En fråga från en okunnig Vår bergvärmepump är från 2004 Nibe 1215 7. Den har fungerat bra tills oktober 2015 och framåt tappade vi trycket på värmesystemet och jag fick fylla på mer i värmesystemet samt även köldvätska som började minska i kärlet men fick HMS-larm titt som tätt och huset kyldes ned. Det är ett Älvsbyhus på ca 180 kvadrat med biyta ca 40 kvadratm-. Jag ringde min rörmokare förra veckan för trycket pendlande då mellan 0-2 bar och han rekommendera att jag skulle byta expansionskärlet Idag är det gjort och nu är det ca 1 bar och allt fungerade perfekt i 10 timmar nu larmar det ikväll igen hm när pumpen är frånslagen då inte VP går står KB fram på 50-51 grader och varmvattnet på 51 grader?! Kb retur på 38 grader annars är det rätt värden när pumpen går från borrhållet där den pendlar mellan 0-1 till 3-4. Jag tog bort elpatron för någon vecka sedan då vårt hus inte verkar tåla värmehöjningen på legionellakörningarna för att eliminera att det då löste ut det kanske var feltänk Det som hänt nu är att det droppar/droppat lite grann från det nya expansionskärlet Jag kan inte bedöma i vilken omfattning det gör det då jag jobbat idag det kan vara från igångkörningen. Vad kan problemet vara det känns inte ok med ständiga HMS larm och familjen och även jag tycker det inte är ok att vakna upp till ett 15 gradigt hus. Det känns spontant som värdena på KB fram skenar/är för höga Förslag mottages tacksamt Tack på förhand
Hej! Du tror inte att du har luft i systemet eftersom den gick perfekt i 10 timmar?Testa lufta varmvattensberedaren och systemet.Lufta även KB-pumpen (släpp lite på centrumskruven för att se om det finns luft) och har du gjort rent filtret på KB-pumpen?Vidare verkar det som givarna är trasiga och kostar inte mycket med nya.Försök redovisa siffror när pumpen går.