Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: nyland skrivet 23 januari 2010, 18:28:34

Titel: Jordvärmeslang i uppförsbacke?
Skrivet av: nyland skrivet 23 januari 2010, 18:28:34
Hej.
jag funderar på att sätta in jordvärme i garaget.
Men det enda stället att gräva ner slang blir i en uppförsbacke, med garaget som lägsta punkt...
Är det någon som har några erfarenheter av något liknande?
Titel: SV: Jordvärmeslang i uppförsbacke?
Skrivet av: AndersA skrivet 23 januari 2010, 18:36:52
det kan du säkert göra. Jag ser inget som tlar emot det.
///AndersA
Titel: SV: Jordvärmeslang i uppförsbacke?
Skrivet av: zigge59 skrivet 23 januari 2010, 20:12:20
Det blir ju bara uppförsbacke för ena halvan av slingan å sedan lika mycke nerför för den andra halvan så snittet lär ju bli ganska plant. Bergvärme har ju å andra sidan en fruktansvärd utförbacke på första halvan å sedan en lika tuff uppförbacke på andra halvan  :)
Titel: SV: Jordvärmeslang i uppförsbacke?
Skrivet av: nyland skrivet 23 januari 2010, 20:18:24
Jo de e sant...
men frågan är om det blir krångel med luft längst upp...?
Har funderat på att ev sätta ett exp-kärl längst upp,
men helst vill jag inte kapa slangen i onödan.
Titel: SV: Jordvärmeslang i uppförsbacke?
Skrivet av: El_-micke skrivet 23 januari 2010, 20:25:24
inga problem med det de har jag gjort på flera ställen......se till att ha en kraftig pump när du kör i brinen ...o trycksätt slingan via ett slutet kärl så funkar de fint
Titel: SV: Jordvärmeslang i uppförsbacke?
Skrivet av: nyland skrivet 23 januari 2010, 20:37:20
inga problem med det de har jag gjort på flera ställen......se till att ha en kraftig pump när du kör i brinen ...o trycksätt slingan via ett slutet kärl så funkar de fint
Har du kört utan avluftning längst upp i backen?
Titel: SV: Jordvärmeslang i uppförsbacke?
Skrivet av: lars skrivet 23 januari 2010, 21:42:13
Jag satte en T-koppling med skruvlock (Finns färdig att köpa) i en brunn på högsta punkten. Även om man får bort all luft i slangen vid installationen så blir det en luftsäck på högsta punkt senare.
Sedan satte jag en avstängningskran under brinesystemets expansionskärl. Den kan jag stänga så jag kan öppna locket i T-kopplingen och fylla på brine dvs fylla brine så luften försvinner. Om jag ej kunde stänga skulle brine rinna ner i expkärlet. När jag fyllt och skruvat dit locket öppnar jag avstängningskranen.
Det har fungerat bra under 4 år. Fick fylla på under första åren. Nu är det stabilt. Men hade jag inte kunnat fylla på hade det blivit en säck på ett antal liter.
Om Du gör en liknande konstruktion så glöm ej att stänga kranen innan du öppnar locket för inspektion,samt öppna den när allt är klart.
Titel: SV: Jordvärmeslang i uppförsbacke?
Skrivet av: El_-micke skrivet 24 januari 2010, 10:46:15
har inte satt några luftningar på brinen bara sett till att kört länge med en kraftig fyllnadspump
så att den blivit riktigt luftad o trycksatt den sen till ca 1bar
Titel: SV: Jordvärmeslang i uppförsbacke?
Skrivet av: nyland skrivet 24 januari 2010, 10:55:24
har inte satt några luftningar på brinen bara sett till att kört länge med en kraftig fyllnadspump
så att den blivit riktigt luftad o trycksatt den sen till ca 1bar
Skönt att höra att det går utan avluftning el likn......
Det är ju alltid risk för läckage osv om man skarvar slangen...
Men det är kanske idé att göra en insp brunn på högsta punkten om det skulle krångla ändå.
Titel: SV: Jordvärmeslang i uppförsbacke?
Skrivet av: nyland skrivet 24 januari 2010, 11:00:43
Jag satte en T-koppling med skruvlock (Finns färdig att köpa) i en brunn på högsta punkten. Även om man får bort all luft i slangen vid installationen så blir det en luftsäck på högsta punkt senare.
Sedan satte jag en avstängningskran under brinesystemets expansionskärl. Den kan jag stänga så jag kan öppna locket i T-kopplingen och fylla på brine dvs fylla brine så luften försvinner. Om jag ej kunde stänga skulle brine rinna ner i expkärlet. När jag fyllt och skruvat dit locket öppnar jag avstängningskranen.
Det har fungerat bra under 4 år. Fick fylla på under första åren. Nu är det stabilt. Men hade jag inte kunnat fylla på hade det blivit en säck på ett antal liter.
Om Du gör en liknande konstruktion så glöm ej att stänga kranen innan du öppnar locket för inspektion,samt öppna den när allt är klart.
När du har haft luft i slangen, har du provat att bara köra på med brine pumpen för att se om luften följer med ner?
eller har du varit tvungen att fylla på på högsta punkten för att få igång cirkulationen?
Titel: SV: Jordvärmeslang i uppförsbacke?
Skrivet av: Munktell 20-24 skrivet 24 januari 2010, 12:19:03
När jag luftade min jordvärmeslang så stängde kulventilerna(en i taget) så att jag byggde upp ett kraftigt undertryck(ca4 bar) eller övertryck och sen sköt iväg luften. det funkade bra tyckte jag.

Mvh Mattias
Titel: SV: Jordvärmeslang i uppförsbacke?
Skrivet av: lars skrivet 24 januari 2010, 16:01:13
Min uppfattning  är att det finns många mikriskopiska småbubblor som samlas på högsta punkten. Det tar år innan alla dessa är borta. Jag har roat mig med att sätta en genom skinlig plastslang på en högstapunkt i ett annat system, jag kunde då se dem  helst med förstoringsglas.  Tillsammans och under tid blir det  rejäla bubblor.
Jag har inte haft några problem med cirkulationen.  Jag har fyllt på pga att jag inte tycker att det skall vara någon luftsäck i systemet. Men jag anser att om man inte kan "lufta" på högsta punkten så kommer det förr eller senare att stå luft där.
Detta gäller slang som ligger med större höjdskillnad så luft inte följer med vätskeströmningen.
Titel: SV: Jordvärmeslang i uppförsbacke?
Skrivet av: lars skrivet 24 januari 2010, 16:18:20
El_micke skriver:
inga problem med det de har jag gjort på flera ställen......se till att ha en kraftig pump när du kör i brinen ...o trycksätt slingan via ett slutet kärl så funkar de fint
Det fungerar säkert fint när Du lämnar anläggningen. Men jag ville ha möjlighet att enkelt ta bort den luft som samlas i slangen efteråt. Detta gäller där lutningen är betydande och luften ej cirkulerar med vätskan utan ställer sig på högsta punkten.