Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 november 2013, 05:53:52 »

Troligen kommer det vatten via returen då du luftar.
Skulle gissa på att det sitter skräp i ventilerna på radiatorerna.
Lossa termostaterna och se om det går att reglera grundflödena på ventilerna, i så fall kör det fram och tillbaka så kanske skräpet lossnar?

Känn även på rören före anslutningen nere vid golvet, är det varmt där?
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 20 november 2013, 20:18:46 »

Du har inte ändrat hastighet på cirkulations pumpen?
Har du rätt tryck i ditt värmesystem?
Skrivet av: fallenc
« skrivet: 20 november 2013, 19:43:45 »

Hej Carl.
Kollade och piggen åker ut och allt eftersom jag skruvar på termostaten. Vet inte om jag har två rör system, men det konstiga är ju att elementen blev varma i våras och det kommer ju ut kallt vatten när jag luftar dem. Det är som om varmvattnet inte orkar hela vägen upp utan blir avkylt längs de två andra planen?
Ideer?
Med vänlig hälsning,
Christoffer
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 november 2013, 22:21:39 »

Hej!
Det vanligaste problemet är att piggen på radiatorventilen fastnar i intryckt läge.
Demontera termostaterna och kolla att piggen fjädrar ut som den ska?
Om inte så kan man knacka på ventilen med ett mejselskaft eller mycket försiktigt lirka loss piggen med en tång.
Det finns en risk att piggen lossnar helt om man tar i för hårt!

Har du 2-rörsystem och det inte är problem med radiatorventilerna kan du prova att stänga radiatorerna helt nere och se om inte detta får fart på cirkulationen uppe?
Skrivet av: fallenc
« skrivet: 19 november 2013, 22:09:31 »

Hej,
Trimmade en Nibe 1245  en del under våren och de sista inställningarna var Värmekurvan från 6 till 5 och autolägesinställnignen  (4.9.2) Öndrades från Stop av värme;16, stopp av tillsats:15, filteringstid : 24 till parametrarna 16,14,8. Nu när kylan kommit har jag insett att elementen på översta våningen i ett 4 våningshus inte blir alls varma. Luftade alla och det kommer massa kallvatten. Någon som har några bra idéer? Är det för lite varmvatten så det inte är varmt när alla elementen på de övriga 3 våningarna värmts upp? Men det fungerade ju i våras? Bifogat log fil och bild från Logpro. ( Ser det inte även ut som om jag har lite många starter?)
Tack på förhand Christoffer

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!