Verkar tuffa pÃ¥ bra sÃ¥ lugnt som det är pÃ¥ den här avdelningen.  Enda nackdelen jag märkt sÃ¥ här lÃ¥ngt är att det inte blir nÃ¥t eldat i braskaminen.  ;D
Team Boro trähus med öppen planlösning frÃ¥n 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och Ã¥tervinningsaggregat VM1 frÃ¥n villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushÃ¥llet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Daikin pumparna
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2011, 18:17:23 »
Ja här tuffar det på.. inga driftstörningar förutom att jag dras med väldigt tajta avfrostningar när det blir några minusgrader.. dock är det under utredning. Se andra trådar om du är intresserad.

Nöjd förövrigt :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid nÃ¥got om du inte vet sÃ¥ vet nÃ¥gon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Daikin pumparna
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 10:50:20 »
kanske

dags med lite logg data

emans vid vilken ute temp slutar du elda ?

dennisson

håller dom på och utreder än ?

det finnsa en logger o haka på,

dra åt tumskruvarna

annars blir det snart sommar
 
eller vÃ¥ren kommer väl föst  (det är dÃ¥ dom brukar ringa om service hmm )

kom inte när kunden vill kom när dom vill (nu är det inte alla som jobbar på detta sätt inte min

installatör i alla fall en hyvens kille men har mycke att göra lite får man påminna )


mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Daikin pumparna
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2011, 12:18:40 »
Det är lite grejer på gång.. hör av mig när allt klaffat och hur resultatet blir :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid nÃ¥got om du inte vet sÃ¥ vet nÃ¥gon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Daikin pumparna
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011, 20:27:44 »
spinner era daikin på eller har varit -20 ett par nätter nu är det bara -15

 
aktuell status -15 över 2 tim drift ,får kämpa

men med en del justeringar så tycker jag att den sköter sig bra

vilken bild stämmer med verkligheten ??

-15 1 eller -15 2

alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Daikin pumparna
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2011, 22:24:40 »
Hej!

Jag har fått för mig att en laser temp visar felaktiga värden när de utsätts för varm eller kall luft "rakt på".. har testat flera ggr med både en dyrare modell från jobbet och en egen billigare.. båda visar alldedes för höga värden efter en stund kontra min fluke 52. (kan slå upp mot 8-12 ºC fel och ibland ännu mer..)

Föresten vad menar du med "aktuell status -15 över 2 tim drift"?? Går den 2 timar i stöten utan avfrost vid minus 15??
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 22:30:29 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid nÃ¥got om du inte vet sÃ¥ vet nÃ¥gon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Daikin pumparna
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2011, 22:32:59 »
helt riktigt laser bör inte användas vid luft mätning om flödet träffar instrumentet

japp 2 timmar utan avfrost tills det magiska

-20 inträffar hoppas jag slipper det i natt
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Daikin pumparna
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2011, 22:58:33 »

japp 2 timmar utan avfrost tills det magiska


Får man fråga hur du åstakommer det? :) Blev den sån efter Kretskortsbytet?
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid nÃ¥got om du inte vet sÃ¥ vet nÃ¥gon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Daikin pumparna
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2011, 18:27:08 »
hej lite drift data i kylan ,väntas bli lägre än -20  i natt

utetemp -18
inluft  20,0
utluft  35,0         
Ampere 4,8
fläktläge 5
drift tid ca 2 h innan avfrost

har slagit på elementen (önskar en kamin) ;D
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad zibrosc1235

  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
  • Kön: Man
    • Budgetvärmepumpar
SV: Daikin pumparna
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2011, 18:32:42 »
Jodu, en kamin eller brasinsats är rätt skön just nu!(-16) +28 framför kaminen..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Uppv.yta: 150 m2 Innetemp ca 21 grader
Söder om Mälaren

Utloggad pilotola

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Daikin pumparna
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2011, 13:15:05 »
Efter en sökning runt forument har jag två frågor kvar innan jag (kanske) väljer en Daikin pump:

1. Efter strömavbrott återgår pumpen till de tidigare insatta värdena?
2. Fjärrstyrningsmodulen med GSM, vad är ung. pris och någon med erfarenhet av denna?

Utloggad pilotola

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Daikin pumparna
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2011, 13:44:35 »
Jättebra, tack för snabbt svar. Ett steg närmare ett köp.

Såg att fjärrstyrningsenheten kostade 4200kr på nettovärmepumpar.se (http://nettovarmepumpar.e-butik.se/shop/?ref=prisjakt&artnr=FTXL20G) så om någon annan var sugen så är kanske det mer riktigt?
« Senast ändrad: 01 mars 2011, 14:44:35 av pilotola »

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid nÃ¥got om du inte vet sÃ¥ vet nÃ¥gon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Daikin pumparna
« Svar #12 skrivet: 13 april 2011, 18:46:39 »
Kopplat in den nya mätaren nu bättre sent än aldrig...... ???  Förbrukningen pendlar mellan 320-400w med inställningen 22 ºC fläktläge 3,  +4 ºC ute  och halvstorm. :)

hej emans antar att den slår av då och då eller går den konstant ???

har du på luft återvinningen nu

skulle jag ha 22 på fjärren så skulle jag sitta i kalsongerna o svettas


du skrev i en annan tråd att det fanns flera hål som vattnet rinner ut igenom

är det så ????

om så är fallet kan du inte ta en bild plåten under

mvh

« Senast ändrad: 13 april 2011, 18:49:57 av tbatba »
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid nÃ¥got om du inte vet sÃ¥ vet nÃ¥gon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Daikin pumparna
« Svar #13 skrivet: 16 april 2011, 20:50:02 »
hej emans bra bilder

 mÃ¥la kanalen skulle inte jag göra om den inte gulnar och blir ful
annars skulle säkert lite dala motiv med krussiduller bli fint  :o

nej så många hål är det inte många som har, men skulle säkert behövas

man kan undra vad en "värmematta" är för något syns den genom gallret ?


pumpen verkar sitta vid ett rum låter det inte om den innom hus

alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid nÃ¥got om du inte vet sÃ¥ vet nÃ¥gon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Daikin pumparna
« Svar #14 skrivet: 25 april 2011, 19:31:18 »
hej emans

ser att värmemattan går under hela förångaren syns den även på baksidan ???

ser att din värme kabel sitter på insidan går den förbi vänstra främre hörnet eller sitter det en värme matta där med

se bilden
 
 
ses uppifrån om man lyfter på locket

mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid nÃ¥got om du inte vet sÃ¥ vet nÃ¥gon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Daikin pumparna
« Svar #15 skrivet: 25 april 2011, 20:51:23 »

bra bilder

 dom som har gjort detta har tänkt till (kallas erfarenhet kanske den hÃ¥rda vägen)

såg något annat kan du ta en bild från vänstra kortsidan så man ser hela kortsidan


mvh




alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif