0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.
Bergen77, det ser inte bra ut. Jag kan inte tro att du behöver 43-45 grader framledning vid 0 grader ute.Med andra ord har du ännu en gång inte gjort som jag har bett dig om.Du har ju själv skrivit flera gånger, att när vp:n kan hålla en jämn temperatur, då skall jag sänka värmekurvan. Tycker du inte att den kan hålla en jämn temp nu? Dags att byta kurva....
Bergen77, jag kanske uttryckte mig tokigt.Naturligtvis skall du ha tillräckligt hög framledning för att du skall ha varmt inne.Men jag kan inte tro att du behöver samma framledning vid +10 som -10. Så välj en kurva som är tillräcklig, men inte mer.
Mrbond, jag antar att det är två värmesystem, och system 1 är radiatorer och system 2 är golvvärme? Om system 2 är på kurva 5, borde system 1 kunna vara på kurva 7 eller 8. I meny 5.1.14, se till att radiator + golvvärme är valt. (Denna är viktig)