Hoj!
Har just på egen hand installerat en Daikin bergvärmepump.
Har satt på nibes påfyllningssats på kollektorslangen som jag sedan har fyllt på brinevätska med en hydroforpump. Pumpen stod på i ca en timme så all luft försvann.
När jag kör testprogrammet så får jag felkoden: "Onormalt flöde i köldbär. E7 - 62".
Varför bråkar den?? Har testat att släppa på trycket till ca 0,3 bar, samma kod. :-\
-
Kan tillägga att jag testade att köra vätskan genom pumpen i typ en timme till utan resultat.
Första gången testet kördes gick tempen på värmesidan upp till ca 19 grader, tredje gången 28.
-
Vad är det för dimension på slangen invändigt ?
slanglängd ?
Markslinga eller borrhål ?
Har du spolat mot tunna med båda anslutningarna från påfyllnadssatsen anslutna mot pump/tunna ?
Maskinen går automatiskt in med eltillskott när du får flödeslarm, därav ökad temp på framledningen
Häls
Daikin
-
Tack daikin för snabbt svar!
Slangdimension 40x35,2 tror jag. Borrhål 160 meter.
Har kopplat påfyllningssatsen enlig bilden i manualen så att vätskan cirkulerar genom hela systemet.
-
När du kör med påfyllnadssatsen och tunnan, se då till att även starta maskinens inbyggda cirk pump samtidigt för att underlätta avluftningen.
Först: se till att maskinen är avstängd (gröna dioden är släckt) både för husvärme samt för varmvattenberedning.
(växla med husknappen längst ner till vänster mellan dessa 2 lägen)
Sedan:
Gå in som installatör:
(information/användarbehörighetsnivå-gå in på användarbehörighetnivå så den markeras)
Håll in backknappen intryckt i ca 5-6 sekunder tills det står installatör.
Sedan, backa ut med backknappen (längst ner till höger) tills du kommer till A. installatörsinställningar.
Sedan gå ner till driftsättning (7) och gå ner till "testkörning av ställdon" (4) och välj köldbärarpump.
Efter detta så kan du starta din luftningspump för brine.
Lycka till !
Mvh
Daikin
-
Suveränt! Ska testa :)
-
Annars så ringer du mig på 010-7222403 så guidar jag dig igenom detta.
/D
-
Daikin, du får en stjärna från mig för din hjälpsamhet gentemot någon som är "gör-det-självare" och behöver assistans :)
-
tummenupp
-
Tack för vitsorden!
Alla kunder är lika viktiga för oss, oavsett om de försöker att installera själva eller köper komplett installation.
Dock så kan vi inte garantera att det finns tillräckligt mycket kapacitet att supporta alla privatkunder som ringer in då det är mycket samtal som kommer in från våra ÅF.
Försöker göra så gott vi kan.
Trevlig kväll.
/Daikin
-
Ja detta är så sjukt service minded, har sällan sett på maken tummenupp
-
Funkade klockrent! Stort tack för hjälpen! tOOmten