Författare Ämne: Är 95% effekttäckning OK?  (läst 2316 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
Är 95% effekttäckning OK?
« skrivet: 16 maj 2006, 08:52:27 »
1215-7 använder ung. 2,2KW, och el-patronen är kopplad till 6KW
7546 timmar körning med 141 timmar el-patron.... efter mina kalkulationer ger det ung. 95% effekttäckning

Har jag räknat rätt, och är det OK  ???

Och vad är energitäckning i den sammanhang?
« Senast ändrad: 16 maj 2006, 08:56:05 av ojacobsen »
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad Maba

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Är 95% effekttäckning OK?
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2006, 09:46:36 »
Du har en energitäckning på 98%. Din pump har dragit 2,2kW*7546h men förhoppningsvis har den levererat drygt 3ggr mer energi till huset, säg 50 000 kWh. Samtidigt har elpatronen gett 6kW*141h=846kWh.
Då är ditt totala energibehov 50 846kWh.
Energitäckning är då Pumpens levererade energi / Totala energibehovet

50000/50846=0.983 eller 98.3%

Med en anläggning som inte behövt eltillskott skulle du sparat ytterligare 600kWh el med, men jag tror att en sådan anläggning hade blivit så pass mycket dyrare att återbetalningstiden skulle ha blivit mycket lång... Grattis till en väldimensionerad pump!

1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Är 95% effekttäckning OK?
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2006, 10:18:35 »
Du har en energitäckning på 98%. Din pump har dragit 2,2kW*7546h men förhoppningsvis har den levererat drygt 3ggr mer energi till huset, säg 50 000 kWh. Samtidigt har elpatronen gett 6kW*141h=846kWh.
Då är ditt totala energibehov 50 846kWh.
Energitäckning är då Pumpens levererade energi / Totala energibehovet

50000/50846=0.983 eller 98.3%

Med en anläggning som inte behövt eltillskott skulle du sparat ytterligare 600kWh el med, men jag tror att en sådan anläggning hade blivit så pass mycket dyrare att återbetalningstiden skulle ha blivit mycket lång... Grattis till en väldimensionerad pump!


:o Här blir det svÃ¥rt för mig att förstÃ¥  :o
Har inte informationer frÃ¥n innan vi fick VP'n. Leverantören beräknade att det skulle gÃ¥ till 24000KWh om vi hade el-upvärmning.... men vänta nu lite  :-[ dom här siffrorna är ju över tre vintrar.... dÃ¥ stämmer det ju bättre... förlÃ¥t  :-[
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Är 95% effekttäckning OK?
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2006, 11:30:31 »
men vänta nu lite  :-[ dom här siffrorna är ju över tre vintrar.... dÃ¥ stämmer det ju bättre... förlÃ¥t  :-[

Möööööööh

 ;)
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Är 95% effekttäckning OK?
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2006, 07:40:57 »
Tror kanske att energitäckning är högre.... mycket av TS kör ju bara 2 eller 4 KWh....


Ö/
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är 95% effekttäckning OK?
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2006, 10:41:37 »
Tror kanske att energitäckning är högre.... mycket av TS kör ju bara 2 eller 4 KWh....


Ö/

TS-räknaren räknar på 6 kW, om elpatron bara kör på 2 kW så tar det 3 timmar innan TS-räknaren räknat 1 h. Med 4 kW så går det 1,5 timme per TS-timme.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Är 95% effekttäckning OK?
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2006, 11:49:19 »
Tror kanske att energitäckning är högre.... mycket av TS kör ju bara 2 eller 4 KWh....


Ö/

TS-räknaren räknar på 6 kW, om elpatron bara kör på 2 kW så tar det 3 timmar innan TS-räknaren räknat 1 h. Med 4 kW så går det 1,5 timme per TS-timme.
Damn  >:(
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!