Författare Ämne: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !  (läst 5054 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad laddis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
1245 12kW 3x230V drar 9kW !
« skrivet: 18 oktober 2011, 00:12:46 »
Heisann.
Var interessert i å logge forbruk for min 1245. Kjøpte et "efergy" energimeter hos Clas Ohlsson og koblet på. Under produksjon av varmtvann så viste energimeteret opp i 9kW. 12kw/9kw = ca COP 1,33 ikke bra... :'(
Da produserte VP med 35gr nederst i tanken, 51 øverst, turledning var oppe i 60gr, retur 52gr, brine inn 3,1 og ut -1,5.
Kan noen fortelle meg hva normalt forbruk er for 1245?

--> og nå måler jeg 6,6kW under varme produksjon.... <--

mvh Norrbagge Bjørn

« Senast ändrad: 18 oktober 2011, 00:24:54 av laddis »

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2011, 00:23:14 »
hur blir det när du tittar på en vanlig värmekörning? Där framledningen inte borde vara så mycket över 35 i dagsläget.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad laddis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2011, 00:32:33 »
tur 37,1
retur 30,5
beregnet tur 33,1
ute 9,4
brine in 4,7
brine ut -1,3
hetgass 69,8
veskelening 31,5
sugegass 4,9
kondensator ut 37,8

og som sagt 6,6kW....

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2011, 01:23:16 »
Jag har en 16kw värmepump och den har aldrig dragit över 6kw. Den ligger på typ 4-5 beroende på hur mycket effekt den kan hämta.

Frågan är om det fungerar så bra med en sådan där elmätare?
Så vitt jag kan se på dina övriga värden fungerar ju pumpen fint.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2011, 06:06:47 »
Elmätare med spolar som mäter effekten fungerar mycket dåligt på just värmepumpar, beroende på en låg effektfaktor på kompressorerna.
Jag har själv mätt upp felvisningar pÃ¥ mer än 40% (visar för mycket) - och det är ocksÃ¥ anledningen till att jag slutat sälja denna typ av elmätare i  min webshop www.energibutiken.se utan numer bara säljer energimonitorer av typen som läser av den blinkande dioden pÃ¥ en riktig elmätare som mäter AKTIV effekt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4357
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2011, 08:12:42 »
Min F1245-12 (400V) drar strax över 4 kW vid VV-produktion.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2011, 08:24:07 »
Hur funkar en såndär mojäng med spolar egentligen, har den koll på att där bara är 230V?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad laddis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2011, 09:19:27 »
Men Nibe bruker jo spoler for å lese av fase-strømmen på inntakskablene (leser forøvrigt ca L1=12A, L2=15A, L3=23A når vp går).

Denne Efergy stiller man inn spenningen i en meny ja.. satte 230V..

I "stand by" (med cp for varme i "kontinuerlig") så viser Efergy 325W..

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2011, 09:38:30 »
Men Nibe bruker jo spoler for å lese av fase-strømmen på inntakskablene (leser forøvrigt ca L1=12A, L2=15A, L3=23A når vp går).

Denne Efergy stiller man inn spenningen i en meny ja.. satte 230V..

I "stand by" (med cp for varme i "kontinuerlig") så viser Efergy 325W..

Märkligt? Min 1245 (3x400V) drar just nu 53W i standby, med CP för VB på 70%.
Hur räknar man då? Är det bara Ohms lag och lägga ihop värdena för de tre faserna? Eller mäter man över nollan?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad laddis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2011, 10:11:43 »
Huff, lenge siden jeg drev med el-lære..
Uansett, faseverdiene var inn til villa'n og inkluderer jo da alle strømforbrukere.


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2011, 16:58:56 »
Det verkar vara nåt fel antingen på din värmepump eller på din Efergy.
Eller så går det elpatron hela tiden.
OM strömmen verkligen är så ojämn på de tre faserna med enbart kompressor i drift är det antingen nåt fel på kompressorn eller så har du glapp på någon plint, vilket gör att det går ojämt mycket ampere på de olika faserna.
Glappkontakt kan du kontrollera/utesluta genom att mäta spänningen på de olika faserna så nära kompressorn som möjligt.

Laddis: Bor du i Sverige eller Norge?
Bor du i  Norge skall du nog knappa in 110 eller 120 volt dÃ¥ ni inte har 230 V pÃ¥ era faser.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Trubbnos

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 328
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2011, 17:03:45 »
Helt rätt Rickard, har testat en sådan, och denna funkar ej, förutom på ren resestiv belastning, annars mycket tveksam, såg att den blivit lite nyare snitt på den, men likadana tångampere tänger som fästes i centralen, och tycker Claes ohlson borde informera om detta.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4357
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2011, 17:13:58 »
Det verkar vara nåt fel antingen på din värmepump eller på din Efergy.
Eller så går det elpatron hela tiden.
OM strömmen verkligen är så ojämn på de tre faserna med enbart kompressor i drift är det antingen nåt fel på kompressorn eller så har du glapp på någon plint, vilket gör att det går ojämt mycket ampere på de olika faserna.
Glappkontakt kan du kontrollera/utesluta genom att mäta spänningen på de olika faserna så nära kompressorn som möjligt.

Laddis: Bor du i Sverige eller Norge?
Bor du i  Norge skall du nog knappa in 110 eller 120 volt dÃ¥ ni inte har 230 V pÃ¥ era faser.

Normalt monteras strömtrafona till 1245:an på ingående matning, dvs den mäter hela huset, och då kan det ofta bli skev belastning. Jag ser liknande skeva belastningar på min, fast mindre ström såklart eftersom jag har en 400V pump.

Och ja, han skall nog knappa in 130V eller så.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2011, 19:51:22 »
Min F1245-12 (400V) drar åxå runt 4 kW vid VV-produktion, runt 3 kW vid värmeprod och 40-60 watt då endast CP pumpar runt radiatorvatten...
Norsk 3-fas är det ju nÃ¥t "lurt" med, kommer inte ihÃ¥g, men den är inte vidare kompatibel med svensk...  b00k
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad laddis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2011, 20:04:14 »
Ok,

Litt bedre nå:
Tur: 37,1
Retur 31
kBin: 3,5
Kbut: -2,4
hetgass:68
suggass: 4

Efergy viser nå 4,1 kW (jepp jeg bor i Norge og jeg satte ned spenningen til målt fase-jord spenning = 135V, takk for tips)

Men skulle gjerne sett 3kW-tallet..


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!