VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: runnerpatric skrivet 08 januari 2010, 19:26:18

Titel: Enorm elförbrukning med Atrian
Skrivet av: runnerpatric skrivet 08 januari 2010, 19:26:18
Har en Atria 12 sedan jan 2008. Har fungerat perfekt under hela tiden. Bor i Trollhättan, enplans villa på 120 kvm med inredd källare 120 kvm. Radiatorer i alla 8 rummen på övervåningen och i de 7 rummen på nedervåningen. Givare utomhus. Huset byggt 1969, tvåglasfönster.
Årsförbrukning 2008 15400 kwh inkl hushållsel (december kallast med 2325 kwh)
Årsförbrukning 2009 16061 kwh inkl hushållsel

Har reagerat starkt på förbrukningen i december 2009 och nu i januari 2010 i samband med extrem kyla. Vi har haft mellan 8-15 grader i 3 veckor nu.
Dygnsförbrukningen för mig har då legat mellan 110-185 kwh/dag!!!!! En oerhört skillnad jämfört med tidigare år då snitt legat på 75 kwh/dag i samma månad. Övriga värden som följer.... är detta normalt. Är helt novis i övrigt så alla hjälp är tacksam//Putte

Nr Ingångssignal Värde Trend Status
  RUM  20 °C 1   
0 Utetemperatur -14 °C 1   
2 RUM_dec 0     
3 RUM bör 18 °C     
5 Framledning 52 °C 1   
6 Returledning 44 °C 1   
7 Varmvatten 41 °C 1   
8 Brine UT -20 °C 1   
9 Brine IN -16 °C 1   
10 Kyla -40 °C     
11 Temperatur Kurva 2 / Pool 0 ºC     
12 Ström 0 Amp     
13 Tillsatsvärme 3kW FRÅN     
13 Tillsatsvärme 6kW TILL     
14 Önskad framledning 65 °C     
15 FLcal2 49 unit     
16 Brinepump Till     
16 Kompressor Till     
16 Cirk.pump Till     
16 VXV varmvatten Till     
16 ELsteg2 TV Till     
16 Shunt - 0     
16 Shunt + 0     
16 ELsteg 1 OLJA 0     
17 Shuntgr. - 0     
17 Shuntgr. + 0     
17 Shunt kyla - 0     
17 Shunt kyla + 0     
17 Aktiv kyla / Pool vxv. 0     
17 Passiv kyla 0     
17 Larmrelä 0     
18 outPWM 0 unit     
19 Högtryckspressostat normal     
19 Lågtryckspressostat normal     
19 Motorskydd normal     
19 Låg Köldbärartemperatur normal     
19 Lågt flöde köldbärare normal     
20 Utegivare normal     
20 Framledningsgivare normal     
20 Returledningsgivare normal     
20 Varmvattengivare normal     
20 Rumsgivare LARM     
20 Överhettningsskydd Elpatron normal     
20 Fel Fasföljd normal     
21 STATUS1 64     
22 BEHOV 216     
23 Tryckrör 112 °C     
25 Integral -817 °/min 1   
26 Integral_MSD 3 unit     
27 clk_driftVV 0 unit     
28 clk_startVP 0 unit     
29 Program version 62     
30 clk_HOUR 74 unit     
31 clk_DAY 1 unit     
32 clk_VVstop 1 unit     
50 Ändra Önskad Rumstemp 18 °C     
51 Ändra Driftsläge AUTO     
52 Ändra Värmekurva  40 °C     
53 Värmekurva Min 10 °C     
54 Värmekurva Max 55 °C     
55 Kurva 5 -1 °C     
56 Kurva 0 1 °C     
57 Kurva -5 1 °C     
58 Värmestopp 19 °C     
59 Sänkning 2 °C     
60 Rumfaktor 2 °C     
61 Kurva 2 (22-56) / Pool (4-35) 39 °C     
62 Kurva 2 Min 10 °C     
63 Kurva 2 Max 55 °C     
64 E_kk_MIN2 60 unit     
65 E_kk_MAX2 41 unit     
66 DXXts_MSD 20 unit     
67 E_kk_MAX2 60 unit     
68 Varmvattenstart (29°C = OFF ) 38 °C     
69 Varmvattentid 20 min     
70 Värmetid 20 min     
71 Intervall Toppvärme 7 dagar     
72 Stopptemperatur Toppvärme 60 °C     
73 Integral start VP 6 °/min     
74 Hysteres VP 12 °K     
75 Max returledningstemp. 48 °C     
76 Minsta startintervall VP 20 min     
77 Min Brinetemp. -15 °C     
78 Önskad temperatur kylkrets. 18 °C     
79 Integral start TS 60 °/min     
80 Hysteres TS 20 °K     
81 Max steg TS  2     
82 Max ström (med effektvakt) 20 A     
83 Shuntperiod samtliga shuntar 60 s     
84 Stopptemp. TS vid Varmvatten 60 °C     
85 MAN2 0 unit     
86 Dt_larmOFF 0 unit     
87 Språk Svenska     
88 SERV_FAS 0 unit     
89 E_grund 0 unit     
90 Reset drfttid Nej     
91 Kalibrering utegivare 0 °K     
92 Kalibrering framledningsgivare 0 °K     
93 Kalibrering returledningsgivare 0 °K     
94 Kalibrering varmvattengivare 0 °K     
95 Kalibrering köldbärare ut 0 °K     
96 Kalibrering köldbärare in 0 °K     
97 System 0     
98 Nodeadress 5     
99 Loggtid 1 min     
100 BrineT_in 3 unit     
101 BrineT_ur 3 unit     
102 EintervTV_3H 0 unit     
103 EintervTV_D 1 unit     
104 Drifttid värmepump 6244 h 1   
105 Dvp_MSD1 5144 unit     
106 Drifttid tillsatsvärme 3kW 276 h 1   
107 Dts_MSD1 -11007 unit     
108 Drifttid varmvatten 725 h 1   
109 Dvv_MSD1 2 unit     
110 Drifttid passivkyla 0 h     
111 Dpas_MSD1 0 unit     
112 Drifttid aktivkyla 0 h     
113 Dact_MSD1 -27648 unit     
114 Drifttid tillsatsvärme 6kW 148 h 1   
115 Dts2_MSD1 0 unit     
116 GrafCounterOffSet 0 unit     


Senaste 72 timmarna har tillsats 3 kw gått 38 h och tillsats 5 kw gått 6 h
Titel: SV: Enorm elförbrukning med Atrian
Skrivet av: digitalrobert skrivet 08 januari 2010, 21:49:25
Kan inte denna vp men kan det ha att göra med:
77 Min Brinetemp. -15 °C
och:
8 Brine UT -20 °C 1   
9 Brine IN -16 °C 1

Kolla vad som står i manualen angående brinetemp.
Titel: SV: Enorm elförbrukning med Atrian
Skrivet av: dvil skrivet 12 januari 2010, 19:45:12
Hei,
Jeg mener dette ser normalt ut. Ved 185 kWh/d har du et snittforbruk på 7,7 kW. Dette virker ikke urimelig ved -14 grader. Du har 52 grader framledningstemperatur. Dersom dette er temperaturen VP'en jobber mot kan du ikke forvente bedre COP enn et sted mellom 1,5 og 2 når det er så kaldt ute. I tillegg vil COP bli lavere når uteenheten rimer. Hyppig avriming koster også.   
Titel: SV: Enorm elförbrukning med Atrian
Skrivet av: Bertil skrivet 13 januari 2010, 00:59:38
Vid svinkyla är en luft vatten inte så effektiv, trösten är väl att du sällan har så kallt!?
Men kompressorn tuffar på och går!? stoppar den först vid -20 eller?


Här i Jämtland skulle ja få psykbryt med en luft vatten. Jag har i stort sett haft kontinuerlig drift... en längre period närmare -30 på dagarna och kallare på nätterna!

Nu har jag bara -16 grader, så varmt har det bara varit två dagar i år!
Titel: SV: Enorm elförbrukning med Atrian
Skrivet av: runnerpatric skrivet 30 januari 2010, 09:32:38
Tackar för några svar! Jo det är säkert helt normalt, men ändock ganska hög förbrukning.

Vintrar som denna är MKT ovanliga på västkusten och man får väl trösta sig med detta.

Pumpen har trots extremkylan bara brummat och gått så man får vara glad för detta och längta till våren och sommaren då elmätaren i stort sett står still....

//Patric