När du säger delta på varma sidan 2-4 är det då VP till tank? För den har väl någon inbyggd tank? Om jag hade ett sådant högt flöde hade jag stypt flödet mellan värmepumpen och tanken tills jag fick det delta jag önskar. Därefter hade jag strypt flödet mot radiatorerna för att säkerställa att detta flöde är samma eller lägre. Om man går med så lågt delta mot en tank så är risken att det blir för mycket av en kortslutning och väldigt korta körningar till följd av detta. Givet flödeshastigheten har vi ingen skiktning och då blir laddningen mindre effektiv och således har vi väldigt kort efter stopp tömt tanken på energin och dags för ny start igen. Jag skriver det snarast för att lära mig lite mer om hur det fungerar med CTC.
Nä, Vp till radiatorkretsen alltså VB-fram och VB-retur (har även kollat med ir och givarna stämmer) Sen 2-4 grader i delta så tog jag i lite det är snarare 1-3 grader. Huset är byggt för självcirkulation, är det så enkelt att om jag stryper flödet i radiatorkretsen så minskar starterna? Tänkte mest på att den stänger väll shunten när den värmer nedre tank?Fick ett tips om att prova stänga av cirkpumpen, vad tror ni om det.Eller ska man byta ut den befintliga cirkpump (Wilo Smart A 25/6-130) till någon bättre, kanske en sådan Wilo Yonos-PICO 25/4-130den ska väll vara varvtalsstyrd.Eller är det så att jag måste investera i att kunna strypa varje radiator?
Mellan pump och tank har du delta 7, som är programmerat av CTC.Deltat mellan tank och element har mindre betydelse. Påverkar knappast start/stopp.Du har PM
Självklart påverkar detta start/stopp, men faktiskt inte så mycket. Hade samma problem. Fick upp deltat mellan tank och element till 6. Men hade fortfarande ca 35 starter. (från 42 till 35) Ändrade starfördröjningen till 25 och starterna halverades direkt vid ca 0 °CDet bästa är att öka vattenvolymen genom att installera större och ev fler element. Kanske en volymtank mellan tanken och elementen.
Prova att stoppa cirkpumpen men antagligen funkar det inte utan cp men du kan ju prova att strypa flödet. På de flesta cp brukar det sitta avstängningsventiler som man kan strypa med i nödfall brukar vara en insexnyckel som man stryper med.
Jag har haft pumpen i över ett år, tänkte följa ditt råd tidigare i tråden för att få ner antalet starter.startfördröjningen från 10 till mellan 20-30 kan jag inte ändra utan kod.Shuntfördröjningen till 240 och start/stopp diff övre till 7 °C går bra att ändra.