Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Temp borrhÃ¥l  (läst 6561 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
Temp borrhål
« skrivet: 21 november 2015, 08:04:19 »
Go morgon pumpvänner!

När jag kollade i morse ang köldtemp diff hade jag -0,1 in och -5,1 ut. Ute var 5,5 minus bor utanför Västerås . Har tidigare haft en tråd ang detta, man funderar ju när det blir kallare hur temp diff blir då? Är det normalt att ha minus in och minus ut vintertid? Var går liksom gränsen ?..


Morton

« Senast ändrad: 21 november 2015, 08:11:53 av Morton »
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Temp borrhål
« Svar #1 skrivet: 21 november 2015, 08:42:46 »
Differensen minskar när det blir kallare ute. Pumpen ger lägre effekt när temperaturerna på varma sidan ökar vilket de gör när det blir kallare ute.

Det är vanligt att ha minusgrader in om borrhålet är dimensionerat enligt "normaloffert". När jag köpte min pump var det vanligt dimensionera borrhålet utifrån -2 grader in vintertid. Numer när elen är dyrare brukar man sikta högre.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Temp borrhål
« Svar #2 skrivet: 21 november 2015, 08:43:05 »
Inga problem att ha ha nån minus på inkommande kb och då blir ju utgående några minus kallare.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #3 skrivet: 21 november 2015, 09:46:43 »
Ok tack för ni finns och svarar, bästa forum på nätet. Ok för återgå till mina funderingar, köldbärarpump är typ nya varianten steglös står på Max ang flöde. Flöde på värmebärarpumpen går ju också att ställa in på i rego 1000 menyn, jag har 7k på diff på värmebärarpumpen nu. Kan jag ändra den för att få bättre diff till hålet? Hoppas ni förstår min undran?

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Temp borrhål
« Svar #4 skrivet: 21 november 2015, 09:53:16 »
Men är inte -5 så här dags på säsongen väldigt lågt?
Jag (IVT C7 från 2002 i Gbg) ligger nu på +3,5 in och +0,5 ut och vid en riktigt kall vinter kallnar hålet så att det vid jan/feb kan bli ner till +0,5 in och -3 ut.

Är du säker på att tempgivarna visar rätt? Min erfrenhet är att dessa givare är notoriskt opålitliga. Nu när min templogger visar +3,5/+0,5 visar pumpens givare +5,5/+3,5

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #5 skrivet: 21 november 2015, 10:07:42 »
Hm ok, jag har också en C7 blev installerad i juli i år. Kanske ringa IVT dom kommer kollar upp mina temp och givare kanske ej stämmer. Verkar som många har problem med givare i nya pumpar. Man kan undra vilken kvalité dom har isåfall när man med andra typ proffsiga givare får andra resultat.

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #6 skrivet: 21 november 2015, 12:25:52 »
Glömde säga det ang givare. Dom borde ju va rätt eftersom jag provat köldpumpen i körning när kompressor är avstängd. Då visar givarna samma efter typ 10 min. Då borde ju dom va rätt?

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Temp borrhål
« Svar #7 skrivet: 21 november 2015, 12:36:50 »
Men är inte -5 så här dags på säsongen väldigt lågt?
Jag (IVT C7 från 2002 i Gbg) ligger nu på +3,5 in och +0,5 ut och vid en riktigt kall vinter kallnar hålet så att det vid jan/feb kan bli ner till +0,5 in och -3 ut.

Är du säker på att tempgivarna visar rätt? Min erfrenhet är att dessa givare är notoriskt opålitliga. Nu när min templogger visar +3,5/+0,5 visar pumpens givare +5,5/+3,5

Per L
Visst är det lite kallt med minusgrader på inkommande redan och framförallt men ett ganska högt delta vilket tyder på djup borra eller hur djup är borran ? Men hur som helst kall kb är inget att göra åt och inget problem.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #8 skrivet: 21 november 2015, 19:34:34 »
Har gjort en korttids mätning i och för sig bara under dagen när vi var borta. Nåja starta kl 10.00 sluta kl 19.00 , och när jag kollade hade pump gått 8 tim för uppvärmning. Köld diff -0,2 in och -5,3 ut.
Ska pumpen gå så länge?

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Temp borrhål
« Svar #9 skrivet: 21 november 2015, 19:39:47 »
Den har gått 8 tim av 9 timmar alltså då får det inte bli så många grader kallare innan den behöver hjälp av elpatron. Så länge du har rätt värme inne har den gått rätt antal timmar och din låga kb temp beror till stor del på att vp går många timmar och tar mycket energi ur marken.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #10 skrivet: 21 november 2015, 19:47:04 »
Ok men är det ok att elpatron ev snart går in när det bara är 6 minus ute?
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Temp borrhål
« Svar #11 skrivet: 21 november 2015, 20:09:05 »
Ja det kan vara ok beror på vad man beställt och tror på men är nog en rimlig dimensionering men lite minsta laget och beroende på vart i landet huset ligger.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Temp borrhål
« Svar #12 skrivet: 21 november 2015, 22:22:11 »
Glömde säga det ang givare. Dom borde ju va rätt eftersom jag provat köldpumpen i körning när kompressor är avstängd. Då visar givarna samma efter typ 10 min. Då borde ju dom va rätt?

Morton

Då skulle jag nog också gissa på att givarna visar rätt!

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #13 skrivet: 22 november 2015, 10:23:30 »
Kollade min korttidsmätning, nu gått precis 1 dygn.
Det är 7 minus ute, och den har gÃ¥tt 21 Tim och 3 starter ännu inget eltillskott...  Köldbärartemp -0,3 in och ut - 5,6. Bra eller ?
Ska alla fall ringa IVT så dom får kolla så att allt är ok, typ flöden etc..

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #14 skrivet: 22 november 2015, 16:34:21 »
Jag kollade nyss igen om givare var ok. Körde typ 5 min utan kompressor pÃ¥ dÃ¥ blev in + 2gr  o ut  + 2gr. SÃ¥ helt klart verkar ju givare visa lika. Har jag alltsÃ¥ + 2 gr i borrhÃ¥let eller är hÃ¥let egentligen varmare än vad som visas pÃ¥ display?

Morton
 
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #15 skrivet: 23 november 2015, 07:19:35 »
 Inatt gick eltillskott pÃ¥, är det inte lite tidigt? Gjorde typ 4 kwh pÃ¥ ca 12 tim och -7,5 ute. Märkte att värmebärar tempen öka till 10 pÃ¥ diff hade förut 7. DÃ¥ blev diff pÃ¥ köldbärartemp ngt bättre -0,2 in och -4,2 ut.

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Temp borrhål
« Svar #16 skrivet: 23 november 2015, 07:34:58 »
Värmebärar tempen ökar därför att totala effekten ökar kompressor + elpatron. Med högre framledning tas mindre energi från borran och därför minskar kb deltat. Det bör gå att justera hur tidigt elpatron ska gå in men -7,5 kan vara ok beroende på vart i landet huset ligger och vad man gjort upp vid köpet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #17 skrivet: 23 november 2015, 10:20:13 »
Ok då förstår jag varför värmebärar pumpen ökar ( kompressor + elpatron ).
Hur mycket minus kan man ha på köldbärarpumpen in o ut egentligen utan att hålet fryser? Sett i menyn rego 1000 att man kan ställa in larm diff in och ut på köldbärar pump varför ?

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Temp borrhål
« Svar #18 skrivet: 23 november 2015, 10:36:32 »
I de allra flesta fall gör det inget om borrhålet fryser. Det ska till speciella förhållanden, grundvatten på högre nivå än berget och sprickfritt berg, för att man ska kunna få problem. De flesta borrhål fryser fram till bergväggen först när ingående köldbärare är några minusgrader.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #19 skrivet: 23 november 2015, 10:46:00 »
Ok så om jag skulle få t.ex -3 in och - 5 ut skulle det funka ändå?
Tänkte på att el tillskott behövdes inatt, jag sa fel tidigare jag hade 11 minus inte 7 som jag sa. Nåja kan jag ställa in själv när jag vill att tillskott ska vara typ 15 minus och inte vid 11?

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Temp borrhål
« Svar #20 skrivet: 23 november 2015, 10:49:18 »
Det mÃ¥ste väl vara temperaturen inne som avgör när tillskottet ska gÃ¥ in och inte utetemperaturen  Sc:,h
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Temp borrhål
« Svar #21 skrivet: 23 november 2015, 10:55:22 »
Ok så om jag skulle få t.ex -3 in och - 5 ut skulle det funka ändå?
Förmodligen, fast om det blir -3 skulle jag vilja hävda att borrhÃ¥let är feldimensionerat. Det lär ocksÃ¥ bli ca -6,5 ut när det är -3 in. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Temp borrhål
« Svar #22 skrivet: 23 november 2015, 10:57:03 »
Det mÃ¥ste väl vara temperaturen inne som avgör när tillskottet ska gÃ¥ in och inte utetemperaturen  Sc:,h
Har man ingen innegivare som många vp saknar så vet ju inte vp innetempen utan styrs helt efter kurvan sen beror det ju på vilken fördröjning man har på eltillskott om det märks på innetempen eller ej.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #23 skrivet: 23 november 2015, 10:58:41 »
Ok men jag har ju haft lika varmt inne hela tiden har ju innegivare. Det är väl ändå så att man räknar på att eltillskott ska tillföras vid viss utetemperatur?

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Temp borrhål
« Svar #24 skrivet: 23 november 2015, 11:01:41 »
Nej tillskottet ska till när VP inte klarar att hålla värmen själv och gradminuterna blir lägre än det värde som man valt för tillskott.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Temp borrhål
« Svar #25 skrivet: 23 november 2015, 11:12:10 »
Jag läste lite gamla inlägg som du skrivit. Har du bytt IVT C8 mot C7? Har du kvar endast det gamla borrhålet på 125m, eller har du kompletterat?
Kanske har den gamla värmepumpen också kört med minusgrader men eftersom den saknar display så märktes det inte.

Hur är det nu igen... Motsvarar inte gamla C8 den moderna C9 på grund av att effekten numera anges vid 35 °C i stället för 45 °C framledning?
Vid vilken temperatur började den gamla pumpen köra eltillskott?
« Senast ändrad: 23 november 2015, 11:31:42 av Olle61 »
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #26 skrivet: 23 november 2015, 11:17:34 »
Stämmer jag bytt och har 125m aktivt borra typ 3,5 ner till berg bra flöde total borra 130m. Gamla pumpen jag osäker på köldtemp hade ej display Compact8 hette den. Nåja enl uträkningar skull hål räcka för HEC7 pump.

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Temp borrhål
« Svar #27 skrivet: 23 november 2015, 11:33:28 »
 Skriv i presentationen vilken pump du har sÃ¥ slipper du lite av felaktiga rÃ¥d.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #28 skrivet: 23 november 2015, 12:14:01 »
Ok Ursäkta! Hoppas du har all info eller saknas något?

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Temp borrhål
« Svar #29 skrivet: 23 november 2015, 12:19:26 »
Det jag saknade var fabrikatet, det är ju mÃ¥nga som "kommer in" i en trÃ¥d när den har varit igÃ¥ng ett tag och inte "orkar" läsa allt frÃ¥n start. DÃ¥ är det ju lättare att göra rätt om man hittar lite info nere i presentationen. Och dÃ¥ slipper man dra fel slutsatser och komma med felaktiga rÃ¥d/tips.  :)
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Temp borrhål
« Svar #30 skrivet: 23 november 2015, 12:21:13 »
Hur stort är huset? Var i landet? Hur gammalt är huset? Vad hade du för förbrukning med den gamla värmepumpen? Har du fått någon kalkyl från leverantören med information om förväntade köldbärartemperaturer och vid vilken utetemp elpatron förväntas slå till?

Om man väljer värmepump utifrån ett befintligt borrhål så blir det ju inte riktigt enligt dagens kalkylmodeller...
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Temp borrhål
« Svar #31 skrivet: 23 november 2015, 12:28:45 »
Helt ok förstår dig,blir rörigt annars.


Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!