Författare Ämne: HJÄLP ingen VV start Ingen ??  (läst 25585 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« skrivet: 19 maj 2012, 21:28:21 »
 help help
Hej ett tag sen jag var inne här vilket betyder att pumpen funkat som den ska tills NU.
Frugan sa att varmvattnet var inte varmt gick ner o kollade och visst bara 29 °C
Och displayen visade inget behov av värme!!
Satt pumpen på läge Tillsats och den gick upp till 61 °C fick gå in i "hemliga menyn och sätta 55 °C
när jag ändå var där körde jag Test kompressor och den startade då.
Frågan är varför den inte kallar på start när VV går under 44 °C
 help
« Senast ändrad: 20 maj 2012, 10:08:25 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2012, 11:42:50 »
Normalt sett så brukar den stänga av VV-laddning när det kommer ett larm tror jag.
Men hade du inget larm så är detta mysko.
Om växelventilen hängt upp sig i fel läge sÃ¥ borde den jobbat pÃ¥ tills huset blivit bastuvarmt.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2012, 12:52:28 »
Nej inget larm har satt den på auto nu får kolla om den gör radiatorvärme
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2012, 16:58:28 »
Kom hem nu efter 7-8 timmar bortavaro o kollade brain grafen ser att den kört 2 ggr. och varmvatten fanns det
fÃ¥r hoppas att den bara fÃ¥tt en tillfällig sinnesförvirring  tummenupp
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2012, 06:33:50 »
 Sc:,h
Fortfarande ingen som har nån ide´
Nån från THERMIA som läser detta????
Idag hände det igen frun fick sig en kalldusch men pumpen drog igång själv VID 28 °C
Talade med rörkrökaren efter förra gången han visste inte heller vad det beror på.


Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2012, 07:48:23 »
Sc:,h
Fortfarande ingen som har nån ide´
Nån från THERMIA som läser detta????
Idag hände det igen frun fick sig en kalldusch men pumpen drog igång själv VID 28 °C
Talade med rörkrökaren efter förra gången han visste inte heller vad det beror på.
Hej Din pump borde väll ha ställt sig i läge värmestopp nu så den bara producerar varmvatten så frågan är om det är vid läge när din temperatur sjunker och värmestoppet går ur så den börjar producera värme igen som du får problem.Om du håller vänster/höger knapp intryckt så kommer du in i servicemenyn och om du stegar ner till "manuell test" och om värmestoppet ligger i så ska det bara vara en 1 på vxv och dom övriga 0.Och om du stegar ur och går in på varmvatten vad står för värde på startvärdet står det(44)och till sist när du får kallt varmvatten och du går ner till pumpen står den gröna lampan och blinkar?
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2012, 07:48:49 »
Jag vet inte hur Thermia hanterar trasiga tempgivare, men OM de sparar senaste "godkända" mätvärde så kan det vara en orsak till felet.
Säg att tempen visar 50 grader, och så glappar det plötsligt och visar 300 grader, då bör reglerdatorn ha någon form av falesafe-läge som den applicerar.
Om detta innebär att den håller kvar senaste godkända mätvärde kommer kompressorn inte att starta.

Det skulle också kunna vara kontaktorn som drar igång kompressorn som inte alltid fungerar, men då borde den ju inte gå när du testkör den heller.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2012, 08:32:39 »
Den visar ju temperaturen i displayen med graf o allt
Det är där jag kan se att den startade vid 28 grader
 SÃ¥ entydigt kontaktor fel verkar mest troligt
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2012, 08:36:26 »
Kontaktorn styrs troligen av ett mindre relä på ett reläkort, det kan även var det som krånglar.
Om jag vore i dina kläder skulle jag frilägga kontaktorer och reläkort så att jag försiktigt kunde knacka (med en isolerad mejsel t.ex.) på reläkort och kontaktor nästa gång du ser problemet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2012, 13:41:37 »
Den visar ju temperaturen i displayen med graf o allt
Det är där jag kan se att den startade vid 28 grader
 SÃ¥ entydigt kontaktor fel verkar mest troligt
Hej Då tror jag mer på att din startgivare är trasig så den startar på varmvattentemperatursgivaren istället för startgivaren och den kan du byta själv men kolla först så du inte har glapp på kabeln.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2012, 17:39:18 »
Hej Då tror jag mer på att din startgivare är trasig så den startar på varmvattentemperatursgivaren istället för startgivaren och den kan du byta själv men kolla först så du inte har glapp på kabeln.
var hittar man den då ?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #11 skrivet: 24 maj 2012, 19:39:48 »
En Diplomat har bara mjukstart. Ingen kontaktor. Som Måle säger. Startgivaren. Gå in i service menyn. Gå sedan in under varmvatten och kolla starttempen. Står överst. Aktuellt värde först och starttemp inom parentes.
Kolla också att det inte lyser en fyrkant i hörnet på displayen. Den indikerar öppen RP eller Hög hetgastemp. Om hetgasgivaren är paj gör den inget VV då den tror att RP är öppen tummenupp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
Uppdatering ingen VV start
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2012, 21:30:25 »
 help help help
En uppdatering som kanske kan vara till hjälp för dom som läser detta!
Det som hänt är följande i lördags 19/5 märkte frugan att VV var minst sagt svalt kollade på pumpen ,
och det var bara 29 °C ! Startade då Tillsats och den gjorde då VV slog över till Auto och sedan gick den som den ska fram till natten mot torsdag 24/5 .
PÃ¥ torsdag morgonen när hustrun skulle duscha var det brrrrr 28  °C (efter duschen)
när jag kollade.
MEN! Pumpen hade startat med att tillverka VV och har gjort det ett antal ggr. sedan under dagen.
Vet inte vad man ska tro om detta det är mycket svårt när det är sådana här temporära fel .
 Sc:,h

Och Tobocop
Temp i servicemenyn är 44  °C + att jag har sett en liten fyrkant nere till vänster (den är där inte nu)
om de är det du menar .
Vad betyder öppen RP ?
« Senast ändrad: 24 maj 2012, 21:35:11 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #13 skrivet: 25 maj 2012, 07:38:30 »
Hej Det topocop menar är att när din vp tillverkar varmvatten så är det ingen givare som säger till att varmvattnet är klart utan det är när kompressorns maximala arbetstryck uppnås och då löser RP (reglerpressostaten) och då hamnar din varmvattentemperatur på 52-53 °C på TOPPGIVAREN och det är den temperaturen du ser i displayen.Och det underlättar om du kan tala om vilken temperatur du ser när kompressorn stannar efter den gjort klart varmvatten.Den lilla fyrkanten som dyker upp är när din tryckrörstemperatur överstiger (och du verkar ha en vanlig diplomat och ingen tws) har jag för mig är 130 °C och då stannar din kompressor för att vänta tills temperaturen går ner.Men som du själv är inne på så blir det lite svårt när man inte får riktiga svar(inge illa menat) därför kommer det lite frågor :)
Har du alltid kallt varmvatten när frugan tar en dusch?om inte så blir det kallt exempel på morgonen.
När värmestoppet går in så ställer sig växelventilen i läge stängd mot värme och öppen mot varmvatten vet om den står i det läget nu?.
Om du tar bort frontplåten och vid knähöjd på höger sida så sitter dina motorskydd som det står F0,F1,F2 står alla tre upp så ingen har fallit ifrån.Och på vänster sida (samma höjd) så sitter ditt överhettningsskydd prova tryck in den (jag frågar därför jag har forfarande inte fått svar om den blinkar så det är lika bra att kolla)det står t1 på den.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #14 skrivet: 25 maj 2012, 09:28:20 »
Svar till målet 10
Jag är på jobbet nu ska försöka kolla i kväll.Och varmvatten finns det för det mesta
Det är som jag sagt innan bara 2ggri Lördags och. i Torsdags morgon som det föll till. 28-29 grader och andra gången startade pumpen själv dessemellan har den funkat
Och som sagt temporära fel är svåra
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #15 skrivet: 25 maj 2012, 09:37:36 »
Svar till målet 10
Jag är på jobbet nu ska försöka kolla i kväll.Och varmvatten finns det för det mesta
Det är som jag sagt innan bara 2ggri Lördags och. i Torsdags morgon som det föll till. 28-29 grader och andra gången startade pumpen själv dessemellan har den funkat
Och som sagt temporära fel är svåra
Hej japp kolla tempen när den gör varmvatten när den är klar och kolla samtidigt vad du får för temp på servicemenyn det värdet som står (inte start 44) om du kollar dom grejerna och allt är ok så kan vi gå vidare.´
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #16 skrivet: 25 maj 2012, 11:50:07 »
När visar tempen i servicemenyn 44? När du har vv eller när det är dåligt VV?
Om den visar 44 när vv är slut är det givaren. Fungerar den av och till kan det vara i änden där kabeln till givaren går in på kortet som glappar. Har varit ute för det några ggr.
Om vp är i drift och du ändå kollar temperaturer, kolla under servicemenyn och värmepump kan du läsa av tryckrörstempen
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #17 skrivet: 25 maj 2012, 19:19:05 »
Kollat lite nu
1. Start .vid 44 °C då tryckrör 84 °C (en hade gått lite d ca. 2-3 min)
2. Bryter VV prod. vid 55 °C tryckrör då 98 °C
samt den lilla fyrkanten var där då men försvann nästan meddetsamma
Hittar ingen annan temperatur i servicemenyn VV än start 44 °C både vis start;gång och färdigt VV
Ps.den gröna dioden lyser fast har inte sett att den blinkar i samband med detta har Inga larm heller!
« Senast ändrad: 25 maj 2012, 21:26:02 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #18 skrivet: 25 maj 2012, 22:31:43 »
Ok. Då har du bara en givare. Då står det i temperaturmenyn Varmvatten 52 (44) typ. Verkar konstigt att den stog i "Inget behov värme" och varmvatten 29°... Var VP på? Ett vanligt fenomen är att grannen stängt av :-))
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #19 skrivet: 25 maj 2012, 23:01:49 »
Ok. Då har du bara en givare. Då står det i temperaturmenyn Varmvatten 52 (44) typ. Verkar konstigt att den stod i "Inget behov värme" och varmvatten 29°... Var VP på? Ett vanligt fenomen är att grannen stängt av :-))
Ja det är det jag sagt hela tiden KONSTIGT är bara förnamnet.
Styrningen borde väl kalla pÃ¥ VV lÃ¥ngt innan det blir sÃ¥ svalt som 29  °C
Sen att det gick att få den att tillverka VV med tillsats samt att den startade kompressorn vid 28 °C
andra gången den strulade
Undrar om det bor nÃ¥n liten Djä.. el i styren  :)
UtgÃ¥r frÃ¥n att "granntipset" var ett skämt  8)
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #20 skrivet: 26 maj 2012, 08:24:55 »
Hej! Då har du ingen tws.Om varmvattnet försvinner på morgonkvisten så testa ställ upp värmestoppet till 22 och se om det blir någon skillnad för jag undrar om inte ditt problem uppkommer i samband med att den växlar mellan värme och varmvatten.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #21 skrivet: 26 maj 2012, 14:43:59 »
Finns det nåt bra sätt att kolla växelventilen?
jag har testat dessa:
1.I servicemenyn manuell test skiftat mellan 1/0 och då rör den sig.
2.Tagit bort "motorn" och tryckt på "Pinnen" med skaftet på en skruvmejsel rätt så den verkar gå lätt .
Anledningen till frågan är att V V temp sjunker snabbt som det gjorde innan jag bytte den förra gången.
Vet inte om det kan vara nåt annat som gör att V V sjunker så snabbt (från 55 °C till 44 °C på ca 1h utan att vi tagit nåt V V.
Vet inte heller om det kan ha nåt samband med ursprungs frågan att V V sjunker ända ner till 29-29 °C
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #22 skrivet: 26 maj 2012, 15:28:27 »
Finns det nåt bra sätt att kolla växelventilen?
jag har testat dessa:
1.I servicemenyn manuell test skiftat mellan 1/0 och då rör den sig.
2.Tagit bort "motorn" och tryckt på "Pinnen" med skaftet på en skruvmejsel rätt så den verkar gå lätt .
Anledningen till frågan är att V V temp sjunker snabbt som det gjorde innan jag bytte den förra gången.

Vet inte om det kan vara nåt annat som gör att V V sjunker så snabbt (från 55 °C till 44 °C på ca 1h utan att vi tagit nåt V V.
Vet inte heller om det kan ha nåt samband med ursprungs frågan att V V sjunker ända ner till 29-29 °C
Hej Det jag funderar på är om den läcker när den växlar över till varmvatten och värmestoppet går in exempel på morgonen så det kommer in kallt vatten i din beredare för du får tänka på att när den gör värme så går din cirkulationspump men när värmestoppet går in så går bara cirkulationspumpen när den tillverkar varmvatten.Om du inte tappar varmvatten borde du inte ha så många starter men läcker ventilen så blir det flera och sjunker tempen mycket så tror jag den läcker.Om du känner på armen så ska du inte ha glapp utan den ska vara helt öppen eller stängd.Därför tänkte jag om du inte kunde testa att ställa upp värmestoppet och se om problemet upphör och har du inte haft problem med varmvattnet vid värmesäsången så ligger nog problemet när den går över till värmestopp.Och du kan även gå in och se vad din framledningstemperatur står för vid värmestopp så ska det stå 0 annars fattar inte styret att den står i läge värmestopp.
Ps:Jag brukar ta bort "motorn" och trycka med en skruvmejsel rätt så hårt så jag känner att den går hela vägen ner(botten).När jag jouren så brukar jag byta den där insattsventilen en gång/år på hösten när jag servar min egen pump.
« Senast ändrad: 26 maj 2012, 16:03:47 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #23 skrivet: 26 maj 2012, 16:34:22 »
Ps:Jag brukar ta bort "motorn" och trycka med en skruvmejsel rätt så hårt så jag känner att den går hela vägen ner(botten).När jag jouren så brukar jag byta den där insattsventilen en gång/år på hösten när jag servar min egen pump.
Det var det jag testade under punkt 2
Har satt upp värmestoppet nu med
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #24 skrivet: 26 maj 2012, 16:51:11 »
Hej okej problemet som du har är om den läcker så när värmestoppet går ur (17 °C)så måste den sjunka 3 °C till och det är nog där du får problem för tappar du mycket temp på varmvattnet så hinner inte starten med för varmvattnet och den startar på varmvattengivaren i stället för den kan inte värma värme och varmvatten samtidigt.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #25 skrivet: 26 maj 2012, 22:27:11 »
Skillnad blev det NU 3h20m mellan starterna !
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #26 skrivet: 26 maj 2012, 23:30:17 »
Skillnad blev det NU 3h20m mellan starterna !
Hej okej det låter :) Vad hade du innan du ändrade och kan du se om temperaturen sjunker lika snabbt+att det ska bli intressant när den kommer ner till startvärdet för startar den när kommer ner till 44 °C då vet du vad du ska göra ;)
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
Uppdatering2
« Svar #27 skrivet: 27 maj 2012, 10:37:41 »
Vi hade lite kalas igår så det blev inte så mycket kollat.
Men nu pÃ¥ "morgonen kl 10.00  :)  "
Gick ner o kollade  V V 39 °C och inget behov av värme .
Tryckrörstemperatur  pÃ¥ 168 °C det är klart att den inte startade dÃ¥ förstÃ¥r jag.
Lite mer fakta jag läste av V V tempen historik i grafen som ser ut så har:
9,2h bakåt tillverkat V V och 55 °C
1,1h bakåt nere på 45 °C
sedan ett brant fall till 39 °C på 0,2h
Bifogar bild på grafen
 
Ps. jag satte pumpen pÃ¥ läge tillsats dÃ¥ och körde upp tempen med det  till ca. 48-49 °C
och kollade tryckrörstemen den hade gått ner till 38 °C så jag växlade till läge värmepump och då startade kompressorn.
Hoppas detta leder till rätt svar  tummenupp
« Senast ändrad: 27 maj 2012, 10:42:41 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
uppdatering
« Svar #28 skrivet: 27 maj 2012, 11:14:27 »
Tyvärr verkar den att ha återfallit i gamla synder och V V sjönk på 1,2h
Ny bild finns.
Edit 17:40 Den är stundomsinnad  för efter  förra bilden gick det 5,2h innan tempen var nere pÃ¥ 44 °C
och den startade göra V V  Sc:,h
« Senast ändrad: 27 maj 2012, 17:45:01 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #29 skrivet: 27 maj 2012, 20:49:09 »
Citera
Hej okej problemet som du har är om den läcker sÃ¥ när värmestoppet gÃ¥r ur (17 )sÃ¥ mÃ¥ste den sjunka 3  till och det är nog där du fÃ¥r problem för tappar du mycket temp pÃ¥ varmvattnet sÃ¥ hinner inte starten med för varmvattnet och den startar pÃ¥ varmvattengivaren i stället för den kan inte värma värme och varmvatten samtidigt.
Sc:,h Jag är inte riktigt med på hur du menar. Är det självcirkulationen som läcker igenom vxv vid värmestopp? Cirk.pumpen går ju inte när den står i värmestopp, som du skriver. Är det så du menar kan jag nog hålla med dig. Annars brukar det vara tvärtom som TS skriver tidigare i tråden, att VV går åt när vxv kärvar.

MrBeach:
Nja, grannen-syndromet var lite både-och. Finns en del VP som står i Off när man kommer ut och när man frågar om de tryckt på den, så skyller de på grannen... ::)
Kan det vara så att du använder någon maskin i huset, typ disk- eller tvättmaskin under temperaturfallet? Kan vara så att det läcker vv igenom en köksblandare in i en maskin så du inte märker det.
Har du någon blandningsventil på vv?
Att tryckrörsgivaren visar +168 °C är inte OK. Troligtvis glapp i givaren. Finns hos ÅF.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #30 skrivet: 27 maj 2012, 21:24:49 »
Hej jo det läcker ut i värmesystemet som syns klart men nu är frågan om det är själva ställdonet eller själva ventilen som felar men jag skulle nog satsa en femma på ventilen.

mrbeach:Din växelventil hade du bytt eller Sc:,h eller bytte du bara insattsventilen

Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #31 skrivet: 27 maj 2012, 22:01:57 »
måle10: Insats bytt 2009-08-20
Men om jag tar bort motorn samt trycker på ventilen med en skruvmejsel så går det utmärkt
samt att det går med motorn i manuell test genom att växla mellan 1/0
(finns det nåt annat sätt att kolla) ??
Är  det lätt att byta Insats? har verktyget sen förra bytet, jag antar att man stänger ventilerna till vattnet och gör systemet trycklöst rätta mig om jag har fel.

Tobocop: Har inte kunnat finna nåt som läcker igenom och om så vore fallet så skulle väl temperaturfallet vara lika över tid?
Nu är det ju så att det ibland tar 5-6h och ibland bara 1h

 
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #32 skrivet: 27 maj 2012, 22:22:42 »
Hej Japp stäng av vp på brytaren och stäng tur och retur och sedan gör systemet trycklöst sedan lossar du displayplåten och lossa stiftkontakten.På ventilhuset så sitter det en liten knapp tryck in den och vrid moturs ta nyckeln som följer med när du köper insattsventilen och lossa ventilen.Gör rent oringsspåren i ventilhuset och sätt dit den nya men dra den inte för hårt.Sedan är det bara göra det omvända och lufta.Vi tar 249+moms så det är ju inga stora pengar.Sedan håller vi tummarna på att ditt ställdon är helt.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #33 skrivet: 27 maj 2012, 22:29:52 »
Hej Japp stäng av vp på brytaren och stäng tur och retur och sedan gör systemet trycklöst sedan lossar du displayplåten och lossa stiftkontakten.På ventilhuset så sitter det en liten knapp tryck in den och vrid moturs ta nyckeln som följer med när du köper insattsventilen och lossa ventilen.Gör rent oringsspåren i ventilhuset och sätt dit den nya men dra den inte för hårt.Sedan är det bara göra det omvända och lufta.Vi tar 249+moms så det är ju inga stora pengar.Sedan håller vi tummarna på att ditt ställdon är helt.
Ok hur man tar bort ventilhuset vet jag har ju haft det borta ett antal ggr.
Menar du själva motorn när du skriver ställdon?   isÃ¥fall verkar den ju funka för som jag skrev rörde den ju sig i manuell test vxv 1/0
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #34 skrivet: 27 maj 2012, 22:43:26 »
Ok hur man tar bort ventilhuset vet jag har ju haft det borta ett antal ggr.
Menar du själva motorn när du skriver ställdon?   isÃ¥fall verkar den ju funka för som jag skrev rörde den ju sig i manuell test vxv 1/0
Ställdonet=motorn
ventilhuset=det är där din insattsventil sitter och du ska inte ta bort något på ventilhuset utan bara tryck på knappen som sitter nedanför och vrid moturs så lossar ställdonet.
Visst kan det verka att motorn funkar men det som är intressant är om den går HELA vägen ner/upp när den växlar.Om du vill kan du ta bort displayplåten och kolla om armen verkligen går helt ner och samtidigt se om du har en honeywell 4012 och i sånt fall så är det sådan ventil som du ser bild på uppe till vänster.
« Senast ändrad: 27 maj 2012, 23:09:36 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #35 skrivet: 27 maj 2012, 23:38:30 »
det som är intressant är om den går HELA vägen ner/upp när den växlar.Om du vill kan du ta bort displayplåten och kolla om armen verkligen går helt ner
Jo det är det är en Honeywell har förpackningen kvar sedan förra bytet det står förvisso Replacement for vc 1000,vc6000 series på den men den verkar vara samma .(#på den =VCZZ6000/U)
Jag hade displayplåten borta när jag testade och tycker att armen rörde sig helt upp o ner men det kan ju vara så att den hänger sig vissa gånger men inte alla vad tror du?
« Senast ändrad: 27 maj 2012, 23:40:47 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #36 skrivet: 28 maj 2012, 00:08:13 »
Jo det är det är en Honeywell har förpackningen kvar sedan förra bytet det står förvisso Replacement for vc 1000,vc6000 series på den men den verkar vara samma .(#på den =VCZZ6000/U)
Jag hade displayplåten borta när jag testade och tycker att armen rörde sig helt upp o ner men det kan ju vara så att den hänger sig vissa gånger men inte alla vad tror du?
Ja helt klart är att du tappar värme ut till värmesystemet och tappar du inte varmvatten eller att du har en läcka så verkar det vara konstigt om det skulle bero på något annat.Det kan ju vara så enkelt att en av oringarna har gått av och som du bekriver att den gick lätt att trycka ner blir man lite misstänksam för det brukar vara motstånd.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #37 skrivet: 28 maj 2012, 01:00:00 »
Ja helt klart är att du tappar värme ut till värmesystemet och tappar du inte varmvatten eller att du har en läcka så verkar det vara konstigt om det skulle bero på något annat.Det kan ju vara så enkelt att en av oringarna har gått av och som du bekriver att den gick lätt att trycka ner blir man lite misstänksam för det brukar vara motstånd.
Var nere o kollade på pumpen nu märkte en sak som jag förbigått att kolla!
 Cirkulationspumpen till radiatorkretsen Den stod stilla skruvade bort locket pÃ¥ den och vred igÃ¥ng den med en skruvmelsel den snurrar nu.
KAN detta ha haft nån inverkan på att allt verkar fel eller är det bara en tillfällighet???
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #38 skrivet: 28 maj 2012, 01:16:39 »
Var nere o kollade på pumpen nu märkte en sak som jag förbigått att kolla!
 Cirkulationspumpen till radiatorkretsen Den stod stilla skruvade bort locket pÃ¥ den och vred igÃ¥ng den med en skruvmelsel den snurrar nu.
KAN detta ha haft nån inverkan på att allt verkar fel eller är det bara en tillfällighet???
Nej men nu börjar börjar det klarna och är 100% säker på att ventilen har fastnat.Sorry jag har hela tiden trot att du har känt på spaken men nu får man skämmas lite ::)När du kör i manuelltest så går ju armen i läge upp eller ner men har själva ventilen fastnat så hjälper det ju inte om armen rör sig förstår du.Om du tittar på bilden så ser du att ventilen är fjäderbelastad och det är inget som drar upp ventilen utan det är själva fjäderbelatningen som gör att ventilen åker upp.mao så kan armen åka upp och ner men ventilen är i samma läge så nu är nog både jag och topocop lite :P sorry köp en ny så ska du se att furiren kan duscha varmt.Sedan vet vi ju inte om du har haft fel på cpn med om det kan ha strulat till sig extra men när värmestoppet ligger i så står cpn (förutom att den startar 1min/dygn) men samtidigt blir det lite knepigt att du tappar så mycket temp under tiden den vilar men man vet ju aldrig.
« Senast ändrad: 28 maj 2012, 01:32:56 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #39 skrivet: 28 maj 2012, 01:41:20 »
Nej men nu börjar börjar det klarna och är 100% säker på att ventilen har fastnat.Sorry jag har hela tiden trot att du har känt på spaken men nu får man skämmas lite ::)När du kör i manuelltest så går ju armen i läge upp eller ner men har själva ventilen fastnat så hjälper det ju inte om armen rör sig förstår du.Om du tittar på bilden så ser du att ventilen är fjäderbelastad och det är inget som drar upp ventilen utan det är själva fjäderbelatningen som gör att ventilen åker upp.mao så kan armen åka upp och ner men ventilen är i samma läge så nu är nog både jag och topocop lite :P sorry köp en ny så ska du se att furiren kan duscha varmt.
Skämmas  ok men av en annan anledning!

Så här skrev jag 26 maj 2012, 14:43:59 »

2.Tagit bort "motorn" och tryckt pÃ¥ "Pinnen" med skaftet pÃ¥ en skruvmejsel och  den verkar gÃ¥ lätt .
Anledningen till frågan är att V V temp sjunker snabbt som det gjorde innan jag bytte den förra gången.

Jag har attså både kört manuell test och kollat att motorn fungerar och Även haft motorn borta och tryckt på tappen som motorn påverkar!!
Såg du att C-pumpen har stått stilla om det kan ha nån inverkan?
En sak till borde inte framledningsröret bli varmt om ventilen läcker?

och som du bekriver att den gick lätt att trycka ner blir man lite misstänksam för det brukar vara motstånd.
Kanske uttryckte mig lite oklart lätt o lätt! det var ju motstånd som man kan tänka att fjädern orsakar så helt lätt gick den inte!
« Senast ändrad: 28 maj 2012, 01:45:02 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #40 skrivet: 28 maj 2012, 01:52:56 »
Skämmas  ok men av en annan anledning!

Så här skrev jag 26 maj 2012, 14:43:59 »

2.Tagit bort "motorn" och tryckt pÃ¥ "Pinnen" med skaftet pÃ¥ en skruvmejsel och  den verkar gÃ¥ lätt .
Anledningen till frågan är att V V temp sjunker snabbt som det gjorde innan jag bytte den förra gången.

Jag har attså både kört manuell test och kollat att motorn fungerar och Även haft motorn borta och tryckt på tappen som motorn påverkar!!
Såg du att C-pumpen har stått stilla om det kan ha nån inverkan?
En sak till borde inte framledningsröret bli varmt om ventilen läcker?
Visst kan den påverka med tanke på att skiktningen påverkas eftersom cpn går när den producerar varmvatten.Men det vore kanon om det bara var det sedan kan vara svårt att känna på framledningen med tanke på att du har inte så hög framledningstemperatur men vi får väll se när frugan tar en dusch.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #41 skrivet: 28 maj 2012, 06:53:15 »
Morgon!Har du fått in frugan i duschen än 8)
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #42 skrivet: 28 maj 2012, 08:22:52 »
Tyvärr verkar den att ha återfallit i gamla synder och V V sjönk på 1,2h
Ny bild finns.
Edit 17:40 Den är stundomsinnad  för efter  förra bilden gick det 5,2h innan tempen var nere pÃ¥ 44 °C
och den startade göra V V  Sc:,h

Går det att få en likadan graf som visar hur framledningstempen ser ut när varmvattentempen dyker så där?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #43 skrivet: 28 maj 2012, 09:22:10 »
Morgon!Har du fått in frugan i duschen än 8)
Hon gick in alldeles själv tummenupp
Och pumpen har uppfört sig sedan i går kväll
Håller tummarna för att den har klarat dagen återkommer med rapport ikväll
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #44 skrivet: 28 maj 2012, 09:53:07 »
Hon gick in alldeles själv tummenupp
Och pumpen har uppfört sig sedan i går kväll
Håller tummarna för att den har klarat dagen återkommer med rapport ikväll
Det låter hahaha!Men knepigt att du inte får HP-larm om cpn står och att den inte startar på startgivaren ibland.
märkligt.Nu kan du ställa ner värmestoppet(om inte redan har gjort det) till typ 15-16 °C med tanke på var du bor den verkar leva sitt eget liv den där.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #45 skrivet: 28 maj 2012, 12:19:32 »
Går det att få en likadan graf som visar hur framledningstempen ser ut när varmvattentempen dyker så där?
[/quot]
Om den vilket gud förbjude skulle sjuka lika illa igen ska jag ta en bild på den grafen med.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #46 skrivet: 28 maj 2012, 16:51:27 »
 Sc:,h
Vet inte om det bara kan ha berott på att Cpn inte snurrade men det är det enda jag åtgärdat och nu ser grafen för V V ut så här Bifogar bild nästan 10h mellan körningarna dagtid utan V V uttag.
 8) 8)
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #47 skrivet: 28 maj 2012, 18:57:14 »
Hej Det ser ju riktigt bra ut och hoppas att det håller i sig för nu så ligger du på plus hos frugan. ^-^
och nu är jag bara 99% säker på att din ventil läcker :-X kanske förklaringen är att om cpn inte gick vid varmvattenberedningen så blev skiktningen lite tokigt så därför föll varmvattentempen så snabbt och när tryckrörstempen låg så högt fick kompressorn inte starta men knepigt att du inte fick larm men det bara vänta och se och huvudsaken är att det funkar.Bara nu inte att din cp är på väg att ge sig och tyvärr så blir det rätt många sådana byten med.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #48 skrivet: 28 maj 2012, 19:14:31 »
Hej Det ser ju riktigt bra ut och hoppas att det håller i sig för nu så ligger du på plus hos frugan. ^-^
och nu är jag bara 99% säker på att din ventil läcker :-X kanske förklaringen är att om cpn inte gick vid varmvattenberedningen så blev skiktningen lite tokigt så därför föll varmvattentempen så snabbt och när tryckrörstempen låg så högt fick kompressorn inte starta men knepigt att du inte fick larm men det bara vänta och se och huvudsaken är att det funkar.Bara nu inte att din cp är på väg att ge sig och tyvärr så blir det rätt många sådana byten med.
Är du fortfarade sÃ¥ säker pÃ¥ läckande VXV  :)
Är det dyrt med ny cp?
Är det svårt att byta cp?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #49 skrivet: 28 maj 2012, 19:32:10 »
Citera
Sorry jag har hela tiden trot att du har känt pÃ¥ spaken men nu fÃ¥r man skämmas lite ::)När du kör i manuelltest sÃ¥ gÃ¥r ju armen i läge upp eller ner men har själva ventilen fastnat sÃ¥ hjälper det ju inte om armen rör sig förstÃ¥r du.Om du tittar pÃ¥ bilden sÃ¥ ser du att ventilen är fjäderbelastad och det är inget som drar upp ventilen utan det är själva fjäderbelatningen som gör att ventilen Ã¥ker upp.mao sÃ¥ kan armen Ã¥ka upp och ner men ventilen är i samma läge sÃ¥ nu är nog bÃ¥de jag och topocop lite 
Sakta i backarna här nu, dra inte in mig i missuppfattningarna. Jag har hela tiden vetat att han motionerat direkt på insatsens topp och inte med motorn på plats. tummenupp

Det kan vara så som du säger med vxv, men detta måste vara synnerligen ovanligt. Vet inte med mig själv att jag råkat ut för det, men har hört talas om trasiga insatser som verkar fungera när man känner på dem.

Nästa gång den krånglar, byt ut skiten mot en vridande LK ventil istället.
Pump går på 550:- plus moms. Den byter du lätt. Nu har Thermia tagit sitt förnuft till fånga och säljer numera Grundfos som reservdelar och monterar även i nya maskiner tummenupp Ut med Wilon bara :-))
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #50 skrivet: 28 maj 2012, 22:25:49 »
Sakta i backarna här nu, dra inte in mig i missuppfattningarna. Jag har hela tiden vetat att han motionerat direkt på insatsens topp och inte med motorn på plats. tummenupp

Det kan vara så som du säger med vxv, men detta måste vara synnerligen ovanligt. Vet inte med mig själv att jag råkat ut för det, men har hört talas om trasiga insatser som verkar fungera när man känner på dem.

Nästa gång den krånglar, byt ut skiten mot en vridande LK ventil istället.
Pump går på 550:- plus moms. Den byter du lätt. Nu har Thermia tagit sitt förnuft till fånga och säljer numera Grundfos som reservdelar och monterar även i nya maskiner tummenupp Ut med Wilon bara :-))
Var hittar man den berömda LK ventilen?
Har du nån betekning på den som passar i Themia diplomat?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #51 skrivet: 29 maj 2012, 06:11:13 »
Var hittar man den berömda LK ventilen?
Har du nån betekning på den som passar i Themia diplomat?
Hej Men nu fungerar väll det som det ska eller?Fungerar det skulle jag nog ta det lungt och även fast det är rätt så mycket krångel med innsattsen så tar det inte mer än 10min att byta och kostar inte så mycket och det är ju inte säkert du kommer ha något mer problem.Jag undrar om det inte är LK 525 han tänker på men är inte säker och priset vet jag inte.

Om jag fortfarande tror att det beror på vxv ???ha-ha Var nog lite snabb där men du ska nog inte ropa hej än och att din cp stod utan larm har jag inte varit med om så det verkar som den lever ett eget liv den där och än så länge ligger du på plus hos frugan men vi får de om du får "onda blicken" igen :(
« Senast ändrad: 29 maj 2012, 06:28:43 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #52 skrivet: 29 maj 2012, 11:57:25 »
LK 525 ja. Åf har den på hyllan, och i bilen. 400:- för ventil och 400:- för motor + moms. Passar alla Thermia VP med Honeywell vxv. Honeywellen kommer krångla hela din vps liv. Om den inte gör det nu, så byt nästa gång.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #53 skrivet: 29 maj 2012, 16:58:23 »
Sc:,h Jag är inte riktigt med på hur du menar. Är det självcirkulationen som läcker igenom vxv vid värmestopp? Cirk.pumpen går ju inte när den står i värmestopp, som du skriver. Är det så du menar kan jag nog hålla med dig. Annars brukar det vara tvärtom som TS skriver tidigare i tråden, att VV går åt när vxv kärvar.

MrBeach:

Nja, grannen-syndromet var lite både-och. Finns en del VP som står i Off när man kommer ut och när man frågar om de tryckt på den, så skyller de på grannen... ::)
Kan det vara så att du använder någon maskin i huset, typ disk- eller tvättmaskin under temperaturfallet? Kan vara så att det läcker vv igenom en köksblandare in i en maskin så du inte märker det.
Har du någon blandningsventil på vv?
Att tryckrörsgivaren visar +168 °C är inte OK. Troligtvis glapp i givaren. Finns hos ÅF.
Kan det vara så att det är är tryckrörsgivaren som är boven kollade nu och V V var 40 °C
kollade i service menyn  tryckrörstemp se bild
och om jag förstått allt rätt så ska pumpen inte starta vid så hög temp.
Den givaren måste det väl vara fel på eller kan det bli så hög tep av annan orsak?
Tempen växlade mellan detta höga tal och ca 30 °C
och när den gick ner startade pumpen för att göra V V
Är nu uppe på V V 50 °C tryckrör då 90 °C
Hur byter man den givaren lätt eller?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #54 skrivet: 29 maj 2012, 17:09:39 »
Du har en tryckgivare som inte används i "normala" fall flytta ledningarna till den och prova. Den bryter på lite högre temperatur/tryck
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #55 skrivet: 29 maj 2012, 18:22:15 »
Citera
Du har en tryckgivare som inte används i "normala" fall flytta ledningarna till den och prova. Den bryter på lite högre temperatur/tryck
Fast nu menar du nog pressostater. Det finns två på TS värmepump.

Ja, pendlar den mellan 166 och 30 grader är det på tok. Den bryter på värdet inom parentes. Eftersom det är samma signal som reglerpressostaten tror vp att den är klar med vv.
Den sitter på tryckröret efter kompressorn. Snabbkontakt på kortet. Bytes på några minuter. 323-324 på kortet. Art. nr 086U0129 Pris: 60:- +moms. Din ÅF har det hemma också.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #56 skrivet: 29 maj 2012, 18:37:35 »
I min värd är pressostat och tryckgivare samma sak men olika namn. Och jag tog för givet att det var en TWS som ju har dubbla driftpressostater  a:gl
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #57 skrivet: 29 maj 2012, 20:46:38 »
MÃ¥le 10
Nja helt ok är det nog inte V V sjunker lite oroväckande snabbt ibland
Och nåt som oroar är att det kommit vatten från en säkerhetsventil den som sitter i mitten uppe på alltså inte expationskärlet eller brine + att som jag skrev innan idag en mycket hög tryckrörs temp som tydligen tyder på felande givare
« Senast ändrad: 29 maj 2012, 21:06:22 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #58 skrivet: 29 maj 2012, 21:28:13 »
Att det kommer lite vatten ur varmvattenberedarens säkerhetsventil är helt normalt...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #59 skrivet: 29 maj 2012, 22:05:08 »
MÃ¥le 10
Nja helt ok är det nog inte V V sjunker lite oroväckande snabbt ibland
Och nåt som oroar är att det kommit vatten från en säkerhetsventil den som sitter i mitten uppe på alltså inte expationskärlet eller brine + att som jag skrev innan idag en mycket hög tryckrörs temp som tydligen tyder på felande givare
Hej det var ju typiskt :'( har du provat att stänga av vpn 5min för att se vad som händer för något tokigt verkar du ha med tanke på att cp stod och att du inte har något aktuellt värde vilken i servicemenyn borde finnas exempel 53(44) så prova att stänga av och känn på kablarna till kortet så det inte är glapp.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #60 skrivet: 29 maj 2012, 22:36:48 »
Hej det var ju typiskt :'( har du provat att stänga av vpn 5min för att se vad som händer för något tokigt verkar du ha med tanke på att cp stod och att du inte har något aktuellt värde vilken i servicemenyn borde finnas exempel 53(44) så prova att stänga av och känn på kablarna till kortet så det inte är glapp.
Har aldrig sett 53(44) i servicemenyn ska det finnas under varmvatten ?
På denna står det bara Start 44 °C
Däremot i vanliga menyn varmvatten står det så
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #61 skrivet: 29 maj 2012, 22:38:55 »
Att det kommer lite vatten ur varmvattenberedarens säkerhetsventil är helt normalt...
tummenupp
Ok har förstått det efter att kollat runt lite här på forumet det var bara det att jag inte märkt något sådant innan därav oron.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #62 skrivet: 29 maj 2012, 23:25:05 »
Har aldrig sett 53(44) i servicemenyn ska det finnas under varmvatten ?
På denna står det bara Start 44 °C
Däremot i vanliga menyn varmvatten står det så
Glöm det,Du har ingen tws.Har du provat att starta om vpn någon gång.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #63 skrivet: 30 maj 2012, 00:04:23 »
Glöm det,Du har ingen tws.Har du provat att starta om vpn någon gång.
Ja men inte låtit den va av nån längre stund nu har jag haft den avstängd 5-6 min får se om det hjälper nåt.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #64 skrivet: 30 maj 2012, 05:38:45 »
Ja men inte låtit den va av nån längre stund nu har jag haft den avstängd 5-6 min får se om det hjälper nåt.
En fråga Den där lilla fyrkanten som kommer upp.Har du märkt om den lyser längre tid när den dyker upp?Därför kan det vara bra att stänga av den typ 20min för att kolla om driftpressostaten hinner återansluta sig.Din tryckrörstemperatur om du känner på tryckröret(röret sitter ovanför kompressorn)verkar det stämma att temperaturen är högre än 120 °C om inte kan det stämma bra att det är givaren som är trasig men samtidigt blir man lite fundersam om den har börjat läcka genom säkerhetsventilen men som du skrev tidigare så kan det vara att du inte har tänkt på det tidigare.Och bra med sprit har du i plastkärlet och nivån ligger stabilt och du har väll känt att kb-pumpen går när kompressorn är i drift jag menar om vb-pumpen stod och du inte fick larm så är det lika bra att kolla kb-pumpen med.
« Senast ändrad: 30 maj 2012, 06:31:39 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #65 skrivet: 30 maj 2012, 06:50:19 »
Nej fyrkanten är inte långvarig och Ang. Trycrörstemp.
Så lutar jag nog åt att den givaren är kass eftersom tempen for upp o ner mellan 30-160
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #66 skrivet: 30 maj 2012, 14:56:59 »
En Diplomat har bara mjukstart. Ingen kontaktor. Som Måle säger. Startgivaren. Gå in i service menyn. Gå sedan in under varmvatten och kolla starttempen. Står överst. Aktuellt värde först och starttemp inom parentes.
Kolla också att det inte lyser en fyrkant i hörnet på displayen. Den indikerar öppen RP eller Hög hetgastemp. Om hetgasgivaren är paj gör den inget VV då den tror att RP är öppen tummenupp
tummenupp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #67 skrivet: 30 maj 2012, 17:07:40 »
Beställt en VXV insats samt en ny givare till Tryckrörstemp.
Idag var det larm för Hög retur.
Samt mycket märkliga kurvor. bifogar bilder .
Borde inte Cpn gå vid ett sådant tillfälle och kyla ner returen?
kan det bero på smutsigt Smutsfilter ?
« Senast ändrad: 30 maj 2012, 17:17:28 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #68 skrivet: 30 maj 2012, 22:32:16 »
Hej Om du tittar på grafen så ser du att inte värmestoppet ligger i och då ska din cp gå hela tiden både när den tillverkar värme och varmvatten men du får inga larm och det är en gåta men det som är mera viktigt är att kolla så din kb-pump går när kompressorn går så prio1 är att kolla om kb-pumpen verkligen går.Filtret kan du göra rent om du vill bara du har en låssäkringstång till hands.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #69 skrivet: 30 maj 2012, 22:57:45 »
Hej Om du tittar på grafen så ser du att inte värmestoppet ligger i och då ska din cp gå hela tiden både när den tillverkar värme och varmvatten men du får inga larm och det är en gåta men det som är mera viktigt är att kolla så din kb-pump går när kompressorn går så prio1 är att kolla om kb-pumpen verkligen går.Filtret kan du göra rent om du vill bara du har en låssäkringstång till hands.
Om man tittar på Brine grafen så tyder den väl på att kb-pumpen verkligen går eller?
Sen ser väl framledningsgrafen märklig ut ? så hög temp utan att det var kallt ute samt det flera timmar raka strecket på ca. 40 °C
när det är så varmt i huset måste det väl vara svårt för systemet att göra av med värme kanske därför det blev Hög retur.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #70 skrivet: 30 maj 2012, 23:46:56 »
Om man tittar på Brine grafen så tyder den väl på att kb-pumpen verkligen går eller?
Sen ser väl framledningsgrafen märklig ut ? så hög temp utan att det var kallt ute samt det flera timmar raka strecket på ca. 40 °C
när det är så varmt i huset måste det väl vara svårt för systemet att göra av med värme kanske därför det blev Hög retur.
Hej Tycker att grafen för varmvatten ser ok ut men resten Sc:,sedan att den stod still kan bero på att den bröt på hysteres då får du ett plus värde på intergralen istället för minus och då börjar den räkna från exempel +100 ner till ditt värde -60 och ditt värde för hysteres är satt till 7 °C och sedan är det som du skriver att den stannar på för hög retur har att göra med att den inte blir av med värmen men det har att göra med att cpn stod still och då borde du få hp-larm.Ligger tryckrörstempen högt fortfarande.Men det bästa du kan göra är att byta givaren och insatsen så ska du se att det blir bra.
« Senast ändrad: 31 maj 2012, 00:18:21 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #71 skrivet: 31 maj 2012, 00:21:48 »
Hej Tycker att grafen för varmvatten ser ok ut men resten Sc:,sedan att den stod still kan bero på att den bröt på hysteres då får du ett plus värde på intergralen istället för minus och då börjar den räkna från exempel +100 ner till ditt värde -60 och ditt värde för hysteres är satt till 7 °C och sedan är det som du skriver att den stannar på för hög retur har att göra med att den inte blir av med värmen men det har att göra med att cpn stod still och då borde du få hp-larm.Ligger tryckrörstempen högt fortfarande.
Kollade cp nu när pumpen var igång båda snurrade har inte sett att tryckrörstempen ligger högt fler gånger men ska byta givaren och ev. växelventilsinsatsen för säkerhets skull
Behöver man göra systemet trycklöst när man rensar smutsfiltret?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #72 skrivet: 31 maj 2012, 00:39:47 »
Kollade cp nu när pumpen var igång båda snurrade har inte sett att tryckrörstempen ligger högt fler gånger men ska byta givaren och ev. växelventilsinsatsen för säkerhets skull
Behöver man göra systemet trycklöst när man rensar smutsfiltret?
Svar nej men ha vpn avstängd under tiden.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #73 skrivet: 31 maj 2012, 15:37:21 »
Vad har du för loggtid?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #74 skrivet: 31 maj 2012, 16:37:44 »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #75 skrivet: 01 juni 2012, 06:53:07 »
Hej hur har det gått med smutsfiltret?Var det mycket skit i det(svart).Det skadar inte att göra rent det undertiden du väntar på grejer.Har man mycket skit i systemet så blir det problem och då tänker jag framförallt på cirkulationspumparna.

En fråga Du har ju 2st säkerhetsventiler på den där en för värmesystemet och en för varmvattensberedaren och var det från 15mm röret som det läckte så var det från varmvattensberedaren.
« Senast ändrad: 01 juni 2012, 07:23:31 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #76 skrivet: 01 juni 2012, 17:37:41 »
1. Har inte rensat än Tyvärr.
2. Det var från 15mm röret.
3. Jag har nog nån liten d..jvul i min pump för sedan jag beställde grejorna har den gått som den ska
   Som man brukar säga peppar peppar ta i trä  :)
   Man ska inte ropa hej än men det har tydligen hjälpt att hota den med ingrepp  ^-^
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #77 skrivet: 01 juni 2012, 19:51:56 »
8Min
Fast då vet jag inte om graferna ser så farliga ut. Varje graf motsvarar ju ca 13h 20m. De innebär att vv-tappet sker på ca 7 tim.
Framledningsgrafen blir ryckig eftersom din maskin kke bara går ca en kvart. Då får du ju bara start och stopp samt en loggning däremellan.
Man vill liksom både-och. Loggning långt bakåt men ändå varje minut också.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
Till Tobocop & måle10
« Svar #78 skrivet: 03 juni 2012, 16:13:19 »
Hej.
Nu går pumpen som det har gjort tidigare och har gjort det flera dagar!
Så jag undrar Om nån av Er har nån idé om vad som har orsakat detta Hjärnsläpp?
Sant är att V V sjönk mycket 2 ggr. ena gången till 29 °C Då kom den igång och gjorde V V när jag satte den på tillsats för att sen gå i 2-3 dagar normalt.
Sen sjönk V V till 28 °C och den startade själv i läge Auto.
Sant är även att Tryckrörs temp varit uppe pÃ¥ 168-170  °C
Jag har ännu inte utfört några lagningar eftersom jag inte fått givaren som dom inte hade hemma på hyllan så väntar jag med att hämta VXV insatsen med.

Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #79 skrivet: 03 juni 2012, 21:33:17 »
Borde vara tryckrörsgivaren. Som sagt, då får du ingen vv-start.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #80 skrivet: 03 juni 2012, 21:57:13 »
Borde vara tryckrörsgivaren. Som sagt, då får du ingen vv-start.
Ja jag ska byta den så fort jag fått, den talade med min "Huselektiker"
Han sa med att givare  ofta kunde fÃ¥ sÃ¥dana "spel" och visa idiotvärden för att sedan visa rät ett tag.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #81 skrivet: 04 juni 2012, 06:35:36 »
Hej Japp byt givaren och ventilen och har du inte gjort rent filtret på länge så misstänker jag att det är rätt så skitigt.Sedan är jag lite fundersam angående din cp varför du fick"kicka i gång" den när den stod still för det verkar inte som det hade med styrningen att göra och ju mer skit du har i systemet ju mer problem får man med cpn och ventilen så :'( om du byter ventilen så torka rent i botten och o-ringsspåren men det där ordnar sig det där tummenupp
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #82 skrivet: 06 juni 2012, 11:37:26 »
Behöver man göra systemet trycklöst när man rensar smutsfiltret? Svar nej men ha vpn avstängd under tiden.
Har läst lite här om smutsfilter och rensning av sådana.
Jag har inte ett filter av typ filterball Utan ett som ser ut som på bilden.
Har fattat att det är mera pill med att rensa ett sådant och att det spoiller ut vatten om man gör fel.
Tips på bästa tillvägagångssätt önskas.
« Senast ändrad: 06 juni 2012, 11:39:41 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #83 skrivet: 06 juni 2012, 14:44:15 »
Har läst lite här om smutsfilter och rensning av sådana.
Jag har inte ett filter av typ filterball Utan ett som ser ut som på bilden.
Har fattat att det är mera pill med att rensa ett sådant och att det spoiller ut vatten om man gör fel.
Tips på bästa tillvägagångssätt önskas.

hej Det var ju otur att dom inte satte dit en filterball med tanke att du har en rätt så ny installation.Men skillnaden är bara att du måste tappa ut mer vatten ur systemet så det inte blir blött men kolla så det inte sitter en ventil på returen som du kan stänga innan filtret annars måste du tömma så pass mycket som behövs och ska du göra rent filtret så är det rätt läge nu med tanke på att du inte är lika stort behov av värme i huset nu när det är varmt.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!