Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: novaractic skrivet 28 november 2010, 21:44:26

Titel: Minskad kompressor gång vid körning med elpatron
Skrivet av: novaractic skrivet 28 november 2010, 21:44:26
Hejsan,

Har en Ecoheat 10 från -00 i vårat över 300 kvm stora hus, mycket att värma alltså.

Framledningstemp. är ställd på 74 grader vid -15 och inne temp är satt till 20 grader.

Kompressorn går ca 18 h (helt utan komplettering av elpatron) vid -7 till -10 grader, och värmer då hela huset själv. Nu när ute temp ligger ner mot -13 till -15 grader så måste jag sätta på elpatronen på 3 kW för att stödja. Då ser jag att kompressortiden går ner till 12 h istället för 18 h innan. Detta innebär ju att jag inte utnyttjar bergvärmen lika mycket tycker jag iaf. Är det något som jag ska justera eller är det helt normalt?

Finns det någon optimal differens mellan framlednings temp och returtemp från radiatorerna? Kan det vara så att det kommer tillbaka för varmt vatten till pannan efter att ha cirkulerat i radiatorerna så att det nedre börvärdet för kompressorn inte nås och istället så slår elpatronen igång för att hålla det högre börvärdet som vid -15 är 74? Eller tänker jag fel?
Titel: SV: Minskad kompressor gång vid körning med elpatron
Skrivet av: FRJO skrivet 28 november 2010, 22:52:31
Det beror på att du har så hög framledningstemperatur, kompressorn kan inte tillverka så hög temperatur. När elpatr. går på så får du troligtvis så hög framledning och då blir returtempen från elementen så hög att kompressorn tillåts inte jobba. Blir det ännu kallare kommer inte kompressorn gå överhuvud taget.
Frågan är måste du ha så hög framledningstemp  55-60 är väl ok destolägre desto bättre,  annars skulle jag rekommendera mer element eller nån flektkonvektor så du kan mata ut lite lägre temp
Titel: SV: Minskad kompressor gång vid körning med elpatron
Skrivet av: novaractic skrivet 28 november 2010, 23:09:27
Det är förra ägarens inställningar vi kör med så jag har inte vågat pilla för mycket med dessa ännu. Enligt värmepannans logg så har elpatronen stått för hela 2/3 av den totala uppvärmingen och kompressorn endast 1/3, detta borde ju vara helt omvänt.

Man kanske ska testa att sänka framledningstempen till att börja med i steg om 5 grader, så ser man när det blir omöjligt att hålla 20 grader inomhus. Men om man ska sätta in fläktkonvektorer, var kan man köpa sådana och är det värt investeringen?

Vad tros annars om att ändra pumpflödet av vatten till radiatorerna, kan det ge effekt så jag kan sänka framledningstemperaturen?
Titel: SV: Minskad kompressor gång vid körning med elpatron
Skrivet av: FRJO skrivet 29 november 2010, 17:24:26
börja med att öppna alla termostater om det är möjligt och justera kurvan så lågt som möjligt för att behålla 20 ºC inne
Titel: SV: Minskad kompressor gång vid körning med elpatron
Skrivet av: novaractic skrivet 29 november 2010, 21:54:05
Har nu sänkt framledningskurvan från 75 till 65 grader vid -15.

Har nu satt mig in i hur rören till radiatorerna är gjorda, och kan konstatera att det är totalt fyra enrörsslingor. På varje returledning sitter det ju en ventil för att reglera flödet i slingan, dessa var fullt öppna. Det borde det väl inte vara eftersom man då borde få ett sämre tryck i systemet?

Dessutom var cirkulationspumpen vriden på max. Man borde väl avge mer värme från radiatorerna om man sänker cirkulationspumpen, eller?
Titel: SV: Minskad kompressor gång vid körning med elpatron
Skrivet av: FRJO skrivet 29 november 2010, 22:34:45
du har ettrörs system hmm   Då måste du försöka ställa in flöderna så att du får lägre returtemp. Men det får nån annan förklara för jag har alldrig pillat med sånna system
Titel: SV: Minskad kompressor gång vid körning med elpatron
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 november 2010, 22:57:29
Vad har du för tempskillnad in/ut på de olika slingorna? Har du mindre än 8 grader så kan du sänka pumpen tills du får ca 8 grader på den slingan med störst skillnad, sen stryper du de andra slingorna så att du får ungefär 8 grader där också. Tänk på att det tar tid innan eventuella förändringar märks och stabiliserar sig, så gör små förändringar och vänta nån timme mellan.
Titel: SV: Minskad kompressor gång vid körning med elpatron
Skrivet av: novaractic skrivet 30 november 2010, 23:38:09
Har minskat flödet i slingorna nu vilket gjorde susen för en av slingorna då det nu är betydligt varmare i ett av rummen, verkar som det gick bättre att cirkulera vattnet i radiatorerna med lätt strypt slinga.

Har testat att helt stänga returen på en slinga för att söka efter den slingans framledningsrör, men inget av rören med framledning kallnar, vilket är konstigt? Fattar inte varför.

Men tittar jag på huvudrören för framledning och retur så har faktiskt mer värme avgivits av elementen då det är 1 grad större skillnad mellan fram och returledningen än innan.

Verkar som jag måste byta ut mina enkelpanelradiatorer mot konvektionsradiatorer för att kunna sänka framledningstempen från 75 till 55 grader. Någon som har tips på vart man ska köpa?
Titel: SV: Minskad kompressor gång vid körning med elpatron
Skrivet av: FRJO skrivet 01 december 2010, 21:16:31
rinkaby rör har bra priser