Titel: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
Skrivet av: zac skrivet 02 april 2010, 17:00:41
Hej har satt in en Greenline HT+ C7 hos mina föräldrar för tre år sedan
tydligen har den vid några enstaka tillfällen löst ut på för lågt delta T. Men nu de senast månaderna har detta hänt allt oftare. Jag rensade filter med det hjälpte inte. då höjde jag VB pumpen ett snäpp men den löste igen efter några dagar, då höjde jag ett snäpp till men samma resultat.

Idag knäckte jag ner kurvan något för det verkar vara runt 0-5 grader som detta uppstår. Vi får se vad detta ger.

Jag har ingen bypass ledning monterad mellan framledning och retur. Alla radiator ventiler är på Max.
Titel: SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
Skrivet av: Remo skrivet 02 april 2010, 22:22:14
Kan det vara någon radiator närmast pumpen som kortsluter systemet?
Är det någon  radiator som är lika eller nästan lika varmt nertill som upptill?
Eller givar fel ? Hade själv en givare, värmebärare in som vandrade upp
och ner under stabilt drift.
Titel: SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
Skrivet av: Carl N skrivet 02 april 2010, 23:04:39
Menar du inte högt värmebärardelta?

Men som sagt kan en felvisande givare vara en trolig orsak.
Titel: SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
Skrivet av: Remo skrivet 02 april 2010, 23:21:43
Hej har satt in en Greenline HT+ C7 hos mina föräldrar för tre år sedan
tydligen har den vid några enstaka tillfällen löst ut på för lågt delta T. Men nu de senast månaderna har detta hänt allt oftare. Jag rensade filter med det hjälpte inte. då höjde jag VB pumpen ett snäpp men den löste igen efter några dagar, då höjde jag ett snäpp till men samma resultat.

Idag knäckte jag ner kurvan något för det verkar vara runt 0-5 grader som detta uppstår. Vi får se vad detta ger.

Jag har ingen bypass ledning monterad mellan framledning och retur. Alla radiator ventiler är på Max.

Han skriver här om låg delta T om jag har fattat rätt. Eller fråga du zac

Titel: SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
Skrivet av: cheetah1 skrivet 02 april 2010, 23:33:03
Ökar du värmebärarpumpen får du ännu lägre delta-T på värmebäraren.
Titel: SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
Skrivet av: zac skrivet 03 april 2010, 07:52:46
låg VB Delta JA

Har också varit inne på givar fel, skall kolladetta också. Inger radiator nära pumpen som "kortsluter" det är totalt fyra slingor med gansla långa ettrörsystem.
Titel: SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
Skrivet av: Remo skrivet 03 april 2010, 09:20:05
Lutar mer och mer åt givarfel, enrörssystem brukar inte ha svårigheter
med låg delta  på VB.
Titel: SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
Skrivet av: Carl N skrivet 03 april 2010, 13:45:12
Men inte löser väl VP:n ut på låg VB-delta? Mig veterligen finns inget larm för detta på IVT HT+ eller? ???
Titel: SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
Skrivet av: zac skrivet 05 april 2010, 07:49:28
Ja ursäkta mig ni har rätt, det är givetvis högt värmebärardelta det handlar om.
huvuddunk Fick någon form av hjärnsläpp