Hej har precis haft min nibe 1235 10kw i drift i 2 veckor nu och här kommer dom inst som jag har...
har alla element på max och det är 21,3 grader inne nu
Är det något som behövs stllas in bättre?

vvtmp 59 (höjning inatt 2veckors körning tydligen) annars ca 55
framledningstemp 45,8(46,4)
ute temp -2
kb in 2,5 kb ut -0,7
startvv 47 stoppvv 55
kurvlutning 9
förskjutning värmekurva +2
kompensering yttre 1
gradminuter -79
antal kompressor starter 361
drifttid kompressor 200h 18min
hetgastemp 78
vätskeledningstemp 41,2
suggastemp 6,9
temp efter kondensor 46,1
startv tillsats -400
diff tillsatssteg -100
drifttid tillsats 50min(var 29min igår)

Mvh Magnus
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P

Utloggad nottja

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • novis
du kan ändra vv till 44 - 52 jag klarar mig lätt med det  ;D

Utloggad Butcherswe

  • Hotscarfer
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥ker/Sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
nått mer man kan gå in o ändra?
såg att elpatron gick in på xtrvv går det o lura den att inte starta? eller fördröja starten på den....

Mvh Magnus
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
såg att elpatron gick in på xtrvv går det o lura den att inte starta? eller fördröja starten på den....

Det är legionellaskyddet för varmvattnet som är inställt från fabrik att starta 1ggn/14e dag.
Det kostar så lite så det är inget att bry sig om.

Ang. temp på varmvattnet så gör jag så att på vintern kör jag 46-54, då körs alltid varmvattnet och radiatorvärme på samma start, och det är skönt med lite varmare vatten vintertid när barnen badar titt som tätt.

På sommaren kör jag 36-52, detta minskar antal starter för endast varmvatten, och räcker till ändå.


25 starter/dygn nu vintertid är mycket, testa att ändra gradminuterna från -60 (fabriksinst) till -120. (jag kör med -180)
Startvärde tillsats kan du öka till -600 för att förhindra elpatronen att gå in för tidigt.

Verkar som att du har högtemp -system eftersom huset behöver 46 ºC på elementen vid -2 ºC ute.
Du får nog räkna med en del elpatronstillskott.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Butcherswe

  • Hotscarfer
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥ker/Sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
ok ;D
såg att drift kompr stopp xtravv stod på 54grader är det rätt?
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P

Utloggad Butcherswe

  • Hotscarfer
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥ker/Sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej har precis haft min nibe 1235 10kw i drift i 2 veckor nu och här kommer dom inst som jag har...
har alla element på max och det är 21,3 grader inne nu
Är det något som behövs stllas in bättre?

vvtmp 59 (höjning inatt 2veckors körning tydligen) annars ca 55
framledningstemp 45,8(46,4) (41 nu)
ute temp -2
kb in 2,5 kb ut -0,7
startvv 47 stoppvv 55 (46-54)
kurvlutning 9
förskjutning värmekurva +2 (0)
kompensering yttre 1
gradminuter -79
antal kompressor starter 361
drifttid kompressor 200h 18min
hetgastemp 78
vätskeledningstemp 41,2
suggastemp 6,9
temp efter kondensor 46,1
startv tillsats -400 (-500) gick inge lägre?
diff tillsatssteg -100
drifttid tillsats 50min(var 29min igår)

Mvh Magnus

Har ändrat lite nu... se ovan inom parantes
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
Kurvlutning och förskjutning används för att få rätt temp inne....så var det bra som det var, så ändra inte.
som Nic2 skrev..du verkar ha ett högtemp system...för du har väl alla termostater fullt öppna ? ?
Startvv kan du gÃ¥tt sänka ett par  ºC till för att fÃ¥ färre starter.
höjde du gradminuterna på kompressorn ? ?
ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Butcherswe

  • Hotscarfer
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥ker/Sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
nej den har jag inte ändrat, är det den som är -79(gradminuter)?
Ja alla termostater utom 2 är ställda i max (vårat sovrum & stor jäntans) jäntans är det som är närmat pumpen...
förskjutningen vart bra har ca20 ºC inne nu Thumbsup
ska jag dra ner till startvv 43?

Kommer att koppla in 2 stora element till hösten här ::)
Mvh Magnus
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
nej den har jag inte ändrat, är det den som är -79(gradminuter)?
Ja alla termostater utom 2 är ställda i max (vårat sovrum & stor jäntans) jäntans är det som är närmat pumpen...
förskjutningen vart bra har ca20 ºC inne nu Thumbsup
ska jag dra ner till startvv 43?

Kommer att koppla in 2 stora element till hösten här ::)
Mvh Magnus
Japp..troligen är den ändrad frÃ¥n standard -60  ...ställ nÃ¥gonstans runt -120 till-150 till att börja med.
dra ner startvv till 43 Thumbsup
 Thumbsup
ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Butcherswe

  • Hotscarfer
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥ker/Sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
ok då ska in o fixa lite....
Tack
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!