Utloggad RobbySie

  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
Inget varmvatten i ny Premiumline EQ8
« skrivet: 18 augusti 2012, 09:31:45 »
För andra gången inom några dagar har min ny värmepump slutat producera varmvatten. Jag kan inte se några fel i inställningen. Varmvatten är inställd på ekonomi, lägsta varmvattentemp på 40 grader, timmer visar ingenting. Nu är varmvattentemp (T3) under 30 grader, men pumpen startar inte. När jag sätter på extra varmvatten startar pumpen visserligen, men det är ju inte meningen.
Återförsäljaren svar inte i telefonen nu på lördag morgonen, suck!

Någon som har en idé vad jag själv kan göra nu på helgen?
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inget varmvatten i ny Premiumline EQ8
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2012, 09:57:28 »
Prova ändra varmvatteninställningen från ekonomi till "normal".
Om det inte börjar fungera då, prova bryta spänningen till värmepumpen, vänta 30 sekunder, och slå sedan till spänningen igen.

Även om det börjar om att fungera efter någon av dessa övningar bör du felanmäla, det kan vara ett känt fel som åtgärdas på garantin, även om du tillfälligt får det hela att fungera igen med hjälp av ovanstående tips.

MVH

Rickard
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad RobbySie

  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Inget varmvatten i ny Premiumline EQ8
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2012, 15:17:45 »
Tack för tipset, fungerade dock inte. Kan dock aktivera "Extra varmvatten", då producerar pannan under en viss tid varmvatten så vi står inte utan det under helgen.
Service kommer väl att byta ut något kretskort under nästa veckan :)
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inget varmvatten i ny Premiumline EQ8
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2012, 16:26:58 »
Det skulle kunna vara motorskyddet som löst ut, men då borde värmepumpen larma.
Från manualen:
"11.7.8 Motorskydd 1 E2x.F11, Kompressor
Funktion: Aktiveras när kompressorns motorskydd löst
ut pga för hög ström eller vid tappad strömfas så att
kompressorn blir snedbelastad.
Larmtimer startas: Ja.
Återställningskrav: Motorskydd återställt.
Kategori: B.
Larmlampa/summer: Ja.
Återstart: Kvittering krävs.
B Kontrollera säkringarna till värmesystemet, samt
huvudsäkringar.
B Kontakta återförsäljare om larmet kvarstår efter kvittering."
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad RobbySie

  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Inget varmvatten i ny Premiumline EQ8
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2012, 22:08:13 »
Gått genom alla fel-logg och timer. Där finns absolut ingenting. VP indikerar inte ens vid 26 Grader i varmvattenberedaren att det finns ett varmvattenbehov. Och som sagt, pumpen startar direkt när jag ställer in "Extra varmvatten", så motorskyddet kan ju inte vara boven här.
Rego 1000 är kanske buggig?
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inget varmvatten i ny Premiumline EQ8
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2012, 10:58:02 »
Prova med en fabriksåterställning, men jag håller med om att det låter som en bugg.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad RobbySie

  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Inget varmvatten i ny Premiumline EQ8
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2012, 18:55:57 »
Provade även detta, men det löste inte heller problemet. Frustrerande med en ny 160k VP, som börjar krångla 4 veckor efter installationen.
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere

jtk

  • Gäst
jtk
SV: Inget varmvatten i ny Premiumline EQ8
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2012, 12:47:55 »
Du har inte varit in och pillat på "Max starttemperatur" ?
Provade själv att sätta denna till 40 grader, men då startade inte pumpen.
Det verkar alltså inte gå att ha samma Max starttemp som Lägsta varmvattentemp.
Tog upp Max starttemp till 41 och då fungerade det.


/jtk

Utloggad RobbySie

  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Inget varmvatten i ny Premiumline EQ8
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2012, 18:20:16 »
Nu var serviceteknikern här. Han hittade i servicemenyn under Varmvatten en inställning "Tidsintervall för varmvattenproduktion". Varmvattenproduktionen styrs tydligen av 1) lägsta varmvattentemperatur och stopptemperaturen. Dessa värden kan inte ändras av kunden. Man kan bara välja läge Ekonomi eller Komfort med sina respektiva värden. Går temperaturen under 1) startar produktionen direkt. Beroende på hur tidsintervallet är inställd ( fabriksinställning 6 timmar) höjs varmvattentemperaturen även till stoppvärdet om vattnet är varmare än 1). Intervallet var av outgrundligt anledning inställt på 0 timmar. Då kunde pumpen tydligen inte starta varmvattenproduktionen.
Nu funkar den i alla fall igen.
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Inget varmvatten i ny Premiumline EQ8
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2012, 18:53:13 »
Se till att fÃ¥ tillgÃ¥ng till service menyn är ett mÃ¥ste i alla fall pÃ¥ Nibe om man vill kunna ändra allt  tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad sad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inget varmvatten i ny Premiumline EQ8
« Svar #10 skrivet: 02 september 2012, 10:58:14 »
koden till servicemenyn är dagens datum,  t.ex. 0902 idag dÃ¥... Men det stÃ¥r i manualen sÃ¥ det kanske du redan hade koll pÃ¥
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.

Utloggad RobbySie

  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Inget varmvatten i ny Premiumline EQ8
« Svar #11 skrivet: 02 september 2012, 21:58:40 »
Tack för tippset  a:gl
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere

jtk

  • Gäst
jtk
SV: Inget varmvatten i ny Premiumline EQ8
« Svar #12 skrivet: 03 september 2012, 14:33:19 »
Dagens datum är väl access till installatörsnivån.
Om man lägger till 1 på varje så kommer man till servicenivån där man kommer åt ännu mer.
Idag då tex. 1014


/jtk

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!