Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 december 2012, 23:07:24 »Hej!
Du har väl inte samma värde på både V och H värdet?
V ska vara kring 20 °C och H på det högre värdet (framledning vid -35 °C ute, prova 35 °C).
I så fall ska det inte gå ut 32 °C på golvvärmen annat än då det är riktigt kallt ute.
Du har väl inte samma värde på både V och H värdet?
V ska vara kring 20 °C och H på det högre värdet (framledning vid -35 °C ute, prova 35 °C).
I så fall ska det inte gå ut 32 °C på golvvärmen annat än då det är riktigt kallt ute.