Givetvis ska inte pooltemperaturen var 50 grader, jag har ingen dödslängtan....
Enligt specifikationen levererar värmeväxlaren 70 kWh vid 80 grader och 30 kWh vid 50 grader. Jag vet inte om kurvan är linjär mellan dessa punkter, men om man antar detta så skulle en temperatur in på 44 grader innebära en reducering på ca 27% av växlarens effekt, vilket inte är oväsentligt när man vill få upp temperaturen några extra grader så här mot slutet av säsongen.
Så, jag upprepar frågan: Finns det någon möjlighet att påverka inställningarna så att jag kan få 50-gradigt vatten till växlaren.
/N.
Det din VVX-leverantör säger bevisar bara hans inkompetens när det gäller värmepumpars funktion och de fysikaliska lagar som styr vilka temperaturer det handlar om när man värmer pool med värmepump.
För det första, din värmepump har 20-30% högre verkningsgrad (går 20-30% billigare) om den får arbeta med 40 graders framledningstemp istället för med 50 graders.
För det andra, med den effekt du tillför värmeväxlaren och de flöden som finns i systemet blir temperaturen till/från växlaren en produkt av pooltemperatur, VVX effektivitet, temperatur på VBf och VBr samt flödena i värmebärar och poolkretsen, det finns ingen möjlighet att styra upp tempen på annat sätt än att strypa flödet ordentligt i värmebärarkretsen och du får inte ut någon högre effekt från värmepumpen för det, snarare tvärt om.
Försök strypa in flödet i värmebärarkretsen till poolvärmeväxlaren så att du under kontinuerlig drift har ca 7-10 graders skillnad mellan VBf och VBr, då får du högsta uteffekten och lägsta drivströmmen till din värmepump.
Glöm de där 50 graderna, bäst effekt på din anläggning får du alltså om du har så låg framledningstemp som möjligt och en returtemp som ligger 7-10 grader lägre än framledningstempen.