Hej har satt in en Greenline HT+ C7 hos mina föräldrar för tre år sedan
tydligen har den vid några enstaka tillfällen löst ut på för lågt delta T. Men nu de senast månaderna har detta hänt allt oftare. Jag rensade filter med det hjälpte inte. då höjde jag VB pumpen ett snäpp men den löste igen efter några dagar, då höjde jag ett snäpp till men samma resultat.
Idag knäckte jag ner kurvan något för det verkar vara runt 0-5 grader som detta uppstår. Vi får se vad detta ger.
Jag har ingen bypass ledning monterad mellan framledning och retur. Alla radiator ventiler är på Max.
-
Kan det vara någon radiator närmast pumpen som kortsluter systemet?
Är det någon radiator som är lika eller nästan lika varmt nertill som upptill?
Eller givar fel ? Hade själv en givare, värmebärare in som vandrade upp
och ner under stabilt drift.
-
Menar du inte högt värmebärardelta?
Men som sagt kan en felvisande givare vara en trolig orsak.
-
Hej har satt in en Greenline HT+ C7 hos mina föräldrar för tre år sedan
tydligen har den vid några enstaka tillfällen löst ut på för lågt delta T. Men nu de senast månaderna har detta hänt allt oftare. Jag rensade filter med det hjälpte inte. då höjde jag VB pumpen ett snäpp men den löste igen efter några dagar, då höjde jag ett snäpp till men samma resultat.
Idag knäckte jag ner kurvan något för det verkar vara runt 0-5 grader som detta uppstår. Vi får se vad detta ger.
Jag har ingen bypass ledning monterad mellan framledning och retur. Alla radiator ventiler är på Max.
Han skriver här om låg delta T om jag har fattat rätt. Eller fråga du zac
-
Ökar du värmebärarpumpen får du ännu lägre delta-T på värmebäraren.
-
låg VB Delta JA
Har också varit inne på givar fel, skall kolladetta också. Inger radiator nära pumpen som "kortsluter" det är totalt fyra slingor med gansla långa ettrörsystem.
-
Lutar mer och mer åt givarfel, enrörssystem brukar inte ha svårigheter
med låg delta på VB.
-
Men inte löser väl VP:n ut på låg VB-delta? Mig veterligen finns inget larm för detta på IVT HT+ eller? ???
-
Ja ursäkta mig ni har rätt, det är givetvis högt värmebärardelta det handlar om.
huvuddunk Fick någon form av hjärnsläpp