temperatur var nere under -15 grader, och då var det mycket is, och 11 minuter räckte inte till att smälta all is. Det gick i alla fall att justera så numera är förångaren isfri och avfrostningen tar bara några minuter.

Jo, det är givetvis helt möjligt. Som du säger så kan bandning/randning ofta vara ett tecken på köldmedelbrist, i synnerhet då just med on/off pumpar. Här är det ju dock fråga om en inverter så beroende på uttagen effekt så ser man ofta dessa ränder fast pumpen skulle ha precis rätt fyllnad.

En sak som ju då talar därutöver för gasbrist är det om pumpen inte lyckas avfrosta förångaren helt ren trots att man har gallret borta. Kan ju dock även vara program- eller givarfel, snarast då problem med nån av givarna så att avfrostningen avbryts förrän kondensorn är ren.

Har själv inte jobbat med Bosch pumpar så har ingen erfarenhet av just dessa men så där generellt.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 23 januari 2016, 13:13:08 »

Bandningen visar att inte hela förångaren utnyttjas. Beror ofta på köldmediebrist.

På  min EcoAir är avfrostningen tid och temperaturstyrd med mekaniskt ur, så avfrostning sker med 66 minuters intervall om temperaturen i förångaren är under en viss nivå. Avfrostningen avbryts efter 11 minuter eller när förångaren når +10 grader.
Efter 8 år var funktionen inte vad den skulle vara, och avfrostningen startade inte förens förångarens temperatur var nere under -15 grader, och då var det mycket is, och 11 minuter räckte inte till att smälta all is. Det gick i alla fall att justera så numera är förångaren isfri och avfrostningen tar bara några minuter.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 23 januari 2016, 12:00:07 »

Japp har kört utan galler ingen skillnad.. har även värmekabel ligger längst ner under kondensorn o in i tråget men hjälper inte..
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 23 januari 2016, 11:57:11 »

Ser så där, vid en snabb anblick ut som det bygger is kring nedre halvan av skyddsgallret och vid avfrostning så blir denna delvis kvar, dvs det avfrostas på ytan av kondensorn men isen blir delvis kvar som ett skal runt om då den sitter fast i nätet och så bygger det till hela tiden. Lite som man skulle ha "armerad" is.

Går det enkelt att ta bort skyddsgallret/nätet ifråga?
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 23 januari 2016, 10:19:49 »

Är det normalt att det ser ut så här?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 130
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!