« skrivet: 08 juni 2008, 17:23:53 »
Hej kan hjälpa mej med en fråga.Pratade med en som skall ha sjövärme men fick rådet att effekten var dålig?????????Så kan nån som har koll ge mej lite data om borrhål vs ytjordvärme vs sjövärme om effekterna vore kul att kunna visa killen fakta så han kan jämföra.
MVH:Pejje......

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Sjövärme
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2008, 18:58:30 »
Effekten har inget med typen av kollektor att göra. Det handlar om dimensionering av VP + längd på kollektor. Om det är en tilltänkt installatör? -välj en annan, han pratar i nattmössan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Sjövärme
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2008, 20:01:02 »
Med sjövärme (rätt dimensionerat ) har du runt +4° när det är som kallast och +15 - 20° när det är som varmast jag tvivlar på att du kan få dom värdena med lika långa ledningar oavsett berg eller markvärme
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad njurunda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
SV: Sjövärme
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2008, 20:17:35 »
Jag fick infon ang. sjövärme / jordvärme att temp är högre i marken och att varje grad  pÃ¥ framledningssidan motsvarar ca 5% i bättre effekt. Jag bor nära en sjö sÃ¥ jag ska fÃ¥ besök fr. miljökontoret i S-vall kommande fredag. Har pratat med Ã¥terförsäljare av Thermia o fÃ¥tt veta att en V-pump som heter diplomat G2 6 kostar 51000:- (utan installation) Är det rimligt. FÃ¥r jag tillstÃ¥nd sÃ¥ blir det slang i sjön, som heter Öjen 
Är G2 6 en bra pump?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Sjövärme
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2008, 21:14:48 »
Det är bara på sommaren som temperaturen kan bli högre i mark än i sjö och då är ju behovet som minst. Dessutom måste du ha ungefär 3 ggr så lång slang i marken som i vattnet för att kunna plocka ut lika mycket värme vid samma temperatur i vattnet som i marken.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad njurunda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
SV: Sjövärme
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2008, 23:04:22 »
Betr. slang i sjön eller ivattnet så har Thermiafolket räknat ut att det behövs 185 meter slang om den läggs ut i sjön. (Thermia G2 6) Undrar om det finns nån maxlängd på slang innan cirkulationspumpen kroknar? Tycker att det borde vara bättre med längre slang, men jag har kanske fel? Har läst igenom info betr. pumpen o har uppfattat det så att finessen med G2 är att cirkulations pumpen varvtalsstyrs o att den tillverkar tappvarmvatten smartare. Någon med liknande eller(helst) annan åsikt? I mitt fall så blir årsverkningsgraden inkl. tillsatsvärme o cirk pumpar 3.77 Är det rimligt? Var hittar jag info om hur slangen ska förtöjas, jag har långgrunt ca 30 meter. Hoppas på mer info eftersom jag är helkass på v-pumpar (o det mesta) Fick muntligt positivt besked från miljökontoret. Avvaktar med ansökan tills jag bättre förstår vad jag ska ansöka om.
Pumpen uppges behöva tillsatsenergi från -12C

Utloggad pejje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: ARVIKA
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Sjövärme
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2008, 02:38:24 »
Tack för synpunkterna,ni är på samma linje som jag trodde.Han kommer att lägga ca 4-500 meter slang i sjön till en 12kw pump tror detta blir kanon.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Sjövärme
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2008, 08:18:06 »
När jag gör en kalkyl på ett hus i göteborg med energibehovet 35000 kWh/år och en 10 kW VP, så blir slanglängden vid jordvärme (+1°C inkommand KB medel) 474 meter.
Vid sjövärme (medeltemp sjö +6°C, inkommande KB +1°C) blir slanglängden 195 meter.

Se dock till att den slanglängd vi här talar om verkligen ligger i sjö, sÃ¥ att inte hälften ligger i  mark...

De inbyggda cirkpumparna klarar som regel upp till 4oo meters kollektor utan problem, själv kör jag 500 meter  och det fungerar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad njurunda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
SV: Sjövärme
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2008, 21:48:34 »
Hej Rickard!
I Njurunda har det bestämts att årsmedeltemp i sjön är +2C. Köldbäraretemp vid DUT
-3 C. Årsmedeltemp har angivits till 3,4C. Fastighetens totala energibehov blir 21863 kw/h år. Varav v-vatten är 5000 kw/h. Känns bra att veta att det går att öka längden på slangen. Har långgrunt o ska försöka gräva ner slangen så att inte isen får tag på den. Det skulle inte vara kul att se pumpen på släp när isen ger sig iväg.....
Var kan man hitta info ang vikter m.m. på slangen? Verkar kalkylen vettig? Huset är i 2 plan 2*93 m2 tot 186 m2. Huset håller på att byggas så historik saknas. Pumpen är Thermia G2 6.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Sjövärme
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2008, 07:20:22 »
Köldbärartemp vid DUT -3 anser jag vara för lågt, du sparar 2-3%/grad extra om du ber dem öka det värdet till -1 eller 0.
Gör de en kalkyl med 0 grader på KB vid DUT så kommer din besparing att bli 6-9% större.

Vet inte var man kan läsa mer om vikter, kan inte mycket om sjövärme heller, så de andra värdena som du anger kan jag inte protestera mot.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!