Titel: Beräkning av VP effekt
Skrivet av: urk skrivet 11 februari 2006, 23:46:50
Kan man inte göra på följande enkla sätt?
Antag att flödet genom VP till radiatorerna är konstant (vi har inga termostater som ställer till det) . Vi vet dock inte flödets storlek( det behövs inte).

Tempdiffen över VP är då proportionelig mot tillförd effekt.

Mät upp temp diff vid olika tempnivåer med  enbart VP (utan etillskott) och med bara eltillskott.

Exempel: Eltillskottet är 6KW och tempdiffen blir 50 % större med VP (vid 45C). Detta innebär  att VP levererar 9KW (6*1,5).
(Är inte detta ett enklare sätt än att räkna på hur mycket energi det går åt för att höja tempen för en viss volym vatten.)

Har man sedan en separat elmätare så får man COP på ett nafs.  (jag har tyvärr ingen)

Titel: SV: Beräkning av VP effekt
Skrivet av: Rickard skrivet 12 februari 2006, 05:09:42
Jag vet inte säkert, men det låter som om funktionen borde vara linjär och ditt förslag alltså borde vara mösligt att genomföra.

Tänk dock på att en "6 kW" elpatron inte ger exakt 6 kW, den kan variera, dels beroende på sin tillverkningsintolerans, och dels på den skilnad som beror på matningsspänningens variationer. För att få helt rätt bör du därför mäta den exakta energiförbrukningen på elpatronen när du mäter difftempen, allt för att få så exakt beräkning som möjligt på DeltaT vid kompressordrift.

Lycka till med ditt experiment!
Titel: SV: Beräkning av VP effekt
Skrivet av: Roland skrivet 12 februari 2006, 09:58:44
Metoden fungerar men är inte fullt så enkel. Först det som Rickard påpekar att elpatronen inte behöver ge märkeffekten. Sen tillkommer att temperaturgivarna inte är exakta. Helst bör man göra en kalibreringskurva för med högre och lägre effektsteg för elpatronen än den effekt från värmepumpen man förväntar sig. Visar ena givarer +0,5 grader fel och den andra - 0,5 grader fel kan det blir ordentligt fel på effekten om man bara har en mätpunkt.

Mitt största problem var dock att komma ihåg att sätta i kontakterna till kyl och frys efter avslutad mätning då jag inte har någon separat elmätare. 
Titel: SV: Beräkning av VP effekt
Skrivet av: urk skrivet 19 februari 2006, 15:39:46
Nu har jag gjort en första mätning som jag gärna vil få synpunkter på.
Förutsättningar:
NIBE 1130-10
- effektmäting gjordes med husets KW mätare med all annan förbrukning avslagen förutom VP
- foto togs på mätare med ca 15 intervall.
- difftemp över VP mättes med "Rickards logger" VB ca 40 grader
- KB  ut -2 in +1,5
- Borra 200m
- KB pump på maxfart
- VB pump på halvfart

Mätning 1 med VP utan tillskottseffekt
delta 6,5 grad
tillförd effekt 2,55 KW med KB +VP pump;  2,31 utan KB och VP pump (avdrag med 245 W enl manual)

Mätning 2 med enbart tillskottsel
delta 4,3 grad
tillförd effekt 5,44 KW med VB pump; 5,36 utan VB pump (avdrag med 75 W enl manual)

Kalkyl
Antag att difftemp är proportinell mot avgiven effekt (sama flöde)
detta ger 8,1 KW;   8,1=6,5/4,3*5,36

COP utan pumpar  3,5;    3.5=8,1/2,31
COP med pumpar   3,2;   3,2=8,1/2,55 

Är detta rimligt - Jag hade hoppats på högre värden

Titel: SV: Beräkning av VP effekt
Skrivet av: Bobo skrivet 19 februari 2006, 15:54:00
Hej,
Verkar rätt tänkt men 8,1 kW synes lågt med tanke på tekniska data för VP:n.