Jobbar min Premium EQ C8 tillfredsställande?
« skrivet: 27 december 2015, 20:25:52 »
För några veckor sedan fick jag mycket bra hjälp här på forumet med att fördela värmen över golvet i huset jämnare. Går att läsa om det här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60317.0

Som jag skrev i tråden där så är jag väldigt nöjd med värmen i huset och det känns som att huset förbrukar väldigt lite energi, mindre än min energiberäkning visade. Men jag skulle ändå vilja ha hjälp för att se om min VP jobbar effektivt, problemet är att jag inte har någon kunskap inom området.

Jag har därför idag försökt dokumentera olika värden som pumpen visar och samlat i en överskådlig anteckning som går att hitta här:

https://www.evernote.com/shard/s38/sh/f4c6d948-03f3-4478-9a9b-ce7704db248c/8a4a320afc041c3a04b71693c3076692

Ser det ut som att pumpen jobbar effektivt, går det att utläsa från infon ovan eller?

Tack!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Jobbar min Premium EQ C8 tillfredsställande?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2015, 21:59:16 »
Ser helt OK ut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jappish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Jobbar min Premium EQ C8 tillfredsställande?
« Svar #2 skrivet: 28 december 2015, 09:12:12 »
Tack för svar Carl N! I produktbrochyren anges COP på 4,7. Ligger den nära enligt dessa värden? Eller 4,7 gäller bara under vissa specifika förutsättningar?

Står ju i broschyren att den är bland de tystaste pumparna. Personligen tycker jag den är högljudd, så undrar hur illa andra pumpar låter...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Jobbar min Premium EQ C8 tillfredsställande?
« Svar #3 skrivet: 28 december 2015, 23:56:38 »
Det går inte att se vad COP ligger på så jätteenkelt.
För detta behöver du en elmätare som mäter förbrukad energi samt en värme-mätare som kan läsa av tillverkad mängd värme.
Jag tror inte IVT EQ är utrustad med detta?

Jag kan bara se att siffrorna ser OK ut på dina bilder, inget som tyder på att den inte går som den ska.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ecke16

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Jobbar min Premium EQ C8 tillfredsställande?
« Svar #4 skrivet: 29 december 2015, 08:33:07 »
Ser att tiden för eltillskott börjar räkna ner känns lite lyx vid +5 grader ute. Du kan gå in i installatörsmenyn och ändra från vilken utetemp som tillskottet ska få gå in. Koden till installatörsmenyn är dagen datum tex 1229
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.

Utloggad jappish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Jobbar min Premium EQ C8 tillfredsställande?
« Svar #5 skrivet: 29 december 2015, 16:52:29 »
Det går inte att se vad COP ligger på så jätteenkelt.
För detta behöver du en elmätare som mäter förbrukad energi samt en värme-mätare som kan läsa av tillverkad mängd värme.
Jag tror inte IVT EQ är utrustad med detta?

Jag kan bara se att siffrorna ser OK ut på dina bilder, inget som tyder på att den inte går som den ska.

Jaha, pumpen har en räknare för producerad energi där den skiljer på värme och varmvatten, tyvärr inte förbrukad energi...

Ser att tiden för eltillskott börjar räkna ner känns lite lyx vid +5 grader ute. Du kan gå in i installatörsmenyn och ändra från vilken utetemp som tillskottet ska få gå in. Koden till installatörsmenyn är dagen datum tex 1229


Fast jag förstår inte, klockan för tillskott snurrar nån sekund och sedan återställs. Ibland, särskilt i detta fallet tickar den 1 minut. Jag trodde inte på att tillskottet var på trots att den tickar några sekunder, ska inte ikonen för tillskott också tändas? Blixt med plustecken är det väl?


Om jag ändrar i installatörmenyn, kommer tillskott funka för schema mot legionella trots plusgrader ute?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Jobbar min Premium EQ C8 tillfredsställande?
« Svar #6 skrivet: 29 december 2015, 17:08:52 »
Jaha, pumpen har en räknare för producerad energi där den skiljer på värme och varmvatten, tyvärr inte förbrukad energi...

Det pumpen mäter är en uppskattning baserat på att allt är korrekt justerat.

3 Energimätning
Energimätningen i värmepumpen är en approximation baserad pÃ¥ summan av den nominellt avgivna effekten under den aktuella mätperioden. Beräkningen förutsätter t.ex. att värmepumpen är korrekt installerad, samt att flöden och Δ-temperaturer pÃ¥ varma och kalla sidan är justerade enligt rekommendation. Värdet bör sÃ¥ledes ses som en uppskattning av den reella avgivna effekten. Felmarginalen i beräkningen uppskattas i normalfallet till 5-10%

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jappish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Jobbar min Premium EQ C8 tillfredsställande?
« Svar #7 skrivet: 29 december 2015, 18:02:12 »
Se där ja, då får man ju hoppas att allt är rätt gjort. Valde ju trots allt ivt enbart för att Ivt kräver godkänd installatör vad jag fick veta.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Jobbar min Premium EQ C8 tillfredsställande?
« Svar #8 skrivet: 29 december 2015, 19:51:21 »
Tillskottet är inte igång hos dig. Men den har börjat räkna ner. Standard är 60 minuter. Klarar den inte höja temperaturen så den ligger inom ett par grader från börvärde framledning så börjar den räkna ner. Skulle din värmepump stå och stampa på samma temperatur för att den inte orkar ner så räknar timer ner. När den är nere på 0 går tillskottet in på lägsta effekt.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad jappish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Jobbar min Premium EQ C8 tillfredsställande?
« Svar #9 skrivet: 29 december 2015, 19:56:34 »
Tillskottet är inte igång hos dig. Men den har börjat räkna ner. Standard är 60 minuter. Klarar den inte höja temperaturen så den ligger inom ett par grader från börvärde framledning så börjar den räkna ner. Skulle din värmepump stå och stampa på samma temperatur för att den inte orkar ner så räknar timer ner. När den är nere på 0 går tillskottet in på lägsta effekt.

Tack för att du klargjorde!

smart funktion!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!