Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Rastaman skrivet 09 januari 2010, 00:39:40

Titel: Råd angående cirkulation!
Skrivet av: Rastaman skrivet 09 januari 2010, 00:39:40
Hej!

Här kommer en ren nybörjares frågor, så ha tålamod!
Bor i en tvåvåningskåk+källare på cirka 140kvm och värmer med en BV pump, Nibe Fighter.
Nu jag fått problemmed cirkulationen, en del element blir varma och fina medans somliga nästintill iskalla.
Det som nyligen gjorts är montage av en kulventil på tillsidan av kalla vattnet, alltså påfyllnadssidan i systemet.
Den tidigare läckte så att det konstant fylldes på med vatten

Efter att den nya ventilen monterats sjönk trycket från runt 1,2 till 0,5 och cirkulationen blev dålig och vissa element kalla. Dessa element finns allt från källaren ända upp på andra våningen. Även handukstorken på övervåningen som jag äntligen fått cirkulation i är kall.

Frågan är hur felsöker jag, vad letar jag efter och hur trimmas systemet in?

/Rasta
Titel: SV: Råd angående cirkulation!
Skrivet av: Farbror Sven skrivet 09 januari 2010, 00:59:32
Frågar bara för säkerhets skull, har du kollat att elementen är luftade?
Titel: SV: Råd angående cirkulation!
Skrivet av: Rastaman skrivet 09 januari 2010, 01:03:55
Japp, minimalt med luft pös glatt iväg...
Har nu konstaterat att det är en och samma "slinga" (kallas det så??) som är kall, kan det vara en propp i ett element/rör? Kan det ha frusit?